2023高压电工考试题库免费版(合集)

时间:2023-07-10 03:55:01 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023高压电工考试题库免费版(合集),供大家参考。

2023高压电工考试题库免费版(合集)

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

高压电工考试题库免费版篇一

正确答案:错误

2、绝缘杆可以靠在墙上,但不得与地面接触以防受潮。

正确答案:错误

3、为防止意外的发生,挂接临时接地线应使用绝缘操作杆。

正确答案:正确

4、临时接地线不属于一般防护安全用具。

正确答案:错误

5、为保证操作安全,高压基本绝缘安全用具的工作部分也是由绝缘材料制成的。

正确答案:错误

6、真空断路器合闸失灵,应从电气和机械两方面原因查找。

正确答案:正确

7、配电室部分停电工作,应始终对所有工作人员的活动范围进行监护。

正确答案:正确

8、操作票应进行编号,已操作的须注明“已用过”。

正确答案:错误

9、变配电室检修工作结束后,工作负责人应与工作票签发人共同检查设备无问题。

正确答案:错误

10、工作监护人在执行专责监护时,可以兼做其它工作。

正确答案:错误

11、操作10kv中置式开关柜,其小车摇进或摇出受阻,与误操作无关。

正确答案:错误

12、工作终结送电前,应核查检修前合上的接地开关是否已全部拉开。

正确答案:正确

13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。

正确答案:错误

14、在变配电室内检修电气设备,停电由值班员完成,挂地线由检修人员完成更有安全可靠感。

正确答案:错误

15、变压器过流保护动作跳闸,应立即合闸试送,迅速恢复供电。

正确答案:错误

16、变压器过流保护动作跳闸,有可能是变压器低压侧出口短路造成的。

正确答案:正确

17、变压器过流保护动作跳闸,有可能是同级速断保护拒动造成的。

正确答案:正确

18、安装接线图包括屏面布置图、屏后接线图和端子排图。

正确答案:正确

19、带有防护外壳的干式变压器,装有误开门报警或跳闸装置。

正确答案:正确

20、微机保护是由交流插件、cpu插件和继电器出口板等构成。

正确答案:正确

21、备用电源自动投入的接线应满足工作电源已断开且备用电源有压时,才允许接通。

正确答案:正确

22、定时限过电流保护是变压器低压出口故障的后备保护。

正确答案:错误

23、安装继电保护的最终目的是切除故障部分,保证非故障部分继续运行。

正确答案:正确

24、为防雷电波侵入,10kv变配电室每组母线上都装设避雷器。

正确答案:正确

25、氧化锌避雷器采用非线性电阻元件,可对内部和外部过电压进行保护。

正确答案:正确

26、电力电缆本身质量不良,是造成电缆绝缘击穿的原因之一。

正确答案:正确

27、电力电缆沟道内、隧道中不许有杂物,但允许有积水。

正确答案:错误

28、摇测已运行20年的10kv电缆绝缘,其绝缘电阻合格值不应低于出厂值。

正确答案:错误

29、运行中的电缆温度过高时,可使其绝缘老化加速,但不会引起电缆烧毁甚至火灾事故。

正确答案:错误

30、cd10型电磁操作机构,其合闸电流可达4 ~ 5安培。

正确答案:错误

31、断路器的额定开断电流,是指在额定电压下能可靠断开的最大负荷电流。

正确答案:错误

32、断路器分闸后,操作机构的常闭辅助接点接通绿灯回路。

正确答案:正确

33、运行中的电压互感器,高压侧熔断器同时熔断两相,应立即更换熔断器试发。

正确答案:错误

34、运行中的电流互感器二次回路开路,其开路电压的大小与运行负荷的大小有关。

正确答案:正确

35、电压互感器是给表计和继电保护回路提供工作电压的。

正确答案:正确

36、将电力系统一次大电流变换成二次小电流的互感器称为电压互感器。

正确答案:错误

37、运行中的配电变压器,应在小负荷时检查其三相负荷是否平衡。

正确答案:错误

38、发现运行中的变压器冒烟着火,应迅速开启冷却风扇降温。

正确答案:错误

39、两台变压器初次并列前,仅需认真核对相序是否一致。

正确答案:错误

40、变压器满负荷运行主要是指有功功率达到变压器的额定容量。

正确答案:错误

41、10kv干式变压器常采用d,yn11连接组,表示其高、低压绕组均为星形接法。

正确答案:错误

42、油浸式变压器油箱内的油,其主要作用是熄灭电弧。

正确答案:错误

43、实际工作中,可以根据电压表指示的电压高低判断负荷的大小。

正确答案:错误

44、供电系统应保持高于额定值的电压向用户供电。

正确答案:错误

45、《北京市安全生产条例》规定,在经营场所应设置标志明显的安全出口和符合疏散要求的疏散通道,并确保畅通。

正确答案:正确

46、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得初级工操作资格证书,方可上岗作业。

正确答案:错误

47、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品。

正确答案:正确

48、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

正确答案:正确

49、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议无效;
对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处五万元以上十万元以下的罚款。

正确答案:错误

50、《北京市安全生产条例》规定,安全警示标志应当明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别。

正确答案:正确

单选题

1、防护遮拦应使用干燥的绝缘材料制成,其高度不低于()。

a: 1.5米 b: 2.0米 c: 1.7米 d: 1.3米

正确答案:
c

2、绝缘靴的主要作用是防止()对人体的伤害。

a: 跨步电压 b: 过电压 c: 高电压 d: 感应电压 正确答案:
a

3、运行中的干式变压器,其高压侧电缆冒烟着火,值班员应采取的措施是()。

a: 汇报主管领导 b: 立即断开电源 c: 投入排风系统 d: 通知用户停电 正确答案:
b

4、变配电所的运行管理,应坚持保人身、保电网、()的原则。

a: 保安全 b: 保设备 c: 保平安 d: 保供电 正确答案:
b

5、变配电室运行的主要制度包括()。

a: 门禁制度 b: 运行分析制度 c: 防盗制度 正确答案:
b

6、编号445是0.4kv()的操作编号

a: 出线开关 b: 主进开关 c: 联络开关 正确答案:
c7、10kv配电室4#和5#母线各带一台变压器,其中5#母线变压器编号为(a: 52# b: 5# c: 2# 正确答案:
c

8、倒闸操作票填写完,应该由()审票。

a: 操作人和监护人 b: 监护人 c: 操作人 正确答案:
a

9、倒闸操作是为了改变电气设备的()。

a: 备用状态 b: 检修状态 c: 使用状态。)d: 运行状态 正确答案:
c

10、工作许可制度规定, 在变配电室内,()是工作许可人。

a: 电气主管 b: 工作负责人 c: 工作票签发人 d: 值班员 正确答案:
d

11、室外线路工作,应由()组织完成检修现场的安全措施。

a: 值班员

b: 工作票签发人 c: 施工人员 d: 工作负责人 正确答案:
d

12、工作票应由()签发。

a: 工作许可人 b: 工作票签发人 c: 工作负责人 d: 值班员 正确答案:
b13、10kv配电变压器速断保护动作跳闸,判断故障范围在()。

a: 变压器高低压两侧 b: 变压器高压侧 c: 变压器低压侧 正确答案:
b

14、下列选项中,()是对继电保护的最根本要求。

a: 可靠性 b: 适用性 c: 经济性 d: 通用性 正确答案:
a

15、埋入地下接地极的圆钢直径,用于交流回路的不小于()

a: φ20mm b: φ6mm c: φ8mm d: φ10mm 正确答案:
d

16、摇测接地电阻值,宜在土壤电阻率()的时候进行。

a: 最高 b: 最低 c:平均

正确答案:
a

17、架空线路用于拉线的材质多为()。

a: 裸铝线 b: 铝合金线 c: 镀锌钢绞线 d: 裸铜线 正确答案:
c

18、架空线路故障显示器,一般安装在()线路上。

a: 10kv b: 110kv c: 35kv d: 1kv以下 正确答案:
a19、10kv架空线路耐张绝缘子串,通常采用()盘型悬式绝缘子。

a: 两片 b: 三片 c: 一片 d: 四片

正确答案:
a 20、10kv与0.4kv线路直线杆同杆架设,其横担最小垂直距离()。

a: 1.2米 b: 1.0米 c: 2.0米 d: 0.8米

正确答案:
a

21、下列架空线路,()型的材质为钢芯铝绞线。

a: lj b: gj c: lgj d: lhj 正确答案:
c

22、检查高压断路器的分合位置,可以从()、操作机构位置指示器显示等方面确认。

a: 带电显示器显示 b: 机构动作声音 c: 经验判断 正确答案:
a

23、高压断路器能在()的作用下,自动跳闸,切除故障电路。

a: 操作电源 b: 合闸机构 c: 储能机构 d: 继电保护 正确答案:
d

24、xgn15-12环网柜从结构看,上下分成()部分。

a: 四个 b: 五个 c: 两个 d: 三个

正确答案:
c

25、高压断路器的弹簧储能操作机构可采用()操作电源。

a: 交流

b: 交流或直流 c: 直流

正确答案:
b

26、fln36-12负荷开关兼有隔离电源、接地和()三种功能。

a: 故障切除 b: 通断负荷 c: 过压保护 正确答案:
b

27、fzn25-12是10kv()负荷开关。

a: 真空式 b: 产气式 c: 六氟化硫式 d: 压气式 正确答案:
a

28、gn22-10型隔离开关,合闸过程采用了()原理。

a: 两步动作 b: 一步动作 c: 四步动作 d: 三步动作 正确答案:
a

29、更换运行中的电压互感器高压熔丝时,至少应()进行。

a: 四人 b: 两人 c: 三人

正确答案:
b 30、运行中的电流互感器出现放电声音与互感器()有关。

a: 绝缘老化 b: 空载运行 c: 二次短路 d: 满载运行 正确答案:
a

31、电压互感器发生低压绕组相间短路,则低压熔丝()。

a: 可能熔断 b: 不会熔断 c: 不好确定 d: 一定熔断 正确答案:
b

32、为避免设备损坏,运行中的电流互感器,二次侧不得()。

a: 开路 b: 短路 c: 短接

正确答案:
a

33、为避免设备损坏,运行中的电压互感器,二次侧不得()。

a: 断路 b: 开路 c: 短路

正确答案:
c

34、电流互感器按用途分有()。

a: 测量用 b: 保护用

c: 测量和保护用 正确答案:
c

35、气体继电器是用于()变压器的内部故障保护。

a: 油浸式绝缘 b: 全绝缘

c: 树脂浇注绝缘 d: 气体绝缘 正确答案:
a

36、绝缘击穿会使变压器发出()。

a: 强烈不均匀的“噪声” b: 放电的“噼啪”声 c: 沉重的“嗡嗡”声 d: 均匀的“嗡嗡”声 正确答案:
b37、10kv油浸式变压器分接开关有3个档位,当电源电压为9.5kv时,分接开关应在()位置。

a: 3档 b: 2档 c: 1档

正确答案:
a

38、有人值班的变配电所,其变压器巡视,每班至少()。

a: 4次 b: 1次 c: 5次 d: 6次

正确答案:
b

39、y,yn0接线的配电变压器,中性线电流允许值为额定电流的()。

a: 25% b: 15% c: 20% d: 40% 正确答案:
a 40、线圈采用f级绝缘的干式变压器,最高允许温度为()

a: 155℃ b: 105℃ c: 120℃ d: 130℃

正确答案:
a

41、变压器呼吸器中的变色硅胶颗粒,在干燥状态时为()。

a: 浅红色 b: 浅黄色 c: 浅绿色 d: 浅蓝色 正确答案:
d

42、下列符号中,()代表电力变压器。

a: tm b: fu c: ta d: ql 正确答案:
a

43、电力系统是由发电、变电、()和用电五个环节构成。

a: 送电、供电 b: 供电、馈电 c: 输电、配电 d: 配电、送电 正确答案:
c

44、离开特种作业岗位达()个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

a: 5 b: 4 c: 3 d: 6 正确答案:
d

45、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业操作证需要复审的,应当在期满前()日内,由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或从业所在地考核发证机关提出申请。

a: 30 b: 60 c: 20 d: 15 正确答案:
b

46、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护、保养,并定期(),保证正常运转。

a: 检查 b: 检验 c: 检测 d: 监控

正确答案:
c

47、《中华人民共和国安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、()、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织。

a: 高处施工 b: 金属加工 c: 制冷企业 d: 金属冶炼 正确答案:
d

48、《中华人民共和国安全生产法》规定,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()制度。

a: 定期维护 b: 淘汰 c: 定期保养 d: 年检

正确答案:
b

49、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员()、防止职业危害,以及为从业人员办理工伤保险事项。

a: 劳动安全 b: 劳动权利 c: 教育和培训 d: 福利待遇 正确答案:
a 50、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门的安全作业培训,取得(),方可上岗作业。

a: 特种作业操作证书 b: 相应资格

c: 职业技能等级证书

d: 特种作业操作资格证书 正确答案:
b

高压电工考试题库免费版篇二

高压电工考试题库

一、单选题(第1题~第257题。每题0.18分,共46.00分。)

1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(a)kv及以下电压等级中应用。a.6 b.35 c.110 2.10kv及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(b)a.±5% b.±7% c.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(a)。a.小 b.大 c.和绕组电压低的一侧一样 4.架空电力线路的铁塔刷油工作每(c)进行一次。a.1年 b.2年 c.3~5年

5.(b)的主要作用是用于隔离电源。a.断路器 b.隔离开关 c.熔断器 6.在三相四线式380v电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(c)漏电保护装置.a.三相三极式 b.三相三极和单相二极两种 c.三相四极式

7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(a)位置时才能移动手车。a.分闸 b.合闸 c.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。a.立刻返回,快速灭弧 b.宁错不返,一合到底 c.迅速停止,保持原状 9.过电压作用于电气设备时可引起设备(a)。a.绝缘击穿 b.过载损坏 c.过热损坏

10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用(c)笔填写。a.钢笔 b.圆珠笔 c.铅笔

11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为(c)。a.防护装置 b.接地保护 c.屏护装置 12.(b)用具是登高作业时必须必备的保护用具。a.登高板b.安全带c.脚扣 13.对于10kv电容器的电流速断保护动作时间为(a)秒a.0b.0.1 c.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(c)m。a.0.05 b.0.1 c.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个(a)和阿拉伯数字组成。a.大写汉语拼音字母 b.小写汉语拼音字母c.大写英文简写

16.额定电压为35kv的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(c)kva的变压器。a.750 b.540 c.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(c)色。a.淡蓝 b.黑 c.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(a)。a.止步、高压危险 b.禁止合闸,有人工作c.在此工作

系统中第二个t表示(a)。a.保护接地 b.保护接零 c.工作接地 20.运行中变压器着火应(a)。a.切断电源开动灭火装置b.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火c.带电状态下用水灭火 21.负荷开关与(c)配合,可保护电力线路。a.断路器 b.隔离开关 c.熔断器 22.干粉灭火器适用于(a)kv以下线路带电灭火。a.0.6 b.10 c.50 23.倒闸操作前,应先在(b)进行模拟操作。a.实际设备上 b.模拟图板上 c.操作票上

24.高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(b)米。a.1.0 b.1.2 c.1.5 25.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要(b)。a.分别隔离 b.妥善接地 c.各设备外壳电气连接 26.额定电压为220v的灯泡接在110v电源上,灯泡的功率是原来的(a)。a.1/4 b.4 c.1/2 27.开启式干式变压器小容量的采用(a)冷却方式。a.空气自冷式 b.风冷式 c.空气自冷式加风冷式 28.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应(c)。a.用工具把嘴撬开 b.加大压力口对口吹气 c.口对鼻吹气 29.110kv及以上的供电系统的接地方式一般采用(a)接地方式。a.大电流 b.小电流 c.不接地

30.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸闭合,称之为(c)状态。a.运行 b.备用 c.检修 31.在(a)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。a.中性点不接地 b.中性点接地 c.接零保护

32.下列共射极电路特点说法正确的是(c)。a.输入阻抗较大b.输出阻抗较小 c.电流、电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差 33.对于一类负荷的供电,应由至少(b)独立的电源供电。a.一个 b.两个 c.三个

34.保护接零属于(c)系统。

35.弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器(c)时储能的。

a.操作 b.分闸 c.合闸

36.负荷开关常与(b)串联安装。a.高压隔离开关b.高压断路器c.高压电容器 37.在下列物质中属于半导体的是(c)。a.铁 b.橡胶 c.硅 38.断路器的分闸回路串接其自身的(b)触点。a.常闭b.常开 c.辅助 39.接地电阻测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出(b)hz、100v左右的交流电压。a.50 b.110 c.120 40.消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(a)。a.串联谐振过电压 b.并联谐振过电压 c.串联谐振过电流

41.(a)是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。a.保护接地 b.保护接零 c.工作接地

42.箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应不少(a)条。a.2 b.3 c.4 43.电能表属于(c)仪表。a.电磁式 b.电动式 c.感应式 44.所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于(b)状态。a.运行 b.检修 c.备用

45.带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(a)。a.分闸 b.合闸 c.储能 46.手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(a)。a.运行状态 b.备用状态 c.检修状态

47.产生串联谐振的条件是(c)。>xc 48.架空电力线路的绝缘子定期清扫每(b)进行一次。a.半年b.一年c.二年 49.在变配电所中b相的着色是(b)色。a.黄 b.绿 c.红 50.带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效地解决了(b)问题。a.短路 b.缺相 c.过载

51.变电所开关控制,继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(a)。a.操作电源 b.交流电源 c.直流电源

52.ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(b)mω。a.2 b.7 c.5 53.架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于(c)。a.15° b.30° c.45° 54.造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(c)。a.运行中温度变化

b.内过电压 c.内部发生极间短路 55.在办理停电、送电手续时,严禁(b)停电、送电。a.规定时间 b.约定时间 c.延长时间 56.电缆终端头,根据现场运行情况每(c)停电检修一次。a.三个月 b.半年 c.1~3年

57.(b)的主要作用是用于隔离电源。a.断路器 b.隔离开关 c.熔断器 58.(b)用具是登高作业时必须必备的保护用具。a.登高板b.安全带c.脚扣 59.箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(c)℃为动作整定值。a.100 b.85 c.65 60.变压器高压侧额定电流可按容量(kv)的(b)%进行估算a.20 b.6 c.1 61.二次设备之间的连接按(b)的原则进行。a.电流方向b.等电位c.规定 62.在人体触电过程中,(c)电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。a.感知 b.摆脱 c.室颤 63.梯子分为人字梯和(a)。a.靠梯 b.挂梯 c.拉伸梯 64.雷电的(c)效应可使巨大的建筑物坍塌,造成家毁人亡。a.冲击 b.电气 c.机械 65.并列运行的变压器,若短路电压不等,则(b)。a.变压器在空载时有环流 b.变压器负载分配不合理c.变压器运行损耗大 66.变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(a)。a.动作 b.不动作 c.延时动作 67.新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(a)后,应进行预防性试验。a.三个月 b.半年 c.一年

68.测量电容器绝缘电阻(c)应注意放电,以防作业人员触电。a.前b.后 c.前后 69.电路主要由负载、线路、电源、及(b)组成。a.变压器b.开关 c.发电机 70.高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是(c)。a.断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸 b.电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸 c.断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸

71.紧急事故处理时可不需填写(c),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。a.第一种工作票 b.第二种工作票 c.倒闸操作票

72.电力电缆按照电缆的电流(b)来选择的。a.电压等级b.载流量c.最小值 73.防雷装置的引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线,其截面积不应小于(a)m㎡。a.25 b.35 c.50 74.干式变压器属于(c)变压器。a.稳压 b.隔离 c.节能型

系统中的i表示(c)。a.中性点直接接地 b.重复接地c.中性点不接地 76.测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是(c)。

a.停止摇动摇把→取下测试线 b.取下测试线→继续摇动摇把 c.取下测试线→停止摇动摇把 77.下列过程不宜产生静电的是(b)。a.两丝织物摩擦 b.液体冲刷金属 c.固体研磨粉碎

78.值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将(a)。a.不动作 b.完成合闸动作 c.完成合闸并报警

79.电流互感器的一次电流由(c)决定a.一次电压b.二次电流 c.线路负荷电流 80.10kv/0.4kv配电变压器一、二次绕组的匝数比k等于(c)。a.10 b.20 c.25 81.电压互感器的额定二次电压一般为(b)v。a.220 b.100 c.50 82.对于10kv的变电所,要求电压互感器组采用(c)接线。a.y,△ b.y,yn0 c.v,v 83.用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(l)接线柱应接在(a)。a.电机绕组或导体 b.电气设备外壳或地线上 c.电缆的绝缘层 84.从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(c)线路。a.架空 b.输电 c.配电 85.气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(c)。a.可直用接手操作断路器b.先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器 c.用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关 86.在下列生产工艺过程中,容易产生静电的是(a)。a.化纤布料干洗 b.固体在 溶液中浸泡 c.酸碱中和反应

87.正常情况下,氧化锌避雷器内部(b)。a.通过工作电流 b.通过泄漏电流 c.无电流流过 88.供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的(c)%。a.3 b.4 c.5 89.变电所设置进线段保护的目的是(a)。a.限制雷电侵入波幅值 b.防止进线短路 c.稳定进线端电压

90.补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于(a)时则应将电容器投入运行。a.0.85 b.0.95 c.1 91.纯净的变压器油具有优良的(b)性能。a.导热 b.冷却 c.导电 92.供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kw以下者绝对值不大于(c)hz。a.0.3 b.0.4 c.0.5 93.变压器(c)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。a.失压 b.温度 c.重瓦斯 94.电流速断保护是防止(a)故障的保护a.相间短路b.单相接地短路c.电路过载 95.脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(a)材料制成。a.钢材 b.绝缘材料 c.木材 96.信号继电器的文字符号是(c)。

97.2000kw以下的高压电动机应采用(a)保护。a.过流速断b.纵联差动c.过电压

98.变压器采用星形接线方式时,绕组的线电压(b)其相电压a.等于b.大于c.小于 99.接地装置是防雷装置的主要组成部分,作用是(b),限制防雷装置的对地电 压,使之不至过高。a.削弱雷电能量 b.泄放雷电电流 c.切断雷电电流 100.人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(c)而死。a.肝脑受损 b.肺呼吸不畅导致大脑缺氧 c.血液循环停止 101.电荷的基本单位是(c)。a.安秒 b.安培 c.库仑 102.严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有(b)。a.快速操作机构b.灭弧装置 c.装设保护装置

103.发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(c)就地抢救,以支持呼吸和循环。a.紧急救护法 b.人工呼吸法 c.心肺复苏法

104.电工专用的安全牌通常称为(b)。a.警告牌 b.标示牌 c.安全牌 105.防止电气误操作的措施包括组织措施和(c)措施。a.绝缘b.安全 c.技术 106.(a)是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。a.保护接地 b.保护接零 c.工作接地

107.35kv及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(a)。a.±5% b.±7% c.10% 108.挂接地线的作用是防止发生意外的突然来电及(a)。

a.防止邻近高压线路的感应电b.防止误操作导致反送电c.安全警告 109.(c)是电力系统中的主要网络,简称主网。a.变电网b.配电网c.输电网 110.三相四线式380v配电网属于(b)。a.一次配网 b.二次配网 c.高压系统 111.人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(c)效应造成的。a.机械 b.火花 c.热量

112.高压配电线路的电压等级在(c)kv及以上。a.10 b.35 c.110 113.射极输出器的特点之一是具有(c)。a.与共发射极电路相同b.很小的输入电阻 c.很大的输出电阻

114.交流电的三要素是指最大值、频率及(c)。a.相位b.角度 c.初相角 115.为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10kv的最高工作电压为(b)kv。a.10.5 b.12 c.12.7 116.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作(b)。a.工作接地 b.保护接零 c.工作接零 117.用万用表测量电阻时,则需要将(b)作为测量电源。a.外接电源 b.表内电池 c.电阻电压 118.运行中的电压互感器相当于一个(b)的变压器。a.短路运行 b.空载运行 c.带负荷运行 119.定时限电流保护具有(b)的特点。

a.动作电流不变 b.动作时间不变 c.动作时间改变 120.测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针(c)。a.正向偏转 b.无偏转 c.反向偏转

121.接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于(b)mm。a.6 b.8 c.10 122.测量高压线路绝缘应选用(b)v伏摇表。a.1000 b.2500 c.5000 123.氧气,乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(c),以防止静电事故发生。a.独立接地 b.重复接地 c.接成一个整体再接地

124.(a)仪表属于直读式仪表。a.兆欧表 b.电桥 c.接地电阻测量仪 125.触电急救,首先要使触电者迅速(b)。a.恢复呼吸b.脱离电源c.保持清醒126.三极管基极的作用是(b)载流子。a.发射 b.输送和控制c.收集 127.箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(a)ω。a.4 b.10 c.15 128.在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或(c)。a.使人触电死亡 b.使电气设备失控 c.引发火灾 129.架空导线型号tj-50的含义是(b)。

a.截面积50的铜绞线b.标称截面积50的铜绞线c.长度50m的铜绞线 130.静电电压有时很高,其中液体和粉体静电可高达(c)v。a.数百b.数千c.数万 131.(c)属于变配电所的一次设备。a.电箱b.控制电源开关c.隔离开关 132.(c)属于变配电所的一次设备。a.电箱 b.控制电源开关c.隔离开关 133.用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为(a)a。a.0.5 b.5 c.大于线路额定电流

134.电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和(a)等。a.绝缘电阻 b.绝缘层厚度 c.设备服役年限 135.下列仪表属于比较式仪表的是(b)。a.万用表 b.接地电阻测量仪 c.兆欧表

136.钢丝钳带电剪切导线时,不得同时剪切(a)的两根线,以免发生短路事故。a.不同电位 b.不同颜色 c.不同大小

137.电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(a)。a.各种类型的短路 b.各种设备过电压 c.各种设备超负荷

138.封闭式的干式变压器,最适合用于(c)。a.配电所b.变电所 c.恶劣环境 139.电气安全管理人员应具备必要的(b)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。a.组织管理 b.电气安全 c.电气基础 140.配电线路的作用是(a)电能。a.分配 b.输送 c.汇集 141.在10kv系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(c)。a.反向击穿电压 b.内部过电压 c.截流过电压

142.当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称为(a)动作。a.选择性 b.快速性 c.可靠性

143.以下设备属于二次系统的是(c)。a.高压隔离开关b.断路器c.电流互感器 144.摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在(b)r/min,直至表针稳定时读出数据。a.100 b.120 c.150 10中的d表示(c)操作机构。a.手动 b.电动 c.电磁 代表变压器的冷却方式是(c)。a.干式自冷 b.干式风冷c.油浸自冷

147.被测量交流电流如大于(b)a时,一般需要配合电流互感器进行测量。a.1 b.5 c.10 148.某断路器用zn表示,z表示(c)断路器。a.直流 b.六氟化硫 c.真空 149.降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是(c)。a.补偿功率因数 b.减小导线截面 c.补偿线路电压损失

150.基本安全用具包括绝缘棒(拉杆)(a)。a.绝缘夹钳b.绝缘隔板c.绝缘垫 151.电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(b)安全用具。a.特殊 b.一般防护 c.非绝缘

152.在高压设备上作业时应由(a)人或以上进行。a.2 b.3 c.4 153.额定电压为1000v及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选用(c)v的摇表。a.500 b.1000 c.2500 154.电流继电器的文字符号表示为(b)。

155.跌开式高压熔断器在户外应安装在离地面垂直距离不小于(c)m。a.3 b.4 c.4.5 156.操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为(c)。a.开关 b.负荷开关 c.刀闸 157.电磁操动机构是利用(b)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。a.电动力 b.电磁功 c.弹簧力

158.在变配电站停电检修或安装时,(b)负责完成安全技术措施与安全组织措施。a.监护人 b.值班员 c.检修人员

159.10kv及以下线路与35kv线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于(b)m。a.1 b.2 c.3 160.对于10kv的配电装置,常用的防雷措施是(a)。

a.在母线上装设阀型避雷器 b.将母线分别接地c.将母线通过高阻接地 161.变配电所运行管理实行(c)制度。a.“两票两制度” b.“三票两制度” c.“两票三制度”

162.1伏安等于(b)微伏安。a.1000 b.1000000 c.1000000000 163.在防雷装置中,具有防雷作用的是(a)。a.避雷针b.引下线 c.接地装置 164.备用电源只能投入(c)次。a.三 b.二 c.一

165.图中符号a表示(a)。a.电流表 b.电压表 c.功率表 166.摇表进行开路试验时,指针应指在(a)位置为良好。a.∞ b.0 c.中间位置 167.电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和(c)。a.变电网 b.架空线 c.配电网

168.遮栏高度不低于(c)m,底部离地不应超过0.1m。a.1.3b.1.5 c.1.7 169.用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时,不可(c)。a.用焊剂 b.停止 c.硬烧

170.主网是电力系统的最高级电网,电压在(b)kv以上。a.10b.35 c.110 171.高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(c)进行防护。a.绝缘台 b.标示牌 c.遮拦防护 172.改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(b)。a.下次操作灵活 b.分接开关接触良好 c.不会出现错误操作 173.钢芯铝绞线广泛应用于(c)线路上。a.低压 b.配电 c.高压

174.在10kv及以下的操作中,当无遮拦时,作业人体所携带的工具与带电体之间的距离应不小于(c)米。a.1.0 b.0.5 c.0.7 175.手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(b)状态。a.动作 b.不动作 c.再次动作

176.万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(b)。a.0位 b.∞位 c.中间位 177.互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于(c)根。a.3 b.1 c.2 178.电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为(c)℃。a.100 b.120 c.150 179.携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的(b)的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。a.接零保护 b.短路接地 c.接地保护 180.(a)仪表属于直读式仪表。a.兆欧表b.电桥 c.接地电阻测量仪 181.电流对人体的伤害可以分为电伤、(c)两种类型。a.电烙b.电烫c.电击

182.10kv变压器台停电检修时应先断开(c)。a.高压侧开关 b.低压侧总开关 c.低压侧各分路开关

183.信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的(a)%。a.10 b.15 c.25 184.当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(c)量程的电流表试测。a.较小 b.中间 c.较大

185.可以不断开线路测量电流的仪表是(b)。a.电流表 b.钳表 c.万用表 186.电压继电器的文字符号为(c)。

187.线路限时电流速断保护装置动作,可能是(b)部分发生短路故障。a.全线 b.始端 c.末端

188.电容器组允许在其(a)倍额定电压下长期运行。a.1.1 b.1.2 c.1.3 189.二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(b)。

190.对于中、小容量变压器可装设电流速断保护与(a)配合构成主保护。a.瓦斯保护 b.断路器c.时间继电器191.人工急救胸外挤压法已经以每分钟约(a)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。a.100 b.80 c.60 192.断路器用(c)表示。

193.高压断路器型号第一单元代表名称,如l表示(b)断路器。a.直流 b.六氟化硫 c.真空

194.在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(b)标示牌。

a.禁止合闸、有人工作 b.禁止合闸,线路有人工作c.在此工作

195.用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(c)。a.有可能损坏万用表b.可以直接测量出电压值c.测出的电压值需取反才是真正电压值 196.(a)kv及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。a.35 b.110 c.220 197.电流互感器的额定二次电流一般为(a)安培。a.5 b.10 c.15 198.可移动手车式高压开关柜断路器在合闸位置时(b)移动手车。a.能 b.不能 c.可根据需要 型中的f表示(b)。a.户内断路器 b.负荷开关 c.户内熔断器 200.如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(b)。a.损坏仪表 b.指针无反应 c.指针满偏

201.电力线路电流速断保护是按躲过本线路(c)来整定计算。a.末端两相最小短路电流 b.首端三相最大短路电流 c.末端三相最大短路电流

202.安全标志要求标准统一或(b),以便于管理。a.符合标准 b.符合习惯 c.符合行规

203.作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(b)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。a.生产安排b.安全操作规程 c.工作时间 204.油浸的温度计是测量其(b)油温的。a.下层 b.上层 c.中层

205.电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(a),并定尺绑扎。a.过塑铁丝 b.铜丝线 c.塑料绑线

206.变压器的分接开关装于(b)。a.二次侧 b.一次侧 c.任一侧 207.ⅱ类设备的防触电保护是采取(b)措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。a.安全电压 b.双重绝缘 c.变压器油绝缘 208.在检修变压器,要装设接地线时,应(b)。

a.先装中相b.先装接地端,再装导线端 c.先装导线端,再装接地端 209.在爆炸危险场所,应尽量少安装(c)。a.电动机 b.开关 c.插座 210.跌落式熔断器在短路电流通过后,装在管子内的熔体快速(b)断开一次系统。a.切断 b.熔断 c.跳闸

211.35kv架空铜导线的最小允许截面应选(a)m㎡。a.35 b.25 c.16 212.对于高压电气设备,无论是否有绝缘,均应采取(b)措施。a.防止碰撞 b.防止接近c.防止触摸

213.在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流(b)。a.等于零 b.不等于零 c.增大

214.移动式电气设备的电源线应采用(c)类型软电缆。a.塑胶绝缘 b.带有屏蔽层 c.橡皮绝缘

215.对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀(b)的情况下才能闭合接地闸刀。a.合闸 b.分闸 c.操作时

216.我国交流电的额定频率为(b)hz。a.40 b.50 c.80 代表变压器的冷却方式是(a)。a.干式自冷b.干式风冷c.油浸自冷 218.对于建筑物的防雷采用接闪带和(a)来进行保护。a.接闪网 b.氧化锌避雷器 c.接闪线

219.补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电(b)min后进行。a.1 b.3 c.30 220.液压操作机构适用于(c)kv等级的断路器a.6~10b.20~35 c.110~220 221.变压器防爆管的作用是(a)。a.防止油箱破裂 b.使瓦斯保护动作,断路器跳闸 c.用于观察油的压力

222.装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护(c)的主要措施。a.雷电波侵入 b.二次放电 c.直击雷

223.低压照明用户受电端电压的被动幅度不应超过额定电压的(a)。a.±(5%-10%)b.±5% c.10% 224.配电变压器的高压侧一般都选择(b)作为防雷用保护装置。a.跌落式熔断器 b.避雷器 c.跌落熔断器和避雷器

225.在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用(a)。a.第一种工作票 b.第二种工作票 c.口头指令

226.变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(a)其相电压。a.等于 b.小于 c.大

227.第二种工作票的有效期最长为(a)。a.1天 b.2天 c.3天 228.因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线(b)。a.全部拆除 b.保留不动 c.待后更换

229.当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作(c)电击。a.直接接触 b.静电 c.间接接触

230.变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的(b)校定。a.最大短路电流 b.最小短路电流 c.超负荷电流

231.在生产工艺过程中,静电时有出现,它可能给人以电击,还可(b)。a.使电气开关跳闸 b.使产品质量下降c.使人昏昏欲睡,工作效率降低 232.对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(a)。

a.将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下 b.将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下 c.将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下

233.电缆的型号为zq22-3×70-10-300中的“10”表示该电缆的(a)。a.工作电压 b.载流量 c.工作电流

234.设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处于(a)状态。a.运行 b.检修 c.设备用

235.电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(c)。a.稳定电压 b.稳定电流 c.提高功率因数

236.脚扣使用时,脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在(a)。a.脚后跟 b.脚掌 c.小腿

237.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热(b)。a.相同 b.较大 c.较小 238.电气设备由事故转为检修时,应(a)。a.填写工作票 b.直接检修 c.汇报领导后进行检修

系统表示电源中性点(c)。a.不接地 b.经阻抗接地c.直接接地 240.变压器型号第一项用字母s表示(b)变压器。a.单相 b.三相 c.自耦

241.变压器(c)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。a.失压 b.温度 c.重瓦斯 242.由于倒闸操作而引起的过电压,称之为(a)过电压。a.操作 b.换相 c.设备

243.低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(b)米。a.0.35 b.0.6 c.0.7 244.手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(b)。a.运行状态 b.备用状态 c.检修状态 245.箱式变电站10kv配电装置不用断路器,常用(b)加熔断器和环网供电装置。a.隔离开关 b.负荷开关 c.空气开关 246.变压器保护中,属于后备保护的是(b)保护。a.电压 b.过电流 c.阀型避雷器247.各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(b)。a.采用避雷针 b.采用(阀型)避雷器c.采用避雷网

248.敷设电力电缆必须按照(b),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。a.工作电压 b.电缆断面图c.相序 249.电流互感器是将(a)。

a.大电流变成电流 b.高电压变成低电压c.小电流变成大电流 250.(c)是电力系统中的主要网络,简称主网。a.变电网 b.配电网 c.输电网

251.雷电过电压又称为(a)过电压。a.外部 b.内部 c.磁电 252.由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致(a)。a.触电事故 b.断电事故 c.短路事故 253.摆脱电流是人触电后能自行摆脱带电体的(c)。a.最小电流 b.电流 c.最大电流 254.判断二极管的好坏应用万用表的(c)档位。a.电压挡 b.电流挡 c.电阻挡

255.绝缘物在强电等因素作用下,完全失去绝缘性能的现象称为(c)。a.绝缘老化 b.绝缘破坏 c.绝缘的击穿

256.二次回路交流耐压试验电压为1000v。当回路绝缘电阻值在10mω以上时,可采用(b)v伏摇表代替,试验持续时间为1min。a.1000 b.2500 c.5000 257.安全标志是提示人们识别、警惕(a)因素,对防止人们偶然触及或过分接近带 电体而触电具有重要作用。a.危险 b.安全 c.危害

二、判断题(第1题~第303题。每题0.18分,共54.24分。)1.弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。b.错 2.保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。b.错

3.10kv架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5m。b.错

4.工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。b.错 5.人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30ma.1s时即可使人致死。b.错 6.高压验电器每6个月要进行一次预防性试验。a.对

7.倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。a.对

8.新电缆敷设前不用做交接试验,但安装竣工后和投入运行前要做交接试验b.错 9.变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。a.对 10.感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。b.错 11.临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。b.错 12.系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1a。b.错 13.高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500mω。b.错

14.与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。a.对 15.三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性误也不影响测量结果。b.错

16.输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。a.对 17.吹弧是灭弧的主要方法之一。a.对 18.雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。b.错

19.最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。b.错

20.降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右b.错

21.工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。a.对 22.某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。a.对

23.巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。a.对

24.断路器接通和切断负载电流是其控制功能。a.对 25.电场的强弱用电场强度表示,符号是e,单位为v/m。a.对

26.在触电者进行急救时如果有心跳也有呼吸但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜其施加其它急救。b.错

27.定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。b.错

28.带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10kv线路不得小于0.4米。a.对

29.无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。a.对 30.液压操作机构是利用液压油的压力传递介质完成断路器的合闸或分闸的b.错 31.气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。a.对

32.配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。b.错

33.正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。b.错 34.变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。a.对

避雷器残压比fs型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护。a.对 36.电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。a.对 37.变压器二次电流是由一次电流决定的。b.错

38.在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。b.错

39.我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。a.对 40.输电主网与电力网间用的变压器多数是降压变压器。b.错 41.变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。a.对

42.进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。a.对 43.大型电力系统便于发展大型机组。a.对

44.过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。b.错 45.在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。a.对

46.高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。a.对

47.绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。b.错

48.电流通过人体会人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。a.对 49.检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象。a.对 50.变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃。a.对

51.10kv三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。a.对 52.电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。b.错 53.静电电压较低,不会直接置人于死地。b.错

54.避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。b.错

55.信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。b.错

56.操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月a.对 57.在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。b.错

58.跨步触电是人体遭受电击中的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。a.对

59.运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。a.对

60.工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。b.错

61.保护接零适用于电压0.23kv/0.4kv低压中性点直接接地的三相四线配电系统中。a.对 62.真空断路器不能用于事故较多场合。b.错

63.绞线(lj)常用于35kv以下的配电线路,且常作分支线使用。a.对 64.配电变压器按用途分为升压和降压变压器。a.对 65.所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样的。b.错

66.登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。a.对 67.变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。a.对

68.为了保证防雷设施的有效性,防雷接地装置应定期检查测定,对10kv以下者应每3年一次,10kv以上者应每一年一次。b.错

69.一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来衡量供电的可靠性。a.对 70.断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。(a.对 71.干式变压器所在环境的相对湿度应不大于50%。b.错

72.高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。a.对 73.操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。a.对

74.当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器 b.错

75.直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。a.对

76.在35/0.4kv的配电系统中,应在变电器的高低压侧分别装设阀型避雷器作防雷保护。a.对 77.配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。b.错

78.断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。a.对

79.所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。a.对

80.接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。a.对

81.如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。a.对 82.在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。a.对 83.带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。a.对

84.变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。b.错 85.配电装置中高压断路器属于一次设备。a.对 86.直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。b.错 87.电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。a.对

88.共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。b.错

89.变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备使用的电源,属于备用电源。b.错

90.突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷。a.对

91.架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸。a.对

92.自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。b.错 93.导线必须要有足够的机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力。a.对

94.变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。a.对 95.若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。b.错 96.整流电路就是利用整流二极管的单向导电 性交流电变成直流电的电路。a.对

97.电容器正常运行时应发出“”嗡嗡“的响声。b.错

98.消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。a.对 99.箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。a.对

100.电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。a.对 101.运行中的电流互感器二次侧严禁开路。b.错

102.接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1.5m以上,钢管直径不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。a.对

103.箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。a.对

104.在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。a.对

105.架空导线的结果可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。a.对

106.高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。a.对

107.在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。a.对 108.安全色标中“黑色”表示强制执行。b.错

109.隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。b.错

110.固体物质大面积摩擦、固体物质粉碎、化纤布料揉搓等都会产生大量静电荷。a.对 111.保护接地用于接地的配电系统中,包括低压接地网、配电网和变压器接地配电网及其他不接地的直流配电网中。b.错

112.大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。a.对

113.当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。b.错 114.380v的配电网是二次配网。a.对

115.在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。b.错 116.变压器型号第二位字母表示冷却方式。a.对 117.绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。b.错

118.触电可分为电击和电伤。它们是电能以电压的方式作用于人体造成的。为了避免电击电伤,个人生活小电器一般都采用较低的安全电压如36v。b.错 119.在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。a.对 120.干式变压器承受冲击过电压的能力较好。b.错 121.并列运行的变压器,若接线组别不同,则会造成短路故障。a.对 122.继电器属于一次设备。b.错

123.弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。a.对

124.使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量。a.对

125.合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。b.错 126.输电线路的电压等级在35kv及以上。a.对 127.电工刀可以用于带电作业。b.错

128.全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。a.对

129.电工仪表按照过载原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表a.对 130.摇表摇动后产生的电压,l端为负极,e端为正极。a.对

131.对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。a.对

132.合金绞线(lhj)常用于110kv及以上的输电线路上。a.对

133.据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。b.错 134.不可在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。a.对 135.运行中的电压互感器不允许开路。b.错 136.电压互感器二次侧的额定电压为100v。a.对

137.继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。a.对 138.变压器的分接开关往ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。a.对 139.集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大耗散功率愈大。b.错 140.中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。b.错

141.任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。a.对

142.绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。a.对 143.在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。b.错

144.为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。a.对

145.带有接地闸刀的可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀。a.对 146.电阻、电感、电容可以用万用表直接测量a.对

147.人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷。b.错

148.二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600v以下的线路,如果是10kv或者35kv线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器或高压喷雾水枪。a.对 149.为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。b.错 150.操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。a.对 151.电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。a.对

152.电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。a.对 153.雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。a.对

154.万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。b.错 155.验电时必须戴绝缘手套,对于35kv以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。a.对

156.甲乙两设备采用相对编号法,是指在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备的接线端子编号。a.对

157.操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号且页号相连。a.对 158.直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。b.错 159.变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间。a.对

160.操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃 烧引起操作过电压。a.对

161.磁电式仪表由固定的永久磁铁、可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。a.对

162.电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来的电流通路。a.对

163.与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作 b.错 164.耐张杆塔也叫承力杆塔,主要用于电力线路分段处,即耐张段的两端。a.对 165.绞线(lj)常用于35kv以下的配电线路,且常作分支线使用。a.对 166.静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。a.对 167.高压断路器是一次设备。a.对

168.发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。b.错 169.登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。a.对 170.电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。b.错 171.对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。a.对 172.型号为sfp-6300/35变压器中的p表示强迫油循环。a.对 173.电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。b.错 174.变压器容量的单位是kw。b.错

175.钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。a.对 176.工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。a.对

177.端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右。a.对

178.在均匀磁场中,磁感应强度b与垂直于它的截面积s的乘积,叫做该截面的磁通密度。b.错

179.移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。b.错 180.直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低位点。a.对 181.中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。a.对 182.变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量其单位是kva。a.对

183.由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。b.错 184.高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值。a.对 185.降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右 a.对

186.变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。a.对

187.嘴阀反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。b.错 188.接地线用绿/黄双色表示。a.对

189.焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。a.对 190.接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。a.对

191.变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查。a.对 192.变压器外壳的接地属于保护接地。a.对

193.在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。b.错 194.杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。b.错

195.变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。b.错

196.绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全工具。a.对 197.工作许可人不得签发工作票。a.对

198.为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。a.对 199.临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。b.错

200.无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。b.错 201.谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长。a.对

202.电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。a.对 203.停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。a.对 204.在变压器的保护中,过电流保护是位于后备保护。a.对

205.用数字万用表测量直流电压时,极性接反会毁坏数字万用表。b.错206.变压器中性点接地属于保护接地。b.错

207.如果被测的接地电阻小于1ω,应使用四端钮的接地电阻表。a.对 208.负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。a.对

209.电路中某点的电位,数值上等于正电荷在该点所具有的能量与电荷所带的电荷量的比。a.对

210.在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。a.对 211.变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kv。a.对 212.普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。b.错 213.在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构分别接零或接地,并连成连续整体。a.对

214.供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5%。a.对 215.电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。a.对

216.高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m。b.错

217.良好的摇表,在摇表两连接线(l、e)短接时摇动手柄指针应在“0”处。a.对 218.断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点。a.对

219.2000kw及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。b.错 220.石墨、碳等在温度升高时,电阻增大。b.错

221.正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。b.错 222.电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。a.对

223.国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。a.对

224.保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。b.错 225.用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。b.错 226.旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。a.对 227.最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。a.对 228.当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。a.对

229.在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。a.对

230.操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。b.错 231.测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。b.错 232.变压器电源侧发生故障时,变压器的电源速断装置应动作。a.对 233.变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。a.对

234.可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。a.对

235.有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。b.错

236.人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。a.对

237.断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。a.对 238.低压架空线路的线间距离在的弧档距40m及以下时一般为0.3m。a.对 239.电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。b.错

240.10kv架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。a.对 241.变配电所不属于电力网的部分。b.错 242.在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。a.对

243.操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。a.对 244.在工期允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号电缆。a.对

245.一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。a.对

246.如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。a.对 247.配电网按其额定电压分为一次配网和二次配网。a.对

248.电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。a.对

249.在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。b.错

250.合金绞线(lhj)常用于110kv及以上的输电线路上。a.对 -10电压互感器,额定电压为10kv。a.对 252.电力电缆线路上不能装自动重合装置。a.对 253.变压器的额定电压为绕组的线电压。a.对

254.10kv及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。b.错

255.漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。b.错

256.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kv及以下电压等级中应用。b.错

257.接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。a.对 258.过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。b.错

259.对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施。a.对

260.高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。a.对

261.有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。b.错 262.感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。b.错

263.现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。a.对

264.输出电路与输入电路公用了发射极,简称共发射极电路。a.对

265.当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接a.对 266.钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。b.错 267.作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。a.对 268.正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数。b.错

269.蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。a.对

270.电缆头的制造工艺要求是其缺点之一。a.对

271.根据统计数据分析,低压触电事故较高压触电事故多而农村油多于城镇a.对

272.漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用a.对 273.弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。a.对 274.输电线路都是以交流形式输送的。b.错

275.晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。a.对 276.在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火。b.错

277.高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜→保护柜→电源柜→各馈出柜→电容补偿柜 a.对

278.摇表多采用手摇交流电机作为电源。b.错

279.剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30ma的为高灵敏度型,大于1a的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。b.错

280.人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡。b.错

281.变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。a.对

282.配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。b.错 283.雷电可引起电绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可威胁到人的生命,对财产造成巨大损失。a.对

284.高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。a.对 285.中性点经高阻接地属于非有效接地系统。a.对

286.高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施。a.对 287.在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36v、12v、6v等电源供电。a.对

288.检查触电者是否有心跳的方法是将手放在触电者的心脏位置。b.错 289.雷电引起电绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可以威胁到人的生命,对财产造成巨大损失。a.对 290.断路器切除短路电流是其保护功能。a.对

291.故障切除时间等于保护装置动作的时间。b.错 292.负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。a.对 293.电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。b.错

294.反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。a.对

295.钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。b.错 296.隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。b.错

297.检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。a.对 298.电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。a.对 299.供电可靠性是衡量电质量的重要标志之一。a.对

300.弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。b.错

301.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电。a.对

302.测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。a.对 303.用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。b.错

高压电工考试题库免费版篇三

高压电工机考复习题

一、判断题

()1.特种作业人员进行作业前禁止喝含有酒精的饮料。

()2.停电操作应当先断开断路器,后断开负荷侧隔离开关,最后断开电源侧隔离开关。

()3.电工是特殊工种,其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全,而且关联着他人和周围设施的安全。

()4.电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员,不包括电气安装和装修人员。

()5.专业电工必须掌握必要的电气安全技能,必须具备良好的电气安全意识。

()6.并联电容器的等效电容大于其中任一电容器的电容。

()7.单位都是v的物理量中有电压、电功率、电能。

()8.两个并联电阻的等效电阻的阻值小于其中任何一个电阻的阻值。

()9.负载电阻不变时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方成正比,或与其上电流的平方成正比。

()10.电容器在直流电路中相当于短路。

()11.直流电路中,局部电路的欧姆定律表示功率、电动势、电流之间的关系。

()12.串联电路中各元件上的电流必定相等。

()13.在额定电压下500w灯泡在两小时内消耗的电能是0.5kwh。

()14.电流表跨接在负载两端测量

()15.测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换挡。

()16.不使用万用表时,应将其转换开关置于直流电流最大档位。

()17.为防止自感电动势损坏检流计,应用电桥测量电阻后应先松开b钮,后松开g钮。

()18.使用万用表时,测量地按组手指碰到表笔金属部分会造成触电。

()19.雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。

()20.测量绝缘电阻时,兆欧表的连接线应采用塑料绝缘绞线或塑料绝缘平行线。

()21.只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。

()22.触电致人死亡的决定因素是电压。

()23.感应电压和剩余电荷虽然有电荷存在,但不会造成对人体的伤害。

()24.就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。

()25.发现有人触电时,应当先去请医生,等医生到达后立即开始人工急救。

()26.数十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤动使人致命。

()27.违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。

()28.工作票设备要填写设备名称及型号双重名称。

()29.事故应急处理也必须使用操作票。

()30.在发生人生触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级。

()31.每张操作票最多只能填写两项操作任务。

()32.填写操作票应注意装设临时接地线前检查设备或线路是否无电,送电前检查临时接地线是否拆除。

()33.架空线断线落地时,应设专人看护,接地点周围8米以内行人不得进入,并设法迅速处理。

()34.填写操作票应注意拉开或合上各种开关后检查开关是否在断开或合闸位置。

()35.雷雨天气应停止室外的正常倒闸操作。

()36.值班人员应熟悉电气设备配置、性能和电气接线。

()37.因为36v是安全电压,所以在任何情况下,人体触及该电路不至遇到危险。

()线和pen线上都不得装设单机开关和熔断器。

()39.低压三相四线系统中,可以只采用三芯裸铅包电缆的铅皮作为零线。

()40.漏电保护装置能防止单相电击和两相电击。

()41.用专用变压器电的建筑施工现场应采用tn-s系统。

()42.在保护接零系统中,只要工作接地的接地电阻不大于4ω,零线就可不作重复接地。

()43.不得利用电气设备的金属外壳串联在保护线中作为保护线的一部分。

()44.在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1米。

()45.有爆炸危险环境应采用tn-c系统。

()46.蓄电池可能有氢气排出,应有良好的通风。

扑灭电气设备火灾时,首先要切断电源,在切断电源后,可以使用水进行灭火。

()47.良好的接地能完全消除有害的静电。

()48.引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生的静电的危险。

()49.塑料绝缘线和橡皮绝缘线的最高温度一般不得超过70℃。

()50.10kv及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。

()51.保护配电变压器的阀型避雷器,只要是安装在变压器一侧即可。

()52.土壤电阻的季节系数与接地体埋设深度有关。

()53.避雷针是防止雷电进入波的防雷装置。

()54.只要线路绝缘良好,即可利用独立避雷针的杆塔正常安装通讯线、广播线和低压线。

()55.避雷器应安装在跌开式熔断器与变压器之间,离变压器应尽量远一点。

()56.变电站的防雷任务主要为直击雷防护和沿线路的雷电入侵波的防护。

()57.在电力系统中,二次设备的重要性较低,因此可降低其维护工作量。

()58.避雷器的接地线、配电变压器的金属外壳、变压器低压中性点共用的接地,习惯上称之为“三位一体”接地。

()59.中性点不接地系统属于小电流接地系统。

()60.变电站不应设在人员密集的场所。

()61.变压器油位越高越好。

()62.地下铁道、高大的公共建筑物内,火灾危险性大或火灾后果严重的场所等应装用干式变压器。

()63.柱上变压器底部距地面高度不应小于2.5m,裸导体距地面高度不应小于3.5m。

()64.变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。

()65.摇测配电变压器绝缘电阻应拆除一、二次引线及零母线。

()66.满足并联运行条件的变压器,初次并联前还必须进行核相检查。

()67.在安全措施完善的条件下,变压器取油样可在带电的情况下进行。

()68.变压器的一、二次电压近似与一、二次绕组的匝数成正比。

()69.变压器油的闪点在135——160℃之间,属于可燃液体。

()70.新变压器投入运行前,应进行3-5次空载全电压冲击合闸试验,且第一次受电后持续时间不得少于1分钟。

()71.配电盘用电流互感器的二次额定电流为5a,配电盘用电压互感器的二次额定电压为100v。

()72.运行中电流互感器的二次回路发生短路,可能烧毁互感器。

()73.为避免电流互感器的二次短路的危险,其二次回路中应装有熔断器。

()74.运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是电击、继电保护失灵、铁芯过热、绝缘击穿等。

()75.互感器将线路上的高电压、大电流按一定比例变换成低电压、小电流,能使测量仪表和继电保护装置远离高压,有利于安全。

()76.为防止电压互感器一、二次短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。

()77.电压互感器二次绕组发生匝间短路会造成二次熔丝熔断。

()78.为了减轻电流互感器绝缘损坏带来的危险,其外壳和二次回路应良好接地。

()79.运行中的电流互感器的二次回路不得开路。

()80.供配电系统中电流互感器的二次额定电流为5a。

()81.隔离开关与断路器之间的联锁,应保证断路器在合闸位置时不能拉开隔离开关。

()82.并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残留电压的下降也越慢。

()83.跌开式熔断器的安装应保证熔丝管与垂线有15——30°的夹角。

()84.手车未达到工作位置或试验位置时,断路器不能合闸。

()85.隔离开关不允许带负荷合闸,如已发生误合闸,则不得再立即拉闸。

()86.高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用。

()87.高压负荷开关具有带负荷操作的功能,但不具备在故障情况下自动掉闸的功能。

()88.受潮进水,发生铁磁谐振过电压,通流容量不够,各相特性不匹配等是阀型避雷器发生爆炸的原因。

()89.合格的高压开关必须具有“五防”功能。

()90.跌开式熔断器除有过流保护功能外,还可用来接通和分断空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。

()91.因为少油断路器的油主要是用来灭弧的,所以油越多越好。

()92.当手车由柜的正面推入柜内时,首先到达试验位置,定销自动插入试验位置定位孔,使之锁定。

()93.断路器的额定开断电流是断路器在额定电压下能可靠切断的最大短路电流。

()94.处理电容器组故障时,电容器组虽经放电装置自动放电,为了保证安全,还必须经过补充的人工放电。

()95.高压负荷开关可以带负荷拉合电路但不允许切断短路电流。

()96.手车高压开关柜的手车拉至检修位置后才可满足安全隔离的要求。

()97.运行中少油断路器的上帽和底座是带电的。

()98.断路器的额定电流是断路器在额定电压下能可靠切断的最大电流。

()99.高压负荷开关的分断能力与高压断路器的分断能力基本相同。

()100.清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止震动、防止误碰。

()101.未经供电部门继电保护专业人员同意,用户不得自行改变主进断路器、高压母线联络断路器的继电保护接线及整定值。

()102.母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。

()103.在二次回路中,强电和弱电回路可以和用一根电缆。

()104.气体继电器信号动作,而断路器未跳闸的可能原因是内部轻微故障,渗油、新油内气体析出等。

()105.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入使用。

()106.变压器速断动作保护,断路器掉闸后可以试送电一次。

()107.电流表的内阻很大,电压表的内阻很小。

()108.在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地绝对可靠后,才能进行工作。

()109.蓄电池在运行维护中严禁短路。

()110.用隔离开关(刀闸)可以拉开无故障时的电压互感器和避雷器。

()111.安装有变配电装置的地下室应有排水设施。

()112.当10kv母线停电时,应先拉开电容器组开关,后拉开个出线开关,送电时则按反向顺序,以避免成套装置与系统产生电流谐振。

()113.跌开式熔断器拉闸时先拉开中相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相。

()114.变配电站(所)在降雪大雾天气应该检查室外各个接头及载流体有无过热、融雪现象。

()115.运行中发现油开关无油或缺油时,应立即将油开关拉开,以防油开关爆炸。

()116.变配电站(所)在阴雨大雾天气应该重点检查瓷绝缘有无放电、闪络现象。

()117.装有接地开关的高压开关柜其接地刀闸与断路器之间装有连锁机构

()118.变压器室的门应上锁,并在外面悬挂止步,高压危险的明显标志。

()119.进行事故抢修时,必须履行工作票手续。

()120.变配电站(所)在大风时应该重点检查室外配电装置周围有无杂物、导线摆动过大。

()121.防带负荷操作隔离开关、防带接地线或接地隔离开关合闸、防带电挂接地线或合上接地隔离开关等属于高压开关柜的“五防”的功能。

()122.新设备有出厂试验报告,即可运行。

()123.室内充油设备油量600kg以上者应安装在单独的防爆间隔内。

()124.变配电站隔墙两面都有配电装置时,隔墙上的门应向两个方向开启。

()125.运行中的高压配电装置的二次回路,每年至少测量一次绝缘电阻。

()126.装有干式变压器室的地下室内应有排水设施。

二、单选题

1.我国标准规定工频安全电压有效值的限制为()v。

a、220

b、50

c、36

d、6

2.装设接电线的顺序为()。

a、先导体端后接地端

b、先接地端后导体端

c、可以同时进行

d、装设顺序与安全无关

3.关于电气装置,下列()项工作不属于电工作业。

a、试验

b、购买

c、运行

d、安装

4.额定电压()v以上的电气装置都属于高压装置。

a、36

b、220

c、380

d、1000

5.空气中最低击穿电场强度为()kv/cm。

a、1——5

b、10——15

c、25——30

d、100——200

6.电能的单位是()。

a、a

b、v

c、w

d、kw·h

7.某直流电路电流为1.5a,电阻为4ω,则电路电压为()v。

a、3

b、6

c、9

d、12

8.3kω与2kω的电阻串联后接到电源上,两个电阻上电压之比值为()。

a、3

b、2

c、1.5

d、4

9.电源输出功率的大小等于()。

a、ui

b、uit

c、i²rt

d、wt

10.电位的单位是()。

a、a

b、v

c、w

d、ω

11.三相不对称负载的中性线断开后,负载最大的一相的相电压将会()。

a、升高

b、降低

c、不变

d、为零

12.功率因素的符号是()。

a、sin∮

b、tan∮

c、tg∮

d、cos∮

13.三相交流电的三相母线l1、l2、l3的颜色依次规定为()。

a、黄绿红

b、黄红绿

c、红绿黄

d、绿黄红

14.兆欧表的手摇发电机输出的电压是()。

a、交流电压

b、直流电压

c、高频电压

d、脉冲电压

15.就对被测电路的影响而言,电压表的内阻()。

a、越大越好

b、越小越好

c、适中为好

d、大小均可

16.指针式万用表的手动欧姆调零旋钮应当在()将指针调整为零位。

a、测量电压或电流前

b、测量电压或电流后

c、换挡后测量电阻前

d、测量电阻后

17.绝缘电阻表的e端接()。

a、地

b、线路

c、相线

d、正极

18.测量10kv母线的绝缘电阻应选用输出电压()v的兆欧表。

a、100

b、500

c、1000

d、2500

19.触电急救时,对于心脏跳动微弱的触电人不得采用()。

a、胸外心脏挤压法

b、注射肾上腺素

c、口对口(鼻)人工呼吸法

20.工频条件下,当电流持续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流约为()ma。

a、100

b、500

c、1000

d、50

21.从触电时电流流过人体的路径来看,最危险的触电路径是()a。

a、前胸——左手

b、前胸——右手

c、双手——双脚

22.对成年人的胸外心脏按压,使胸骨下陷()㎝为宜。

a、1——2

b、2——4

c、3——5

d、5——7

23.触电事故发生最多的月份是()月。

a、2——4

b、6——9

c、10——12

d、11——1

24.送电操作正确的操作顺序是()。

a、先合上负荷侧隔离开关,再合上电源侧隔离开关,最后合上断路器

b、先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器

c、先合上断路器,再合上电源侧隔离开关,最后合上负荷侧隔离开关

d、先合上断路器,再合上负荷侧隔离开关,最后和尚电源侧隔离开关

25.以下()不能按口头或电话命令执行的工作。

a、测量接地电阻

c、杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作

b、修剪树枝

d、工作地点在杆塔最下层导线上

26.带电线路导线的垂直距离(导线驰度、交叉跨越距离),可用测量仪或使用()测量。

a、皮尺

b、普通绳索

c、线尺

d、绝缘测量工具

27.倒闸操作的监护人一般由()担任。

a、值班长

b、值班员

c、调度员

d、检修班长

28.电气设备的热备用状态指断路器合隔离开关处于()位置的状态。

a、断路器合闸、隔离开关合闸

b、断路器合闸、隔离开关分闸

c、断路器分闸、隔离开关合闸

d、断路器分闸、隔离开关分闸

29.作为安全电压的电源变压器应当采用()变压器。

a、自耦

b、电力

c、加强绝缘的双绕组

d、单绕组

30.绝缘材料是依据()分级的。

a、耐热性能

b、耐弧性能

c、阻燃性能

d、绝缘电阻

31.生产场所室内灯具高度应大于()米。

a、1.6

b、1.8

c、2.0

d、2.5

32.重复接地的安全作用不包括()。

a、改善架空线路的防雷特性

b、降低漏电设备的对地电压

c、减轻零线断开的危险性

d、减轻线路过负荷的危险

33.在tn—s系统中,用电设备的金属外壳应当接()干线。

a、pen

b、n

c、pe

d、接地

34.重复接地的接地电阻一般不应超过()ω。

a、10

b、100

c、0.5m

d、1m

35.接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当()。

a、两端短接并接地

b、保持开路

c、两点端接

d、一段接地

36.额定漏电动作电流30ma及30ma以上的漏电保护装置,当漏电电流为额定漏电动作电流时,动作时间不得超过()s。

a、0.5

b、0.2

c、0.1

d、0.04

37.在金属容器内使用的手提照明灯的电压应为()v。

a、220

b、110

c、50

d、12

38.漏电保护器后方的线路只允许连接()线。

a、该用电设备的工作零线

b、pe

c、pen

d、地

—c—s系统属于()系统。

a、pe线与n线全部分开的保护接零

b、pe线与n线共用的保护接零

c、pe线与n线前段共用后段分开的保护接零

d、保护接地

40.动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用()极保护器。

a、一

b、二

c、三

d、四

41.无遮拦作业,人体及其所携带工具与10kv带电体之间的距离至少应大于()米。

a、0.35

b、0.5

c、0.7

d、2.5

42.在三相四线配电系统中,n线表示()。

a、相线

b、中性线

c、保护零线

d、保护地线

43.在tn-c系统中,用电设备的金属外壳应当接()干线。

a、pen

b、n

c、pe

d、接地

44.爆炸危险环境1区和2区可采用()类型的配线。

a、瓷绝缘

b、硬塑料管

c、镀锌钢管

d、金属槽

45.下列静电放电中,()没有引燃引爆危险。

a、电晕放电

b、传播形刷形放电

c、火花放电

d、雷形放电

46.除矿井甲烷外,爆炸性气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分为()级。

a、3

b、4

c、5

d、6

47.架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时,期间水平距离一般不应小于杆柱高度的()。

a、1

b、1.2

c、1.3

d、1.5

48.不能用于带电灭火的灭火器材是()。

a、泡沫灭火器

b、二氧化碳灭火器

c、卤代烷灭火器

d、干粉灭火器

49.电力设备接地体与独立避雷针接地体之间的最小距离为()米。

a、1

b、2

c、3

d、4

50.车间接地装置定期测量接地电阻的周期为()年。

a、3

b、2

c、1

d、半

51.10kv及以上的高压架空送电线路的终端,应安装()作为防雷措施。

a、避雷针

b、避雷器

c、避雷线

d、防雷放电间隙

52.年平均雷暴日不超过()d/a的地区属于少雷区。

a、15

b、25

c、30

d、40

53.标准上规定防雷装置的接地电阻一般指()电阻。

a、工频

b、直流

c、冲击

d、高频

54.三相母线的颜色按l1、l2、l3相序分别规定为()。

a、红绿黄

b、黄红绿

c、黄绿红

d、绿红黄

55.电力系统在运行中发生严重短路事故时,通常伴随着发生()。

a、电压大幅度上升

b、电压急剧下降

c、电压越来越稳定

d、电压越来越不稳定

56.当线路负荷增加时,导线弧垂将会()。

a、增大

b、减小

c、不变

d、因条件不足,无法确定

57.架空避雷线对导线的保护角较小时,保护效果()。

a、将较好

b、将较差

c、根据地形确定无任何明显变化

58.高压输电线路的故障,绝大部分是()。

a、单相接地短路

b、两相接地短路

c、三相短路

d、两相相间短路

59.大接地电流系统中,发生单相金属性接地时,中性点电压为()。

a、零

b、相电压

c、线电压

60.我国220kv及以上系统的中性点均采用()。

a、直接接地方式

b、经消弧线圈接地方式

c、经大电抗器接地方式

d、不接地方式

61.电力线路发生故障时,在接地点周围将会产生()。

a、接地电压

b、跨步电压

c、短路电压

d、接触电压

62.在感性负载交流电路中,采用()方法可提高电路功率因素。

a、负载串联电阻

b、负载并联电阻

c、负载串联电容器

d、负载并联电容器

63.在工作电压的持续作用下,绝缘会产生()过程,最终导致绝缘破坏。

a、破坏

b、老化

c、上升

64.输电线路空载时,期末端电压比首端电压()。

a、高

b、低

c、相同

65.中性点不接地系统发生单相接地后,仍可继续运行()。

a、1——2小时

b、4小时

c、无时间限制

66.变压器的铁芯用()制作。

a、钢板

b、铜板

c、硅钢片

d、永久磁铁

67.电弧焊的工作电流很大,弧焊机变压器属于()变压器。

a、升压

b、降压

c、自耦

68.呼吸器的硅胶在干燥情况下是()色。

a、浅蓝

b、淡红

c、深黄

d、褐

69.变压器油的正常颜色为()。

a、褐

b、亮黄

c、暗红

d、棕

70.油浸式自冷变压器运行中顶层油温一般不应经常超过()℃。

a、80

b、85

c、90

d、105

71.油浸式变压器油枕的作用是()。

a、使邮箱、套管内充满有

b、减少油的受潮和氧化

c、安装呼吸器等附件

d、以上各项作用

72.油浸式变压器取油样通常在()的条件下进行。

a、高低压停电

b、低压停电

d、不停电,但安全距离符合要求且采取相应的安全措施

73.电力变压器是用于改变()的电气设备。

a、电压

b、功率

c、阻抗

d、功率因素

74.在运行的电流互感器二次回路上工作时,()。

a、严禁开路

b、禁止短路

c、可靠接地

d、必须停用互感器

75.电流互感器的变流比为100/5,当满刻度值100a的电流表指示60a时,流过电流互感器二次线圈的电流为()a。

a、2

b、3

c、4

d、5

76.国产电力用电压互感器的二次侧额定电压均为()v。

a、5

b、10

c、50

d、100

77.电流互感器二次侧不允许()。

a、开路

b、短路

c、接仪表

d、接保护

78.对于接在线路中的没有使用的电流互感器,应将其二次线圈()。

a、任意一个端子接地

b、两个端子短路

c、两个端子开路

d、两个端子短接并接地

79.电流互感器二次回路中的电流表和继电器线圈与互感器的二次线圈是()连接的。

a、并

b、串

c、星形

d、三角形

80.电压互感器二次回路中的电压表和继电器线圈与互感器的二次线圈是()连接的。

a、并

b、串

c、星形

d、三角形

81.()不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。

a、一次绕组相间短路

b、一次绕组闸间短路

c、一次绕组段子短路

d、二次绕组相间短路

82.电流互感器的额定电压指()。

a、一次线圈端子之间的电压

b、二次线圈端子之间的电压

c、一次线圈接用线路的额定电压

d、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压

83.电压互感器的二次电压决定于()。

a、一次电压

b、一次电流

c、二次阻抗

d、二次负载

84.在电压等级相同的情况下,下列断路器中分、合闸行程最小的是()断路器。

a、真空

b、少油

c、多油

d、压缩空气

85.隔离开关()灭弧功能。

a、有

b、没有

c、有少许

86.电力电容器所在环境日平均最高温度不应超过()℃。

a、35

b、40

c、45

d、50

87.在高压倒闸操作中,发现意外带负荷拉开隔离开关时,应当()。

a、刚一看到火花立即重新合上

b、刚一看到火花立即迅速拉开

c、看到火化后慢慢拉开

d、看到火化后慢慢合上

88.跌开式熔断器和单极隔离开关分闸操作的顺序是()。

a、上风侧相、中相、下风侧相

b、下风侧相、中相、上风侧相

c、中相、下风侧相、上风侧相

d、中相、上风侧相、下风侧相

89.()操作机构必须应用直流电源。

a、手力

b、手动弹簧储能

c、电动弹簧储能

d、电磁

90.电力电容器不得在其带有残留电荷得情况下合闸。电容器重新合闸前,至少应放电()min。

a、1

b、2

c、3

d、10

91.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于()级。

a、一

b、二

c、三

d、四

92.六氟化硫气体属于()气体。

a、惰性

b、活性

c、有毒

d、可燃

93.六氟化硫气体具有良好的灭弧性能和绝缘性能。其耐压强度是空气的()倍。

a、1.5

b、2

c、2.5

d、10

94.电力电容器不得在其带有残留电荷的情况下合闸。电容器重新合闸前,至少应放电()min。

a、1

b、2

c、3

d、10

95.少油断路器跳闸后严重喷油时,正确的处理方法是()。

a、不强送电,应立即安排停电检修

b、观察油标,只要还有油即可试送电

c、静待两分钟后再试送电

d、试送两次,如仍然掉闸喷油,则停电检修

96.电力电容器在()情况下不应退出运行。

a、功率因素从0.99降到0.91

b、电容器连接点严重过热

c、电容器瓷绝缘表面闪络放电

d、电容器外壳明显变形

97.低压电容器组总容量超过()kvar时,应采用低压断路器保护和控制。

a、100

b、200

c、300

d、400

98.负荷开关在正常情况下不能拉合()电流。

a、短路

b、重载

c、轻载

d、空载

99.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于()级。

a、一

b、二

c、三

d、四

100.电力电容器所在环境日平均最该温度不应超过()℃。

a、35

b、40

c、45

d、50

101.负荷开关可以分合的最大电流是()电流。

a、空载

b、负荷

c、两相短路

d、三相短路

102.负荷开关必须与()串联安装。

a、高压隔离开关、高压断路器

b、高压电容器

c、高压熔断器

103.运行中低压电力电容器的绝缘电阻不得低于()mω。

a、0.1

b、1

c、10

d、1000

104.雷电时,禁止在()上进行检修和试验。

a、10kv电站用盘

b、室内架空引入线

c、低压站用盘直流盘

d、以上各项

105.更换运行中的熔断器时,如果设备已停电,()。

a、可不戴绝缘手套

b、仍要戴绝缘手套

c、可戴可不戴

d、安全规程中没有严格规定

106.将一额定电压数值相同的交流接触器应用到直流电路中,将引起()。

a、线圈烧毁

b、触头烧毁

c、铁芯烧毁

d、允许使用

107.一般10kv用户的继电保护装置每()年应校验一次。

a、1

b、2

c、3

d、4

108.在微机型保护中,控制电缆屏蔽层()。

a、无须接地

b、两端接地

c、靠控制屏一端接地

d、靠端子箱一端接地

109.铅酸蓄电池在初充电开始后,在()小时内不允许中断充电。

a、10

b、20

d、30

d、40

110.直流系统发生负极完全接地时,正极对地电压()。

a、升高到极间电压

b、降低

c、不变

d、略升高

111.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时,需填用()。

a、第一种工作票

b、第二种工作票

c、继电保护安全措施票

d、第二种工作票和继电保护安全措施票

112.()不实际地按保护的任务。

a、系统发生故障时可靠动作,使断路器跳闸,切断故障点

b、系统发生故障时发出信号

c、切出故障后,借助继电保护实现自动重合闸

d、系统正常时改善功率因素

113.气体继电器一般每()年进行一次内部检查。

a、1

b、2

c、3

d、4

114.对供电可靠性要求较高的10kv重要用户和35kv及以上的用户,每()年应校验一次机电保护装置。

a、1

b、2

c、3

d、4

115.在微机装置的检验过程中,如必须使用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏()。

a、在同一地点接地

b、分别接地

c、只需保护屏接地

d、只需电烙铁接地

116.室内变配电站单台设备油量达到()kg者应由储油坑或挡油设施。

a、300

b、400

c、500

d、600

117.室内充油设备油量()kg以上者应安装在单独的防爆间隔内。

a、300

b、400

c、500

d、600

118.线路上的配电变压器每()年应小修一次。

a、1

b、2

c、3

d、5

119.接地线应用多股软铜线,其截面积应符合短路电流的要求,但不得小于()mm²。

a、120

b、70

c、50

d、25

120.电气设备检修,若需要扩大任务并变更安全措施时,必须()。

a、由工作许可人同意

b、由工作负责人将变动情况记录在工作票上

c、由工作负责人通过许可人在工作票章增填项目

d、重新签发工作票履行工作许可手续

121.停电操作票的顺序应该是()。

a、开关、母线侧刀闸、负荷侧刀闸

b、开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸

c、负荷侧刀闸、开关、母线侧刀闸

d、母线侧刀闸、开关、负荷侧刀闸

122.对于不经常超载运行的配电变压器,至少每()年大修一次。

a、2

b、3

c、4

d、10

123.配电室和控制室的门应()。

a、向外开

b、向内开

c、内外都可以

124.长度大于()m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。

a、7

b、10

c、12

d、14

125.高压回路上的工作需要拆除全部或一部分接地线后始能工作者(非调度命令装设的接地线),(),方可进行。

a、必须征得现场总工作负责人许可

b、必须征得工作负责人许可

c、必须征得值班员许可

d、必须征得现场工作领导许可

126.把空载变压器从电网中切除,将引起()。

a、电网电压降低

b、过电压

c、过电流

d、无功减小

127.任何施工人员,发现他人违章作业时,应该()。

a、报告违章人员的主管领导予以制止

b、当即予以制止报告专职安全人员予以制止

c、报告公安机关予以制止

128.室内配电变压器至少每()年小修一次。

a、1

b、2

c、3

d、5

129.油浸配电变压器室的耐火等级为()级。

a、一

b、二

c、三

d、四

130.设备发生接地时室内不得接近故障点()米。

a、4

b、2

c、3

d、5

三、多选题

1.电工作业指从事电气装置下列()项工作的作业。

a、安装

b、运行

c、运输和保管

d、检修

e、试验

2.对称三相交流电的特点是()。

a、各相频率相同

b、各相瞬时值相同

c、各项相位依次相差120°

d、各相幅值相同

e、各相相位相同

3.属于电磁感应工作原理的电器()。

a、变压器

b、互感器

c、发电机

d、电动机

e、断路器

4.500型万用表可直接于()测量。

a、电阻

b、电压

c、电流

d、功率

e、频率

5.绝缘电阻表的测量端有()端。

a、地

b、线路

c、相线

d、正极

e、负极

6.拨打急救电话时,应说清()。

a、受伤的人数

b、患者的伤情

c、地点

d、患者姓名

7.在雷雨天气,下列()处可能产生较高的跨步电压。

a、高墙旁

b、电杆旁边

c、高大建筑物内

d、大树下方

8.电流通过人体对人体伤害的严重程度与()有关。

a、电流通过人体的持续时间

b、电流通过人体的途径

c、负载大小

d、电流大小和电流种类

9.安全色表达的安全信息含义是()等。

a、禁止

b、警告

c、指令

d、提示

e、许可

10.工作票上应填写()。

a、检修项目

b、工作地点

c、应拉开开关

d、母线规格

e、安全技术措施

11.保证安全的技术措施应包括()。

a、停电

b、验电

c、装设接地线

d、悬挂安全标示牌

e、装设遮拦

12.()场所应安装漏电保护装置。

a、有金属外壳的i类移动式电气设备

b、安装在潮湿环境的电气设备

c、公共场所的通道照明电源

d、临时性电气设备

e、建筑施工工地的电气设备

13.()是重复接地的安全作用。

a、改善过载保护性能

b、减轻零线断开或接触不良时电击的危险性

c、降低漏电设备的对地电压

d、缩短漏电故障持续时间

e、改善架空线路的防雷特性

14.下列关于漏电保护装置接线的说法中()是正确的。

a、漏电保护装置负载侧线路不得接零

b、漏电保护装置负载侧线路可以接地

c、n线必须穿过保护器的零序电流互感器

d、漏电保护装置负载侧线路不得连接其它电器回路

e、pen线不得穿过保护器的零序电流互感器

15.电气设备在()情况下可能产生电火花。

a、有触头电器正常动作

b、电动机定子与转子碰撞

c、绕线式异步电动机正常运转

d、载流导线断开

e、雷击过电压

16.引起电气火灾和爆炸的原因有().a、电气设备过热

b、电火花和电弧

c、危险物质

d、短时过载

17.雷电具有()的危害。

a、造成电器设备过负载

b、引起火灾和爆炸

c、使人遭到强烈电击

d、毁坏设备和设施

e、导致大规模停电

18.一套完整的直击雷防雷装置由()组成。

a、避雷器

b、电杆

c、接闪器

d、引下线

e、接地装置

19.()属于电能质量标准。

a、初相位

b、功率因素

c、电压及对称性

d、频率

e、波形

20.容易产生谐波电流的设备是()。

a、白炽灯

b、变流设备

c、变频设备

d、电子设备

e、电弧炉

21.当隔离开关拉不开时,错误的做法有()。

a、两人拉

b、加长拉杆后再拉

c、用力再拉一次立即进行检查

22.()是电力系统的组成部分。

a、发电厂和变电站

b、送电线路和配电网

c、互联网

d、无线通信中心

e、电力负荷

23.()是室外变压器安装的正确做法。

a、裸导体距地面高度不应小于2.5米

b、铝导体与变压器的链接应采用铜铝过渡接头

c、容量315kva以上的变压器应安装在台上

d、室外变压器的一次引线和二次引线均应采用绝缘导线

e、围栏上应有“止步,高压危险!”的标志

24.变压器在检修后恢复送电前的准备工作有()。

a、收回并终结有关工作票,拆除和拉开有关接地线及接地刀闸

b、详细检查一次设备及二次回路、保护压板符合运行要求

c、强油循环变压器投运前,启动全部冷却器运行一段时间使残留空气逸出

d、拆除遮拦及标示牌,并做好设备修试等各项记录

25.运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是()。

a、电击

b、继电保护失灵

c、铁芯过热

d、一次电流增大

e、绝缘击穿

26.()是电压互感器安装正确的做法。

a、外壳和二次回路接地

b、极性正确

c、二次回路接线采用截面积不小于1.5mm²的绝缘铜线

d、柜内二次回路无接头

27.当发生()情况时,应将电容器紧急退出运行。

a、功率因素趋近1且电压偏高

b、电容器的放电装置发出严重异常响声

c、外壳严重膨胀变形

d、瓷套管严重闪络放电

e、连接点严重过热甚至熔化

28.真空断路器的特点是()。

a、操作过电压

b、体积小

c、能频繁操作

d、动作快

e、爆炸危险性小

29.少油断路器的()不得接地。

a、分闸弹簧

b、上帽

c、底座

d、出线板

e、框架

30.关于跌开式熔断器的安装()的做法是正确的。

a、熔丝额定电流不得大于熔丝管的额定电流

b、熔丝管上端向外倾斜20—30°角

c、相邻熔断器之间的距离户外不得小于0.1米

d、户外跌开式熔断器对地面高度不小于3.5米

e、户外跌开式熔断器对地面高度不小于3米

31.运行中的少油断路器发生()异常现象时应当立即退出运行。

a、少油管指示无油或严重缺油

b、掉闸时严重喷油

c、支持绝缘子断裂

d、瓷绝缘严重闪络放电

e、电流超过额定电流的10%

32.变压器的主保护是()。

a、瓦斯保护

b、过电流保护

c、差动保护

d、过负荷保护

33.继电保护“三误”事故是指()。

a、误整定

b、误接线

c、误操作

d、误碰

34.在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用()短路。

a、短路片

b、导线压接

c、保险丝

35.断路器检修时,必须断开的二次回路电源有()。

a、控制回路电源

b、合闸回路电源

c、信号回路电源

d、保护回路电源

36.变配电站交接班时,出现()情况不能交接班。

a、接班人员班前饮酒或精神步正常

b、发生事故正在处理故障过程中

c、设备发生异常尚未查明原因时

d、正在进行倒闸操作时

37.变配电站交接班时,接班人员应该做的工作是()。

a、核对安全工具、消防器材

b、检查工具、仪表的完好情况

c、检查钥匙、备用器材是否齐全

d、检查室内、外环境卫生情况

38.属于“两票三制”中的“三制”的有()。

a、交接班制度

b、防误闭锁管理制度

c、复讼录音制度

d、设备定期试验轮回制度

39.对变配电站安全运行的管理的基本要求()。

a、作业场所必须设置安全遮拦

b、悬挂相应的警告标示

c、配备有效的灭火器材

d、配备通讯器材

40.下列属于高压开关柜的“五防”功能的是()。

a、防带负荷操作隔离开关

b、防带接地线或接地隔离开关合闸

c、防带电挂接地线或合上接地隔离开关

d、防火

e、防爆

高压电工考试题库免费版篇四

1、对于中置式开关柜,操作接地开关后,有观察视窗的应检查其实际位置。

正确答案:正确

2、检修工作结束后,必须确认临时接地线、短接线已拆除,接地开关已合上,方可恢复送电。

正确答案:错误

3、在设备已停电的情况下,验电和挂地线的工作可由一人完成。

正确答案:错误

4、为保证使用安全,绝缘手套使用前必须检查有无漏气现象。

正确答案:正确

5、使用绝缘杆操作高压电气设备,必须穿绝缘靴并戴绝缘手套。

正确答案:正确

6、电气设备有缺陷,在未消除之前,运行人员均应加强监视。

正确答案:正确

7、变配电室计划停电检修时,应严格按照事先约定的时间停电和送电。

正确答案:错误

8、拉开断路器后,检查断路器的实际位置无须单独列步骤。

正确答案:错误

9、跌开式熔断器在10kv系统中编号为11、12、13。

正确答案:错误

10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。

正确答案:正确

11、拆除或装设临时接地线不属于倒闸操作内容。

正确答案:错误

12、将电气设备由一种状态转换到另一种状态的操作称为倒闸操作。

正确答案:正确

13、10kv中置式开关柜的断路器车已拉至柜外,表明断路器小车已处于备用位置。

正确答案:错误

14、变压器过流保护动作跳闸,有可能是同级速断保护拒动造成的。

正确答案:正确

15、带有防护外壳的干式变压器,装有误开门报警或跳闸装置。

正确答案:正确

16、各种防雷保护的接地装置应每月检测一次。

正确答案:错误

17、雷电的直接破坏作用,是产生静电感应和电磁感应。

正确答案:错误

18、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。

正确答案:正确

19、运行中的电缆温度过高时,可使其绝缘老化加速,但不会引起电缆烧毁甚至火灾事故。

正确答案:错误

20、架空线路中的耐张杆多用于线路的转角处。

正确答案:错误

21、10kv电缆摇测绝缘电阻,应选用10kv兆欧表。

正确答案:错误

22、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。

正确答案:错误

23、弹簧储能操作机构的电动储能是靠电磁铁完成的。

正确答案:错误

24、环网柜中帶有撞击器的高压熔断器熔断一相时,负荷开关不会跳闸。

正确答案:错误

25、xrn系列高压熔断器属于非限流式熔断器,不能用于短路电流大的场合。

正确答案:错误

26、弹簧储能操作机构的合闸和分闸都是借助同一弹簧实现的。

正确答案:错误

27、高压断路器的操作机构具有合闸、分闸及合闸保持功能。

正确答案:正确

28、操作隔离开关合闸时发生电弧,应立即拉开,恢复原状。

正确答案:错误

29、隔离开关主要用于隔离电源,不能用来拉、合电压互感器。

正确答案:错误 30、跌开式熔断器停电操作与送电操作的顺序相同。

正确答案:错误

31、新更换电压互感器一次侧熔丝,送电后立即熔断,可能为绕组相间短路故障。

正确答案:正确

32、电压互感器高压侧熔丝熔断,可能是一次绕组短路。

正确答案:正确

33、电压互感器是给表计和继电保护回路提供工作电压的。

正确答案:正确

34、停用电压互感器时,应先断开一次,再断开二次。

正确答案:错误

35、将电力系统一次高电压变成二次低电压的互感器称为电压互感器。

正确答案:正确

36、正常运行的电流互感器,其二次回路接近于短路状态。

正确答案:正确

37、运行中的配电变压器,应在小负荷时检查其三相负荷是否平衡。

正确答案:错误

38、两台变压器并列运行较为经济,但不能提高供电可靠性。

正确答案:错误

39、全密封油浸式变压器上安装的压力释放阀与防爆管有相同的作用。

正确答案:正确

40、变压器负荷变化较大,也会使运行声音发生变化。

正确答案:正确

41、备用变压器分接开关的位置与运行中变压器分接开关的位置应保持一致。

正确答案:正确

42、干式变压器投入运行后,禁止触摸变压器本体,以防事故发生。

正确答案:正确

43、变配电所的一次接线图应按国家标准绘制,图中电气设备的图形符号和文字符号必须符合相关的规定。

正确答案:正确

44、电网高次谐波的存在,使电容器容抗加大,造成电容器过电流。

正确答案:错误

45、供电电压偏离额定值,无论大小都会影响用电设备正常工作,但不会造成电气设备损坏。

正确答案:错误

46、特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于16个学时,主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。

正确答案:错误

47、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

正确答案:正确

48、《中华人民共和国安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。

正确答案:正确

49、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者地方标准。

正确答案:错误

50、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当保护事故现场;
需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物。

正确答案:正确

单选题

1、下列用具中,()属于高压辅助绝缘安全用具。

a: 绝缘杆 b: 绝缘夹钳 c: 安全带 d: 绝缘手套 正确答案:
d

2、高压配电室安装、检修等工作,均应在工作票和()指导下进行。

a: 监护人 b: 操作票 c: 负责人 d: 检修人 正确答案:
b

3、变配电室运行的主要制度包括()。

a: 门禁制度 b: 交接班制度 c: 防盗制度 正确答案:
b

4、配电室断路器编号为201,其含义是10kv()。

a: 第一路主进开关 b: 第一路出线开关 c: 第二路主进开关 正确答案:
a

5、工作监护制度规定,监护人的安全技术等级应()操作人。

a: 稍低于 b: 等同于 c: 高于 d: 低于

正确答案:
c

6、变配电室停电检修工作,应在一经合闸即可送电到工作地点的断路器或隔离开关操作手把上悬挂()标示牌。

a: 禁止类 b: 准许类 c: 警告类 正确答案:
a

7、变配电室中央信号报警系统,现在多采用()报警系统。

a: 微机型

b: 机电式继电器 c: 提示型 d: 自动型 正确答案:
a

8、电流速断保护是10kv配电变压器的()。

a: 辅助保护 b: 后备保护 c: 主保护 d: 基本保护 正确答案:
c

9、dx系列电流型信号继电器是与其它元件()在电路中工作。

a: 串联 b: 并联 c: 串联或并联 正确答案:
a

10、运行中的避雷器爆炸与()无关。

a: 线路过负荷 b: 进水受潮 c: 过电压 d: 环境污染 正确答案:
a

11、故障脱离式氧化锌避雷器,当出现自身故障时()。

a: 脱离装置动作甩开 b: 脱离装置不动作 c: 脱离装置爆炸 正确答案:
a

12、高压架空线路上的感应过电压可高达()。

a: 几十万伏 b: 几千万伏 c: 几千伏 d: 几万伏 正确答案:
a

13、冷缩电缆终端头的外绝缘材料为()。

a: 硅橡胶 b: 聚氯乙烯 c: 环氧树脂 d: 聚乙烯 正确答案:
a

14、架空线路用于拉线的材质多为()。

a: 镀锌钢绞线 b: 裸铝线 c: 裸铜线 d: 铝合金线 正确答案:
a

15、安装在分支杆和终端杆上的单横担应装在()。

a: 负荷侧 b: 拉线侧 c: 电源侧 d: 任意侧 正确答案:
b

16、在电力电缆型号中,yjv22表示()。

a: 聚乙烯绝缘直埋电缆 b: 橡皮绝缘直埋电缆

c: 交联聚乙烯绝缘直埋电缆 d: 聚氯乙烯绝缘直埋电缆 正确答案:
c

17、在环境温度25℃时,架空裸铝线正常运行最高温度不超过()。

a: 90℃ b: 50℃ c: 110℃ d: 70℃

正确答案:
d 18、10kv用户分界负荷开关具有拉合()的功能。

a: 各种电流 b: 短路电流 c: 负荷电流 d: 冲击电流 正确答案:
c19、10kv架空线路的导线常采用()排列。

a: 水平

b: 三角形或水平c: 三角形 正确答案:
b 20、检查高压断路器的分合位置,可以从()、信号灯变化等方面确认。

a: 机构动作声音 b: 操作机构位置指示 c: 经验判断 正确答案:
b

21、箱式变电站内的变压器,高压侧采用负荷开关加熔断器保护,当发生一相熔断器熔丝熔断时()。

a: 上级开关跳闸 b: 负荷开关不会跳闸 c: 负荷开关立即跳闸 正确答案:
c

22、xgn15-12环网柜是以()作为主开关。

a: 六氟化硫开关 b: 少油开关 c: 隔离开关 d: 磁吹开关 正确答案:
a

23、kyn28中置式开关柜,断路器车在工作位置时,二次插头()。

a: 未被锁定 b: 可以取下 c: 不能取下 正确答案:
c

24、kyn28中置式开关柜,其运行中的断路器小车应该在()。

a: 工作位置 b: 备用位置 c: 检修位置 正确答案:
a

25、kyn28中置式开关柜,按基本结构分有()等四个小室。

a: 高压室 b: 操作室 c: 观察室 d: 手车室 正确答案:
d

26、对于高压开关柜运行指示,下列表述正确的是()。

a: 红灯亮表示断路器在合闸位置,分闸回路完好。b: 红灯亮表示断路器在合闸位置,合闸回路完好。c: 红灯亮表示断路器在分闸位置,合闸回路完好。d: 红灯亮表示断路器在分闸位置,分闸回路完好。正确答案:
a

27、fln36-12是10kv()负荷开关。

a: 产气式 b: 六氟化硫式 c: 真空式 d: 压气式 正确答案:
b

28、高压隔离开关的主要功能是()。

a: 拉合电流 b: 控制保护 c: 分断电流 d: 隔离电源 正确答案:
d

29、xrnm-12是保护()的限流式高压熔断器。

a: 变压器 b: 电压互感器 c: 高压电动机 d: 电容器 正确答案:
c 30、xrnt1-12是保护()的限流式高压熔断器。

a: 电压互感器 b: 电容器 c: 高压电动机 d: 变压器 正确答案:
d

31、电压互感器二次侧熔丝的额定电流,一般为()。

a: 1~2a b: 2~3a c: 3~5a 正确答案:
c

32、电压互感器绕组结构特点是()。

a: 一次绕组匝数多 b: 一次绕组匝数少 c: 二次绕组匝数多 正确答案:
a

33、电流互感器按用途分有()。

a: 测量和保护用 b: 测量用 c: 保护用 正确答案:
a

34、油浸式变压器的绝缘属于()绝缘。

a: h级 b: y级 c: a级 d: f级

正确答案:
c

35、y,yn0接线的配电变压器,中性线电流允许值为额定电流的()。

a: 40% b: 20% c: 25% d: 15% 正确答案:
c

36、运行中的变压器温升等于变压器温度()环境温度。

a: 乘以 b: 减去 c: 除以 d: 加上

正确答案:
b

37、变压器一次、二次绕组的接线方式是,()。

a: 均为三角形接线 b: 由用途决定 c: 均为星形接线 正确答案:
b

38、环氧树脂浇注干式变压器,在干燥清洁的场所,至少()清扫检查一次。

a: 每三年 b: 每年 c: 每季度 d: 每月

正确答案:
b

39、配电变压器的分接开关装设在一次侧绕组,是因为()。

a: 一次绕组电流小 b: 一次绕组匝数少 c: 一次绕组电流大 正确答案:
a 40、下列符号中,()代表熔断器。

a: kt b: fu c: fv d: km 正确答案:
b

41、下列符号中,()代表电力变压器。

a: ta b: tm c: fu d: ql 正确答案:
b

42、电力系统中,变电所起改变电压和()的作用。

a: 产生电能 b: 改变波形 c: 改变频率 d: 分配电能 正确答案:
d

43、为减少10kv单相接地故障对安全运行的影响,北京地区10kv系统多采用中性点()的运行方式。

a: 不接地 b: 直接接地 c: 经电抗器接地 d: 经小电阻接地 正确答案:
d

44、按电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电造成的后果,电力负荷可分为()级。

a: 三 b: 一 c: 四 d: 二

正确答案:
a

45、使用伪造特种作业操作证上岗的给予警告,并处()元罚款。

a: 1000~6000 b: 1000~8000 c: 1000~5000 d: 1000~4000 正确答案:
c

46、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理、正确佩戴和使用()。

a: 劳动安全用品 b: 操作防护用品 c: 职业防护用品 d: 劳动防护用品 正确答案:
d

47、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有权了解的内容,不包含()项。

a: 安全生产投入预算

b: 场所和工作岗位存在的危险因素 c: 事故应急措施 d: 防范措施 正确答案:
a

48、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员有权拒绝()和强令冒险作业。

a: 违章作业 b: 违章指挥 c: 应急指挥 d: 错误指挥 正确答案:
b

49、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对()应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

a: 重大事故隐患 b: 危险源 c: 重大危险源 d: 事故隐患 正确答案:
c 50、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位进行爆破、吊装、建设工程拆除等危险作业,临近高压输电线路作业,以及在密闭空间内作业,应当执行本单位的危险作业管理制度,安排()负责现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

a: 技术人员 b: 专门人员 c: 普通人员

d: 安全管理人员 正确答案:
b

高压电工考试题库免费版篇五

1、一般防护安全用具,通常也具有较高的绝缘性能。

正确答案:错误

2、绝缘杆可以平放在地面上,但不得靠在墙上以防变形。

正确答案:错误

3、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。

正确答案:错误

4、遮拦是防止检修人员走错位置,误入带电间隔的防护装置。

正确答案:正确

5、变配电室的临时接地线可以不分组编号,但应摆放整齐。

正确答案:错误

6、变配电室值班员发现设备缺陷,无论消除与否均应做好记录

正确答案:正确

7、变配配电室交接班时发生事故,应由接班人员处理,交班人员协助。

正确答案:错误

8、运行中的10kv中置式开关柜,操作小车摇进或摇出时,因为站在绝缘垫上,可以不带绝缘手套。

正确答案:错误

9、倒闸操作票是保证人身与设备安全,防止误操作的重要措施。

正确答案:正确

10、检修的电气设备停电后,在装设接地线之前,必须用合格的验电器检验有无电压。

正确答案:正确

11、变压器零序保护动作跳闸,不能合闸试送,必须查明原因。

正确答案:正确

12、展开式原理接线图是以集中的形式,表示二次设备之间的电气连接。

正确答案:错误

13、变配电室的光字牌安装在信号屏上,通常包括显示事故跳闸和显示运行异常两种。

正确答案:正确

14、变配电室中央信号回路,只能用來反映二次设备的工作状态。

正确答案:错误

15、带有防护外壳的干式变压器,装有误开门报警或跳闸装置。

正确答案:正确

16、变配电室的设备巡视,也包括对继电保护装置的巡视检查。

正确答案:正确

17、瞬时电流速断保护,只能保护被保护线路的一部分,不能保护线路全长。

正确答案:正确

18、继电保护装置必须满足选择性等6个基本要求。

正确答案:错误

19、氧化锌避雷器具有结构简单,工频续流大的特点。

正确答案:错误

20、巡视检查避雷器引线及接地引下线,应无烧伤痕迹和断股现象。

正确答案:正确

21、从电器商店新购避雷器一组,检查外观无破损,即可安装投入使用。

正确答案:错误

22、接地极、接地线的连接多采用搭接,其中扁钢搭接长度为宽度的2倍。

正确答案:正确

23、雷电的直接破坏作用,是产生静电感应和电磁感应。

正确答案:错误

24、10kv用户分界负荷开关,当用户侧发生单相接地故障时,会立即自动跳闸。

正确答案:正确

25、运行中的电缆温度过高时,可使其绝缘老化加速,但不会引起电缆烧毁甚至火灾事故。

正确答案:错误

26、钢筋混凝土电杆基础,底盘的作用是防止电杆倾斜。

正确答案:错误

27、不同金属、不同截面、不同绞向的导线不得在架空线路同一档距内连接。

正确答案:正确

28、10kv中置式开关柜配置的断路器车、隔离车在运行中起相同的作用。

正确答案:错误

29、10kv中置式开关柜的断路器车在检修位置时,接地开关不能进行合闸操作。

正确答案:错误30、10kv中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。

正确答案:错误

31、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

正确答案:错误

32、零序电流互感器是用来检测相间短路电流的。

正确答案:错误

33、变电所计量用电压互感器通常安装在出线开关柜内。

正确答案:错误

34、两台变压器初次并列前,仅需认真核对相序是否一致。

正确答案:错误

35、运行中的干式变压器发出温度报警信号,应立即断开变压器电源开关。

正确答案:错误

36、当变压器二次侧出现短路时,变压器的电流将略有增大。

正确答案:错误

37、调整变压器分接开关,是为使10kv输入电压保持在额定值范围附近。

正确答案:错误

38、所有电力变压器都是根据电磁感应原理工作的。

正确答案:正确39、10kv杆上变压器的底部距地面高度不应少于3.5m。

正确答案:错误

40、配电变压器二次侧绕组比一次侧绕组电压低、电流大。

正确答案:正确

41、变压器是用来改变频率的静止电气设备。

正确答案:错误

42、变配电所的一次接线图应按国家标准绘制,图中电气设备的图形符号和文字符号必须符合相关的规定。

正确答案:正确

43、提高供电可靠性,用户应保持自有配电系统及设备的正常运行。

正确答案:正确

44、中断供电会造成较大经济损失的用电负荷级别,属于一级负荷。

正确答案:错误

45、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度,应当包括危险作业管理制度。

正确答案:正确

46、对已经受理的申请,考核发证机关应当在20个工作日内完成审核工作。符合条件的,颁发特种作业操作证;
不符合条件的,应当说明理由。

正确答案:正确

47、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识。

正确答案:正确

48、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

正确答案:正确

49、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议无效;
对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处五万元以上十万元以下的罚款。

正确答案:错误

50、《中华人民共和国安全生产法》规定,未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

正确答案:正确

单选题

1、对于临时接地线,下列表述正确的是()。

a: 接地线应使用多股不带透明护套线。b: 接地线应使用多股软裸铜导线。c: 接地线应使用多股绝缘铜导线。

d: 接地线应使用截面积不小于25mm²的带有透明护套的多股铜导线。正确答案:
d

2、绝缘垫采用厚度为()以上橡胶制成。

a: 4mm b: 3mm c: 5mm d: 15mm 正确答案:
c

3、绝缘手套使用前, 一般采用(),检查手套有无漏气现象。

a: 压气法 b: 目测法 c: 灌水法 d: 打气法 正确答案:
a

4、下列用具中,()在电工操作中起辅助绝缘作用。

a: 绝缘杆 b: 绝缘夹钳 c: 安全带 d: 绝缘垫 正确答案:
d

5、对于辅助绝缘安全用具,下列表述正确的是()。

a: 辅助绝缘安全用具可以直接接触高压带电体 b: 辅助绝缘安全用具不能直接接触高压带电体 c: 辅助绝缘安全用具有时不能直接接触高压带电体 d: 辅助绝缘安全用具有时可以直接接触高压带电体 正确答案:
b

6、绝缘安全用具试验后,用具上粘贴的试验标识应标明()。

a: 试验合格 b: 绝缘电阻 c: 泄漏电流 d: 试验电压 正确答案:
a

7、弹簧储能操作机构手动储能前,应()。

a: 合上储能电源开关 b: 断开储能电源开关 c: 断开直流电源 正确答案:
b

8、变配电室的防鼠挡板应设在()。

a: 控制室门处 b: 高压室门处

c: 设备区通往室外的门处 d: 低压室门处 正确答案:
c

9、对于由断路器和隔离开关组成的开关柜,其挂接地线的位置称呼以()的位置为准。

a: 线路 b: 隔离开关 c: 断路器 d: 主母线 正确答案:
b

10、倒闸操作票填写完,应该由()审票。

a: 监护人 b: 操作人

c: 操作人和监护人 正确答案:
c

11、检修工作间断时,()应撤离现场,所有安全措施保持不变。

a: 检修人员 b: 值班员 c: 全体人员 d: 无关人员 正确答案:
c

12、在高压电气设备上工作,可分为()、部分停电工作和不停电工作三类。

a: 测量工作 b: 试验工作 c: 检修工作

d: 全部停电工作 正确答案:
d

13、在变配电室运行中,发生短路故障会使母线电压()。

a: 下降 b: 升高 c: 都有可能 d: 不变

正确答案:
a

14、定时限过电流保护是10kv配电变压器的()。

a: 辅助保护 b: 基本保护 c: 主保护 d: 后备保护 正确答案:
d

15、摇测接地电阻值,宜在土壤电阻率()的时候进行。

a:平均 b: 最低 c: 最高 正确答案:
c

16、垂直接地体的间距,不应小于其长度的()。

a: 1倍 b: 两倍 c: 4倍 d: 3倍

正确答案:
b

17、高压架空线路上的感应过电压可高达()。

a: 几千万伏 b: 几十万伏 c: 几万伏 d: 几千伏 正确答案:
b

18、电力系统中,过电压按其产生的原因分为内部和()两类。

a: 谐振过电压 b: 操作过电压 c: 浪涌过电压 d: 雷电过电压 正确答案:
d

19、电力电缆安装竣工后,在投入运行前应做()试验。

a: 绝缘电阻 b: 工程交接 c: 交流耐压 d: 预防性 正确答案:
b 20、直埋电力电缆线路定期检查内容包括()等方面。

a: 电缆截面 b: 出厂日期 c: 线路标桩完整 正确答案:
c

21、架空线路故障显示器,一般安装在()线路上。

a: 10kv b: 1kv以下 c: 35kv d: 110kv 正确答案:
a 22、10kv用户分界负荷开关具有拉合()的功能。

a: 冲击电流 b: 各种电流 c: 负荷电流 d: 短路电流 正确答案:
c23、10kv用户分界负荷开关,可以隔离用户侧()故障。

a: 雷击过电压 b: 两相短路 c: 各种

d: 相间短路 正确答案:
d

24、导线的弧垂主要是由于导线存在着()所形成的。

a: 应力 b: 电晕 c: 拉力 d: 荷重

正确答案:
d

25、更换10kv环网柜中的熔断器,必须()。

a: 拉开接地开关

b: 拉开负荷开关并合上接地开关 c: 合上负荷开关 正确答案:
b

26、跌落式熔断器合闸时,正确的操作顺序是()。

a: 中相、下风侧相、上风侧相 b: 下风侧相、上风侧相、中相 c: 中相、上风侧相、下风侧相 d: 上风侧相、下风侧相、中相 正确答案:
d

27、kyn28中置式开关柜,断路器车在工作位置时,二次插头()。

a: 未被锁定 b: 不能取下 c: 可以取下 正确答案:
b

28、因为高压负荷开关具有()灭弧装置,所以能带负荷操作。

a: 简单的 b: 很强的 c: 极佳的 d: 完善的 正确答案:
a

29、gn22-10型隔离开关,合闸过程采用了()原理。

a: 两步动作 b: 三步动作 c: 一步动作 d: 四步动作 正确答案:
a 30、带有撞击器的xrn熔断器,常与环网柜和箱变中的()配合使用。

a: 接地开关 b: 联锁机构 c: 高压负荷开关 正确答案:
c

31、lzzbj9-10型电流互感器,第三个字母“z”表示()。

a: 电流互感器 b: 支柱式 c: 带保护级 d: 浇注绝缘 正确答案:
d

32、下列国标符号中,()代表电流互感器。

a: qs b: tv c: ta d: tm 正确答案:
c33、10/0.4kv变压器,容量为800kva,其二次额定电流约为()。

a: 900a b: 1100a c: 500a d: 700a 正确答案:
b

34、y,yn0接线的配电变压器,中性线电流允许值为额定电流的()。

a: 25% b: 15% c: 40% d: 20% 正确答案:
a35、10kv户外跌落式熔断器,其对地安装高度不低于()。

a: 3.5米 b: 4.5米 c: 4.0米 d: 5.5米

正确答案:
b

36、采用杆上安装的变压器,其变压器底部距地面不少于()。

a: 1.5米 b: 2.5米 c: 2.0米 d: 3.0米

正确答案:
b

37、变压器的额定电压是指变压器在()状态下,其一、二次绕组的标称电压。

a: 空载 b: 满载 c: 过载 d: 轻载

正确答案:
a

38、s11-800∕10为节能型变压器型号,其中800表示()。

a: 额定电压 b: 高压侧额流 c: 低压侧额流 d: 额定容量 正确答案:
d

39、变压器一、二次侧绕组电流的大小与线圈匝数成()

a: 无关 b: 反比 c: 相等 d: 正比

正确答案:
b 40、对于电力变压器,下列说法正确的是()。

a: 匝数多的是高压侧 b: 匝数少的是高压侧 c: 匝数多的是一次侧 d: 匝数少的是一次侧 正确答案:
a

41、电力系统是由发电、变电、()和用电五个环节构成。

a: 输电、配电 b: 送电、供电 c: 供电、馈电 d: 配电、送电 正确答案:
a

42、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业操作证每()复审一次。

a: 3年 b: 4年 c: 5年 d: 2年

正确答案:
a

43、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的生产区域、生活区域、()区域之间应当保持规定的安全距离。

a: 储存 b: 使用 c: 工作 d: 销售

正确答案:
a

44、《北京市安全生产条列》规定,从业人员每年接受在岗安全生产教育和培训时间不得少于()。

a: 24学时 b: 8学时 c: 4学时 d: 12学时 正确答案:
b

45、《消防法》规定,任何单位、个人都应当()为火灾报警提供便利,不得阻拦报警。

a: 有偿或无偿 b: 无偿 c: 视情 d: 有偿

正确答案:
b

46、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告()。

a: 现场负责人 b: 本单位负责人 c: 安全技术人员 d: 安全主管 正确答案:
b

47、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的()应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守

a: 主要负责人 b: 安全管理人员 c: 现场负责人 d: 技术人员 正确答案:
a

48、《中华人民共和国安全生产法》规定,安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、(),应当符合国家标准或者行业标准。

a: 改造和维护 b: 维护和保养 c: 改造和报废 d: 保养和改造 正确答案:
c

49、《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产工作应当以人为本,坚持()的方针。

a: 安全第一、以人为本 b: 安全第一、预防为主

c: 安全第一、预防为主、综合治理 d: 安全第一、人人有责 正确答案:
c 50、为保证使用安全,安全用具应()进行检查。

a: 每次使用前 b: 每周 c: 每月 d: 每天

正确答案:
a

推荐访问:免费版 合集 高压 高压电工考试题库免费版(合集) 2023年高压电工考试题库免费版(5篇) 2023年高压电工考试题库