下面是小编为大家整理的2023年大学变电站实训报告(3篇),供大家参考。
在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜欢。
大学变电站实训报告篇一
变电站主变是一台容量8000kva变压器,二期预留一台同容量变压器。进线电源为单回路架空进线。电气主接线:35kv为单母线接线,10kv为单母线分段接线。无功补偿为一组240kvar无功补偿并联电容器组。监控系统为计算机监控系统,不设常规控制屏,监控和远动统一考虑,可满足无人值班要求。变电站围墙占地面积约1200平方米,全站建筑面积约2110平方米。全站总平面布置:全站总平面布置以南侧为35kv出线方向,围墙内平面形式为矩形,南北长42米东西宽28米。围墙内用地面积1200平方米。35kv架构及设备基础在变电站南侧。生产综合室布置在变电北侧。主变压器架构及设备基础布置在35kv架构与配电室之间。主变压器运输道路直对进站道路,有变电站西侧引接。35kv架构为中型布置,出线架构及母线架构钢梁梁底标高为7.3米。设备钢梁梁顶标高3.5米,引线架标高7.3米。架构梁采用正三角形断面格构式钢梁。主变压器架构为单跨门架构。架构柱采用与35kv架构柱相同的.结构形式。
变电站35kv为一回架空出线,一回主变压器进线,采用线路变压器组接,装设一号站用变及母线设备。电气主接线为:35kv进线>35kv站变>隔离开关>断路器>隔离开关>35kv母线>隔离开关>断路器>主变>10kv进线柜。
主变压器:35kv变压器选用低损耗的三相双绕组自冷式有载调压变压器。主变的参数为,sz10-8000/35±15%/10.5kv。短路阻抗uk%=7.5连接组别ynd11,调压方式为有载调压,冷却方式为自冷式,中性点不接地。
35kv电气设备:断路器选用户外真空断路器(zw-40.5-1600a)外置电流互感器,配弹簧操动机构,zw-40.5总体结构为瓷瓶支柱式,三相装在一个机构箱上,主要由真空灭弧室,传动机构及弹簧机构组成;
电流互感器(lzzbj-35)变比为200-400/5,准确级组合0.2/10p30/10p30/10p30做电流电能的测量和继电保护用为配套zw型35kv户外真空断路器专门设计。隔离开关选用双柱水平开启式隔离开关(gw-40.5w-1600a),线路侧带接地开关,均配手动操动机构:电压互感器选用干式电压互感器(jdzxmz-35mz),避雷器选用交流无间隙金属氧化物避雷器;
35kv站用变(s11-50/35±5%/.4kv)配rw5-35w-100/3a跌落式熔断器。
10kv电气设备;
开关柜选用金属铠装移开式开关柜(kyn28),开关柜由固定柜体和可抽出部件(手车)两部分组成。柜体的外壳和各功能单元的隔板均采用敷铝锌钢板组成。开关柜被隔板分成手车室,母线室,电缆终端室,仪表室和泄压柜内配置真空断路,干式电流互感器,交流无间隙金属氧化物避雷器,干式电压互感器。10kv并联电容器补偿装置采用的是户外集合式成套装置,电容器组串联接6%干式空心串联电抗器。电容器组,干式串联电抗器,放电线圈,氧化物避雷器,隔离开关等。站用变压器选用的是容量为50kva的变压器,1号站用变安装在35kv母线上,2号占用变安装在10kv高压开关柜内。
防雷与接地;
主变压器3510kv侧由3510kv母线避雷器进行保护。35kv10kv配电装置每段母线上均设置金属氧化物避雷器做为配电装置保护。变电站设置三根独立避雷针防直击雷保护。变电站接地网采用水平敷设的接地干线为主,垂直接地极为辅联合构成的复合式人工接地装置,并在独立避雷针及避雷器处设集中接地装置。在引出站外的低压线路,通信线路,管线等处采取隔离装置。二次室设备接地采用铜排。
电气设备布置:35kv配电装置及主变压器采用户外布置。10kv配电室,主控室采用“一字”型综合室布置。35kv户外配电装置在站区南侧,配电室在站区北侧,变电站进站道路从站区东侧中部接入。主变压器布置35kv配电装置与配电室之间。10kv无功补偿装置布置在35kv配电装置的西侧。母线高度;
35kv悬挂式软母线梁高度取5米。进出线门型架高度:进出线架构及主变架构高度为7.3米.。10kv配电装置采用户内高压开关柜双列布置,采用电缆段出线;
主变压器10kv侧进线以矩形铜母线经穿墙套管通过母线桥引入10kv配电装置开关柜。10kv成套并联电容器组布置在户外35kv配电装置的西侧,电容器与10kv开关柜之间以电缆连接。
站用电系统;
站用电压为380、220v低压接线采用380v三相四线制中性点直接接地系统,接线形式为单母线分段接线,正常运行情况下,两台站变各带一段母线分列运行,互为备用。对于变电站重要负荷,应分别从两段母线线上双回供电。站用变压器分别安装于35kv母线和10kv1母线上的高压开关柜内。低压配电屏采用固定式配电屏,布置在二次设备室内。站用变保护采用熔断器保护。
电缆设施:在35kv户外配电装置,主变压器,户外电容器均设电缆沟至配电室,10kv配电室设二次沟至二次设备室,设一次沟至站外。电缆沟内采用热镀锌角钢支架。
二次设备:35kv线路采用测控保护一体化装置集中组一面;
主变压器测控保护一体化装置集中组一面屏;
10kv采用测控保护一体化装置,布置在相应开关柜;
远期10kv电压并列及备自投装于分段隔离柜。35kv电能表,主变压器电能表集中组屏安装于二次设备室;
10kv出线电能表就地布置在开关柜内。远动通讯屏,无功补偿控制屏,交直流屏,蓄电池组屏布置于二次室内。直流屏设微机型绝缘检测装置。备用屏留三面。二次设备室内的电子设备的接地系统因与变电站主接地网一点可靠连接。应急电源ups为变电站内计算机监控系统,保护装置及通讯设备等二次设备提供不停电电源。ups直流电源由站内220v直流系统供电。
大学变电站实训报告篇二
在学院安排下我班同学参观贵阳500kv变电站,在变电站师傅的带领下,对变电站的设备区参观了一圈,对于一些技术上的问题大伙儿也积极向师傅提问,颇有收获。
500kv贵阳变位于贵阳市白云区,是一座有十多年历史的老变电站,主要为承担为贵阳地区供电,同时也是西电东送的枢纽。在此次参观学习中,变电站工作人员对该变的构成、作用、设备三个方面给我们进行了详细的讲解,是一次理论与实际的结合。
变电站由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;
继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。500kv贵阳变采用3/2接线方式。
主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;
电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流)按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为l00v/,电流互感器二次电流为5a或1a。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路,请注意:绝不能让其开路,否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;
电压互感器二次可以开路,但不得短路。
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;
而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;
电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。
它包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。
在我国,220kv以上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。
(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。
能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力,一般与高压熔断丝配合用于10kv及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。
为了减少变电站的占地面积近年来积极发展六氟化硫全封闭组合电器(gis)。它把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中组成一个整体外壳充以六氟化硫气体作为绝缘介质。这种组合电器具有结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响,检修间隔长,无触电事故和电噪声干扰等优点。
主要有避雷针和避雷器避雷针是为了防止变电站遭受直接雷击将雷电对其自身放电把雷电流引入大地。在变电站附近的线路上落雷时雷电波会沿导线进入变电站,产生过电压。另外,断路器操作等也会引起过电压。
是当过电压超过一定限值时,自动对地放电降低电压保护设备放电后又迅速自动灭弧,保证系统正常运行。目前,使用最多的是氧化锌避雷器。
通过本次的参观学习,我对变电站的主要设备有了更深刻的认识,特别是500kv分相变压器有了更深入的了解,而且也在现场核对主接线,不再是以前对着图纸的抽象概念,这种实际的参观让我受益匪浅,能够有效的将理论与实际结合起来,对今后正式走向工作岗位有着极高的价值。
大学变电站实训报告篇三
实习的目的是理论联系实际,增强学生对社会、国情和专业背景的了解;使学生拓宽视野,巩固和运用所学过的理论知识,培养分析问题、解决问题的实际工作能力和创新精神;培养劳动观念,激发学生的敬业、创业精神,增强事业心和责任感;本次实习在学生完成部分专业课程学习后进行,通过本次实习,使学生所学的理论知识得以巩固和扩大,增加学生的专业实际知识;为将来从事专业技术工作打下一定的基础;进一步培养学生运用所学理论知识分析生产实际问题的能力。
①搜集整理变电站主要一、二次设备以及变电站运行方面的相关知识和资料。
②搜集整理35kv变电站特点方面资料。
③将搜集学习到的相关知识与云田站的实践相结合,对理论知识进行深化理解,总结收获。
④实地考察xx35kv变电站的主接线、主要电气设备(包括主变压器、主要一次设备、二次设备、进出线情况等)电气设备布置方式、变电站主要运行控制方式、变电站的通讯方式等,参观考察过程中要求作好笔记。
⑤运用所学知识,对生产实际中存在的问题作出一定的分析,进一步提高分析问题和解决问题的能力。
xx变电站介绍:
xx变电站属于发供电分公司供电工区下设的站点。xx变电站作为供电工区重要的一个35千伏变电站,不仅担负者阳煤集团重要机关的供电任务,而且还为周边厂矿和居民提供电源。xx变电站现在用两台容量为31500kva的主变。主电源是由110kv的矿站经矿刘双路给xx提供电源。
电力发展史:
电网从历史发展来看,可以分为四个阶段:电厂直配城市网、省区电网、跨省大区电网和跨大区联合电网。随着用电量不断增长,大型水电、火电和核电的建设,地区间电源与负荷的不平衡以及经济调度的需要,必然要求发展输电和联网,电压等级也随之逐步提高。从最初较低电压水平的6-10kv经历35kv、110kv和220kv,发展到超高压的330kv、500kv和750kv电网,并且还有继续上升的趋势。
现场实习:
20xx年5月3日我们公共事业专业的全体同学来到了位于xx的xx35kv变电站。来到xx变电站,远远地看到有两路高压铁塔线路从远处通向变电站。一进大门,院里的两台巨型变压器映入眼帘。所长对我们进行了安全教育后开始带领我们参观几个重要的场所----如外部变压设备、高压间和主控制室等。外部变压设备分为主变压设备和备用变压设备。备用变压设备在主线路发生故障或设备检修时启用,增加工作效率。为了防止发电站出现问题产生停电的事情发生。该变电站采取了双电源送电措施。正常工作时,变电站使用两路电源,提高了电源进行的可靠性。外部高压电进入变电站后,通过隔离开关、电压互感器,以及电流互感器最后接入变压器输入端。变压器能够将外面的35kv高压电转换为所需的6kv的低压电。由于变压器的电压很高,功率又很大,所以变压器产生的热量很大,如何降低变压器的温度保证其正常工作至关重要。为了降低温度,每台变压器上都装有很多散热片,可以起到散热的效果,提高变压器运行的可靠性。
接着,我们又来到了高压间。高压间又明确分为输入端和馈出端。内部设备由许多铁栏分隔,为了保证我们的人身安全,要求我们不要擅自碰触高压设备。二十几年都未出过大的故障。在主控制室内,有三名技术人员随时监视着主控制设备各仪器仪表的工作状态,主控制设备体积庞大,功能完善,具有故障显示,故障分析,自动保护等众多功能,给管理操作带来很大便利。当跳闸时,绿灯会闪,同时铃响,进行报警。
接着我们跟随站长来到会议室,他给我们讲解了xx变电站的运行过程和一些基本的模式。xx变电站采用一运行主变一备用主变的运行方式。当运行主变故障跳闸后,备用主变会马上投入运行,提高供电的可靠性。这就是我们常说的主变备自投。xx变电站35kv采用的是双母线接线方式,主要考虑的是供电的可靠性。而6kv采用的是单母分段式接线,在考虑经济性的同时兼顾了可靠性。一般情况下,电经过输电线路到达35千伏变电站后,通过变压器转化为6千伏等级,通过6千伏变电站再次降压,最后通过街头常见的变压器转化为居民用电,此时电压已经降到了220伏。
再接着来到主控室,其中包括微机监控系统、电力系统通信系统、变电站自动化管理系统。主控室可以说是变电站的核心部分,在这里有许多的设备包括视频视频监控系统机、故障录波系统、监控后台、五防系统等。以上的大部分是由我国电气业较先进的许继集团的产品,可以说都是国内最先进的技术。在主控室现场的技术人员给我们讲解了高压设备停电和送电的操作顺序。也解答了我们关于变电站的一些问题,让我们收获颇丰。通过主控室的监控后台,我们可以了解到当前变电站所以一次设备的运行情况。现场设备的运行情况都会经过中央信号屏传到后台机上。经过了解xx变电站20xx年进过了综自改造,改造后变电站的自动化程度相当高,而且提高了变电站运行的可靠性。运行人员在主控室里就可以对整个变电站的运行进行监视,通过计算机技术对故障进行预警、分析、排除,控制及安全操作闭锁,显示和制表打印,时间顺序记录,事故追忆,信息的远传,运行、操作、事故处理指导,人机联系,运行的技术管理,自诊断、自恢复和自动切换。
参观完主控室后,站长向我们介绍到整个主控室每天只有三个人在值班,可以说,区域控制中心的建设实施实现了减人增效、提高操作效率、降低运行维护成本等等方面的经济效益。从远期效益和电网发展来看,随着接入的变电站不断增多,按照无人值班模式设计的变电站在降低工程投资和运行维护成本以及缩短建设工期方面所带来的经济效益将更加显著。
最后站长给我们讲述了许多变电站事故及事故处理。处理事故时必须做到稳(沉着)、准(准确)、敏(迅速),且要根据以下原则采取措施:尽速限制事故发展,消除事故根源,解除对人身、设备安全的威胁;用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对用户的供电;尽快对已停电的用户恢复送电;调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行。事故时和事故后的联系汇报制度和汇报内容。电力系统的值班调度员领导各变电站值班人员处理系统发生的事故,事故时,发生事故的变电站值班人员应将有关情况及时报告管辖值班调度员、分公司调度、站长。调度员则根据汇报的情况判断分析,做出事故处理决定,下达命令。值班人员的汇报必须做到及时、全面、准确。误报和漏报,会对处理事故造成不良后果.紧急情况可先处理后汇报.如果事故时变电站与调度联系中断,则值班人员按规程规定处理事故,通讯恢复后应立即将事故情况和处理过程详细汇报.并应做好事做记录。
通过这一次的实习,我了解了变电所电气设备的构成、了解配电装置的布置形式及特点,并了解安全净距的意义。了解控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情。在变电站工作,安全是最重要的一件事,所以我们牢记“安全第一、预防为主”的实习方针,加强《安规》学习,提高安全意识,更是我们的必修课。
“变电站安全无小事”已在每个同学的心中打上深深的烙印。在这次实习中,我收益颇多,这些都是无形资产,将伴随我一生。这次参观可以看到变电站的管理可以说是军事化的管理模式。临走前,我看着一根根的输电线把电能输送到千家万户,给我们带来了光明,给我们带来了征服大自然的力量。此外,我们和站长的谈话中也学到了一些在社会上为人处世和工作的经验,让我知道怎样在平凡之中创造出不平凡。