下面是小编为大家整理的电气试验专业技术总结报告(五篇)(2023年),供大家参考。
报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的报告范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
电气试验专业技术总结报告篇一
本人今年全年在菲律宾d厂项目,现任电气试验室负责人。截止目前,电气试验室主要工作是前期准备工作,进展一切顺利。以下是今年工作中常遇到的技术问题及解决方案。
1、语言沟通障碍。
这是我参与的第四个海外项目,本以为驾轻就熟,没有压力。了解之后才发现与前三个项目有很大不同,这个项目我们自己就是总包,需要直接与业主沟通,对个人的英语交流能力是很大的考验,压力倍增。项目虽然有专业翻译,但是翻译组也是忙得不可开交,当我有事找业主时,翻译不一定有空。而且看到别的部门人员,人家都是自己去找业主。都是大专毕业的,他们的口语交流能力是自己苦练出来的,这就给自己很大的鼓励与压力。没办法,迎难而上!参加了公司组织的英语学习班,通过闲暇时间学习,自己的英语交流能力有了一定提升。道阻且长,加油。
2、开工会准备资料需要全套中英文或英文版。
以前的海外项目,我们只需要准备中英文版的试验报告就行,但此次不同,作业指导书、危险源分析、试验报告、人员设备资质都需要翻译。这就需要投入很大精力,翻译组同事看到上百页资料,也是头大。很多专业名词、俗语他们都不明白,需要大白话的解释。没办法,一切从头开始。经过一个多月努力,上报业主、打回修改、重新上报...开工前资料准备工作推进顺利,圆满解决。在一次次与业主沟通、一次次修改作业指导书与危险源分析时,合理的意见全部接受,不合理的据理力争,这帮助我进一步提高了自己的作业水准。这是一个成长的过程,很享受自己的成长与进步。
3、gb50150-2006改版为gb50150-2016。
改动部分需要一项一项核对,修改作业指导书、试验报告。有的试验被剔除,比如有载调压电阻测量;
有的划归特殊试验部分。这就需要我对2016版与2006版逐项核对,繁琐的同时,也是对规程的一次再熟悉,做到心中有底,遇事不慌。同时与试验室同事积极沟通,大家一起学习进步,学习了解新的规程。
4、今年七月考了电气试验高级工。
今年考试制度发生变化,以自己的电工高级工资格证,不能直接报考电气试验技师。去年报的技师考试,成了今年的高级工考试,不得不说是一个遗憾,耽误两年时间!在临考前一个月才被告知考试变动,公司也咨询了是否继续参加考试。在没有压力就没有动力的想法下,破釜沉舟,经过一个月学习准备,取得了笔试与论文答辩双双八十分以上通过,给自己给公司交了一份满意的答卷。一寸光阴一寸金,希望自己继续努力,早日参加技师考核。
5、各项规章制度不完善。
项目部与业主的qa对试验室的质量检查,查出许多问题,这在别的项目是没有遇到过的。试验室管理制度上墙、环境温湿度记录台账、一级一闸的施工用电、严格要求穿戴的劳保用品、过期损坏设备区域的划分等等,这些都是以前不注意而忽略掉的。整改过程中,切实感受到自己以前做的不足,qa提出的意见建议,都有合理性,有规范出处。在此也感谢他们,在他们的帮助与监督下,试验室一步步趋于完善。我也把遇到的问题与处理结果在我们试验室群里进行了分享,帮助大家一起提高。
6、试验标准的讨论。
业主刚开始要求我们按iec标准,不承认我们的gb50150。与业主商讨,他们也不松口。在别的部门同事提醒下,翻看合同,查找规范要求。功夫不负有心人,在合同中,明确规定有需要业主接受的国标目录,收录有gb50150。与业主据理力争,他们放弃了iec标准,承认了我们的国标。虽然最终结果按国标,但是也暴露出我们自身不了解、不熟悉iec的问题。随着一带一路,以后海外项目会越来越多,不熟悉iec会带来很大问题,也许下一个项目就不承认国标了呢。这就需要我从业主那里多学习。三人行,必有我师焉,找对路子,弄懂iec标准,下次才不会两眼一抹黑,国标与iec,两手准备。
7、试验设备校验。
试验设备校验的有效期是一年,需要一年一检。这些在国内很容易解决的问题,在国外项目,尤其这种工期长的项目,都是需要提前考虑的。在与物资部门沟通后,他们这边基本不会有回国的集装箱,就放弃了走海路回国的计划。经过与业主和福建电建同事沟通,找到了马尼拉的一个检验机构。咨询后,试验设备可以全部校验,价格与国内相仿,这就比较令人满意的解决了后顾之忧。与此同时,这边的设备损坏后不容易调换,需要我试验室爱护试验设备,认真执行试验室规章管理制度,保养好设备。同时考虑到成本问题,不可能搞两套设备寄存与现场,应积极联系国内,准备好备份设备,紧急情况下空运来项目,做到有备无患。
回顾今年年的工作,自己在处理问题的能力、资料规程的熟悉上有了较大的提高,也取得了较好的成绩。在今后的技术工作中,要有一种学无止境的态度,在不断巩固自身专业的同时,加以改进提高,精益求精,不断完善自己,不断创造自身的专业技术价值,更加注重理论联系实际,力争为我所钟爱的电力事业做出更大贡献。
***
2018年10月22日
电气试验专业技术总结报告篇二
时光匆匆,不知不觉已在电气设备安装、维修这一行走过17个年头了。从学徒到技术骨干,从青涩少年到成熟大叔,进出了好多工厂,接触了很多设备,同时也遇到了很多问题,解决与参与解决了众多技术难题。时至今日,已经成为一名优秀的电气设备技术人员。
个人工作风格:敢于创新;充分沟通;
大力执行;
谦虚谨慎。个人工作态度:把企业当作家庭,把自己当作家庭的一员,企业的财富就是我的财富,在努力为企业服务的过程中实现自身价值。
2011年在热电厂工作期间,因为检修费用的上升,在查询费用支出时发现电气仪表项目中的速度传感器更换比较频繁。针对这一现象,多次在现场观察、记录运行情况,结合实际可操作性,对使用设备进行了一次技术改进。经过3个月的运行情况记录,从数据上反映了本次技术改进的效果斐然,有效的降低了检修费用,同时保证了设备的连续可靠运行。
2017年从事环境监测设备安装工作期间,自己在专业知识领域方面上又延伸到了网络技术领域。期间更是丰富了自己的专业技术范围,通过整个工程各专业的接触,能够更好的完成工程项目。
1997年9月至2000年7月,在金华理工学院中专部企业供电专业学习。2009年1月至2011年6月,在嘉兴学院成教院电力工程管理专业学习。
2015年9月至2018年2月,在四川农业大学水利水电工程专业本科网络教育学习。
2004年4月至2008年热电分厂电气仪表2月
2008年4月至2011年6月
2011年7月至2015年3月 2015年4月至今
技术员 仪表专工 电气仪表技术员 设备安装工程师
主要负责电器、仪表的维修、安装、保养、管理 主要负责本单位仪表、dcs的维修、安装、保养、管理。
兼职计量管理员
主要负责本单位电气仪表、dcs的维修、安装、保养、管
理。
主要负责本公司承接的各项目的设备安装与调试。
电气试验专业技术总结报告篇三
总结
各位领导:
一、电气工作自10月20日开工至今已过去一个多月,为了使10kv、400v配电能够成功送电,我公司人员按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,逐次对10kv母线、10kv电流互感器、10kv电压互感器、10kv电力电缆、干式变压器、真空断路器、过电压保护器、高压电机进行电气交接试验、10kv开关柜进行了二次传动试验。
二、主要做了如下工作:
1.10kvi段ii段母线绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共两段。
2.10kv电流互感器变比、极性、励磁特性、绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共66台。
3.10kv电压互感器变比、极性、励磁特性、绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共6台。
4.10kv电力电缆绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共25根。
5.10kv干式变压器极性及接线组别、直流电阻测量、变比测定、绝缘及耐压试验合格,完成共4台。
6.10kv真空断路器绝缘电阻、交流耐压试验、机械特性测试、导电回路接触电阻测试合格,完成共23台。
7.三相组合式过电压保护绝缘电阻及工频放电电压试验合格,完成共66台。
8.10kv电动机绝缘电阻、线圈直流电阻及交流耐压试验合格,完成共13台。9.继电综合保护按设计院整定值完成整定工作合格,完成共23台。10.10kv高压柜远方就地传动试验合格,完成共20台。11.10kvi段ii段pt柜电压并列试验合格,完成共2台。12.400vi段ii段进线开关远方就地传动试验合格,完成共2台。13.400vi段ii段备用电源进线开关就地传动试验合格,完成共2台。14.400vi段ii段备自投静态试验合格,完成共2台。
三、试验过程中发现了一系列的问题,并逐次进行了处理
1.10kv母线第一次做耐压试验,放电声音比较响、升压困难,后经过处理,电压升到规定值
2.做继电保护校验时发现控制电缆有接错线及没有接线等问题并进行了处理。
3.原设计电度表屏有4台厂变的电度表,因高压柜没有设计去电度表的电流信号,现设计院把4台厂变的电度表取消。
4.10kv一段二段母线pt柜发现设计n相没有经过击穿保险接地,现击穿保险已安装完毕。
5.10kv一段二段母线电压设计有电压并列装置,但安装单位没有接线,现已解决并调试完毕。
6.10kv 4台厂变开关柜在传动试验时发现合不上闸,经厂家处理,现开关柜都能正常分合闸。
7.400v配电调试过程中,1号2号400v进线开关二次原理图与设计图纸不符,设计院设计分合闸线圈是直流,而开关柜的开关上的线圈是交流的,后经过现场处理也能达到运行操作条件。
到目前来说10kv临时送电是没有问题的。
四、目前400v还有一些问题没有解决
1.炉后低压厂变400v电压互感器没有设计,分合闸回路二次线没有引到端子排,还有一部分线没有接。
2.4台厂变没有低压零序互感器,低压连续互感器线也没接,400v一段二段备用进线开关柜只能在就地分合闸。
电气试验专业技术总结报告篇四
电气试验员技术工作总结
本人于20xx年4月毕业于xx大学高电压与绝缘技术专业,研究生学历,研究方向为xxxxx。毕业后,又非常有幸地回到家乡工作。目前就职于xx局,主要负责变电检修及电气试验工作。20xx年12月取得电力工程师资格。工作几年来,在领导、同事的带领和帮助下,我取得了较好的成绩,专业技术水平有了很大提高。现总结如下: 一、主要技术工作经历
20xx年4月,我在xx公司xx局参加工作,所在班组为变电部高压试验班。自参加工作起,我开始系统学习变电检修和高压试验方面的相关知识。
高压试验班主要负责两个500kv变电站一次设备的检修、试验及维护工作,而全班仅有五人。在当时xx局人员少,技术力量相对薄弱的情况下,作为一名年轻的技术人员,我着重加强了对现场设备的熟悉及高压电气试验知识的学习,在配合老师傅们完成检修、试验工作的同时,我勤于思考,虚心求教。经过不断的学习、实践,我逐步掌握了各类电气设备的原理结构、试验方法和一些故障诊断技术。几年里,我参加了各类一次设备检修、维护及预防性试验工作。同时参加了500kvxx串补工程、xx站220kv xx线扩建工程等各类工程投产调试验收工作,以及xx站刀闸地刀辅助开关更换、xx站3at2-ei型开关大修、xx站加装220kv避雷器等各类大修技改工作。工作过程中,我不断总结经验,利用课余时间查阅相关专业书籍,巩固自己的专业基础,技术技能水平也得到了很大提高,同时也具备了一定的组织工作能力。在预防性试验方面,我严格执行《电力设备预防性试验规程》的要求,顺利地完成了xx局所辖一次设备的试验工作。在此过程中,我逐渐由看方案转变为编写方案,从配合开展工作转变为组织开展工作,从学徒转变为一名能带新人的师傅。在试验工作中,试验数据的准确性是分析诊断设备健康状态的基础,我深入分析、探索如何最大限度的减少试验误差,确保试验数据的准确性。在设备诊断方面,我能够综合分析各项试验数据,结合现场实际,深入研究,对设备运行状态作出判断。
20xx年5月,我在预试中发现xx站主变35kv侧cvt介损偏大,经分析确认是由于绝缘受潮引起,据此,xx局于同年6月申请停电将故障cvt更换,保证了安全稳定运行。20xx年10月,我非常有幸地观摩了发生故障的xx主变c相返厂解剖全程,通过向专家请教、查阅资料,并根据自己所学的专业知识对故障进行分析总结,逐步加深了对变压器内部结构及故障诊断方法的理解,最终独立完成论文《一起500kv变压器故障分析》并投稿于《变压器》杂志。20xx年底,我全程参与了500kv xx串补站的投产验收工作,在串补站一呆在就是一个多月,发现并处理了不少工程遗留问题,对串补的结构原理也有了较为全面的了解,同时掌握了串补一次设备的试验方法,为串补的顺利投产奠定了坚实基础。
20xx年5月,xx站xxx低压电抗器c相线圈顶部发生燃烧故障,我积极参与故障处理及分析,针对预防性试验中电抗器匝间绝缘无法考核的盲点,申请了科技项目《干式电抗器匝间绝缘试验方法研究》。20xx年5月,预试中发现xx站5033 ct b相二次回路对地绝缘为零。我作为xx局的代表参加故障ct的返厂解剖、维修,并完成设备故障报告,为同类故障的检查处理积累了宝贵的经验。20xx年9月,红外测温发现xx变电站主变35kv侧cvt c相二次电压偏高,我接到任务对异常原因进行分析,通过查阅相关文献及理论推演,准确地判断出了故障原因,并全程跟进了该cvt的更换工作。无论是在变电站工作现场还是在厂家生产车间,我都悉心向师傅学习,不放过任何一个微小的细节。功夫不负有心人,20xx年11月,承蒙领导对我在变压器方面相关工作的认可,我参与编制了《xx公司电气设备技术导则》,主要负责变压器方面的编写。20xx年底,我顺利地获得了电力工程师资格。
从20xx开始,我开始负责xx局绝缘专业技术监督工作。我严格执行有关技术规程、规定和标准,科学合理地安排试验、技改等工作,在技术监督工作始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,确保设备安全、可靠运行。20xx年3月,我参与制订了《xx公司20xx年变电一次设备重点反事故措施》。同年,我负责对xx开关回路电阻超标问题进行分析及处理,通过理论分析、现场试验及返厂解剖等多种方式,找出了故障原因,并提出了有针对性的对策;此外,还将获得的经验总结成论文《xx断路器回路电阻超标原因分析》,发表在《广西电力》上与大家分享。
在一次设备检修工作方面,几年来,我与班组成员一道,顺利完成了设备维护工作,针对试验过程或运行中发现的设备消缺,本着“有修必修,修必修好”的原则,一一进行了消缺。对于突发缺陷,能够按照南方电网缺陷管理的要求,及时进行消缺,紧急、重大缺陷消缺率达100%,圆满地完成了领导布置的工作任务。
工作中,我除了积极向老师傅们请教,同时还非常乐于将自己所取得的收获拿出来与大家分享。虽然不是兼职培训师,但这丝毫没有影响到我参与、组织班组及部门的内部培训的积极性。几年来,我开展的培训课程有变压器结构及故障诊断知识培训、红外测温培训及变压器/高抗滤油技术培训等等,同时,我积极联系外派技术人员到各研试单位及设备生产厂家学习、培训。在努力提高自身能力的同时,也使身边的同事从中受益,促进了集体技术技能水平的共同提高。二、主要技术业绩和成果(一)、积极参与科技创新工作
参加工作至今,我一直立志成为一名科研型检修人才。作为一名高电压与绝缘技术专业的研究生,我对自己的专业功底充满了自信,先后在xx公司、xx公司及xx局举办的技术论坛上发表论文并获奖。利用故障设备返厂的机会,参与故障原因分析,并通过网络、与专家交流等方式,增进对设备的了解,还将学到的东西加以归纳整理,以论文的形式先后在《变压器》及《广西电力》期刊上发表各一篇。近年来所发表论文如下:20xx年,以第一作者身份发表论文《混合电场作用下换流变压器端部电场分析》。该论文在20xx年xx技术论坛中获得三等奖,被推荐为大会宣读论文。20xx年,独著论文《空间电荷对换流变压器内部电场的影响》,该论文在xx局青年技术论坛中获得一等奖,并于20xx年在《xx公司首届青年技术论坛》中获得三等奖。
20xx年,独著论文《一起500kv变压器故障分析》,并发表到中文核心期刊《变压器》。20xx年,以第二作者身份发表论文《lw24-72.5断路器回路电阻超标原因分析》,该论文在电力期刊《广西电力》上发表。
(二)参与开展科技项目:《xx串补mov现场试验技术与诊断技术研究》
20xx年初,xx局所辖500kvxx串补站投入运行。在串补运行过程中,mov频繁承受线路短路电流和一定时间内串补装置的外部、内部故障电流的影响,对mov内非线性电阻承受能量能力有很高的要求。在国内,已经出现过因线路故障而导致mov爆炸的事故。目前,iec、gb 及电力行业标准等现行标准尚未对mov现场试验做出明确的规定。
为有效开展我局500kvxx串补站mov现场试验技术与诊断技术研究,通过试验、分析,总结出一套有效的现场试验方法和设备诊断方法,把握设备健康状态,提高设备安全运行可靠性。20xx年,我作为项目第二负责人,参与实施科技项目——xx串补mov现场试验技术与诊断技术研究。项目组根据串补mov结构特点,重点研究串补mov直流参考电压测试及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流的测量技术,研究、分析了确定mov直流参考电压的思路、方法,提出了mov直流参考电压测试及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流测试的诊断依据,并建立了mov直流参考电压u及0.75u下泄漏电流试验数据档案。科技项目:《xx串补mov现场试验技术与诊断技术研究》对如何开展串补mov现场试验及诊断提出了指导性的意见。20xx年,该项目获得获xx公司科学技术奖三等奖。三、回顾、展望
回顾这4年的工作,自己在业务上、技术上均有了很大的提高,也取得了较好的成绩。在今后的技术工作中,要有一种学无止境的态度,在不断巩固自身专业的同时,加以改进和提高,精益求精,不断的完善自己,不断创造自身的专业技术价值,更加注重理论联系实际,力争为我所钟爱的电力事业做出更大贡献。20xx年5月26日
电气试验专业技术总结报告篇五
技术工作总结
本人于2008年4月毕业于xx大学高电压与绝缘技术专业,研究生学历,研究方向为xxxxx。毕业后,又非常有幸地回到家乡工作。目前就职于xx局,主要负责变电检修及电气试验工作。2010年12月取得电力工程师资格。工作几年来,在领导、同事的带领和帮助下,我取得了较好的成绩,专业技术水平有了很大提高。现总结如下:
一、主要技术工作经历
2008年4月,我在xx公司xx局参加工作,所在班组为变电部高压试验班。2009年5月,我在预试中发现xx站主变35kv侧cvt介损偏大,经分析确认是由于绝缘受潮引起,据此,xx局于同年6月申请停电将故障cvt更换,保证了安全稳定运行。2009年10月,我非常有幸地观摩了发生故障的xx主变c相返厂解剖全程,通过向专家请教、查阅资料,并根据自己所学的专业知识对故障进行分析总结,逐步加深了对变压器内部结构及故障诊断方法的理解,最终独立完成论文《一起500kv变压器故障分析》并投稿于《变压器》杂志。2009年底,我全程参与了500kv xx串补站的投产验收工作,在串补站一呆在就是一个多月,发现并处理了不少工程遗留问题,对串补的结构原理也有了较为全面的了解,同时掌握了串补一次设备的试验方法,为串补的顺利投产奠定了坚实基础。
2010年5月,xx站xxx低压电抗器c相线圈顶部发生燃烧故障,我积极参与故障处理及分析,针对预防性试验中电抗器匝间绝缘无法考核的盲点,申请了科技项目《干式电抗器匝间绝缘试验方法研究》。2010年5月,预试中发现xx站5033 ct b相二次回路对地绝缘为零。我作为xx局的代表参加故障ct的返厂解剖、维修,并完成设备故障报告,为同类故障的检查处理积累了宝贵的经验。2010年9月,红外测温发现xx变电站主变35kv侧cvt c相二次电压偏高,我接到任务对异常原因进行分析,通过查阅相关文献及理论推演,准确地判断出了故障原因,并全程跟进了该cvt的更换工作。无论是在变电站工作现场还是在厂家生产车间,我都悉心向师傅学习,不放过任何一个微小的细节。功夫不负有心人,2010年11月,承蒙领导对我在变压器方面相关工作的认可,我参与编制了《xx公司电气设备技术导则》,主要负责变压器方面的编写。2010年底,我顺利地获得了电力工程师资格。
从2011开始,我开始负责xx局绝缘专业技术监督工作。我严格执行有关技术规程、规定和标准,科学合理地安排试验、技改等工作,在技术监督工作始终坚持 “安全第一,预防为主”的方针,确保设备安全、可靠运行。2011年3月,我参与制订了《xx公司2011年变电一次设备重点反事故措施》。同年,我负责对xx开关回路电阻超标问题进行分析及处理,通过理论分析、现场试验及返厂解剖等多种方式,找出了故障原因,并提出了有针对性的对策;
此外,还将获得的经验总结成论文《xx断路器回路电阻超标原因分析》,发表在《广西电力》上与大家分享。
(一)、积极参与科技创新工作
2009年,以第一作者身份发表论文《混合电场作用下换流变压器端部电场分析》。该论文在2009年xx技术论坛中获得三等奖,被推荐为大会宣读论文。
2010年,独著论文《空间电荷对换流变压器内部电场的影响》,该论文在xx局青年技术论坛中获得一等奖,并于2012年在《xx公司首届青年技术论坛》中获得三等奖。
2010年,独著论文《一起500kv变压器故障分析》,并发表到中文核心期刊《变压器》。2011年,以第二作者身份发表论文《lw24-72.5断路器回路电阻超标原因分析》,该论文在电力期刊《广西电力》上发表。
(二)参与开展科技项目:《xx串补mov现场试验技术与诊断技术研究》
2010年初,xx局所辖500kvxx串补站投入运行。在串补运行过程中,mov频繁承受线路短路电流和一定时间内串补装置的外部、内部故障电流的影响,对mov内非线性电阻承受能量能力有很高的要求。在国内,已经出现过因线路故障而导致mov爆炸的事故。目前,iec、gb及电力行业标准等现行标准尚未对mov现场试验做出明确的规定。
为有效开展我局500kvxx串补站mov现场试验技术与诊断技术研究,通过试验、分析,总结出一套有效的现场试验方法和设备诊断方法,把握设备健康状态,提高设备安全运行可靠性。2010年,我作为项目第二负责人,参与实施科技项目——xx串补mov现场试验技术与诊断技术研究。项目组根据串补mov结构特点,重点研究串补mov直流参考电压测试及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流的测量技术,研究、分析了确定mov直流参考电压的思路、方法,提出了mov直流参考电压测试及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流测试的诊断依据,并建立了mov直流参考电压u及0.75u下泄漏电流试验数据档案。
科技项目:《xx串补mov现场试验技术与诊断技术研究》对如何开展串补mov现场试验及诊断提出了指导性的意见。2011年,该项目获得获xx公司科学技术奖三等奖。
三、回顾、展望
回顾这4年的工作,自己在业务上、技术上均有了很大的提高,也取得了较好的成绩。在今后的技术工作中,要有一种学无止境的态度,在不断巩固自身专业的同时,加以改进和提高,精益求精,不断的完善自己,不断创造自身的专业技术价值,更加注重理论联系实际,力争为我所钟爱的电力事业做出更大贡献。
2012年5月26日
推荐访问:专业技术 总结报告 试验 电气试验专业技术总结报告(五篇) 2023年电气试验专业技术总结报告(五篇) 电气试验专业技术工作总结