小箱梁张拉流程(五篇)【精选推荐】

时间:2023-07-10 06:25:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的小箱梁张拉流程(五篇)【精选推荐】,供大家参考。

小箱梁张拉流程(五篇)【精选推荐】

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

小箱梁张拉流程篇一

1、波纹管铺设

1.1、采用金属波纹管。波纹管在安装前,应逐根进行外观检查,确保波纹管质量。

1.2、波纹管的铺设要严格按设计给定孔道坐标位置控制。波纹管定位筋,在桥梁主线上每50cm一道。并在安放波纹管道前用电焊焊牢。曲线段与锚垫板附近可另增用铁丝进行绑扎,以确保波纹管固定牢靠。

1.3管道铺设中要确保管道内无杂物,管口处可用塑料泡沫或塑料胶布封堵。1.4、波纹管连接时,接头波纹管的规格可比孔道波纹管的规格大一级,其长度一般为200~300mm,旋入后接头要严,两接头处用塑料胶布缠裹严密,防止漏浆。

1.5、波纹管与普通钢筋有矛盾时,可适当挪移普通钢筋,不可任意切断,实需切断时,在浇筑该部分混凝土时钢筋必须恢复。

1.6、波纹管与喇叭口相接处,波纹管套入喇叭口内的长度大于喇叭的直线长度,以防影响钢铰线束扩展而增大摩阻。

1.7、喇叭口与波纹管相接处,要用塑料胶布缠裹严密,防止混凝土浆漏入孔道内。

1.8、施工中波纹管要重点保护,施工人员不得对其进行踩踏或用工具敲击波纹管,若发现波纹管局部变形,要进行更换处理,并将接口用塑料胶布缠严密,防止漏浆。

2、锚垫板安装

2.1、锚垫板安装前要检查锚垫板几何尺寸是否符合要求,注意灌浆管不得伸入喇叭管内(应平接不内伸)。

2.2、锚垫板要牢固地安装在模板上,锚垫板定位螺栓要拧紧,锚垫板要与孔道严格对中并与孔道端部垂直。

2.3、锚垫板上的灌浆孔要采取封堵措施,可用同直径木塞封堵,在锚垫板与模板之间加一层橡胶垫,严防混凝土浇注时混凝土浆漏入孔道或将灌浆孔堵死,给施工造成困难。

准备工作:(1)混凝土强度达到设计强度90%以上时方可进行张拉。(2)张拉前所有设备应再进行一次检查,看是否按编号配套使用。(3)预应力钢束张拉时采用双控,即以控制拉力为主,以钢束实际伸长值进行校核,实测伸长值与理论伸长值的相对误差不得超过±6%,否则应停止张拉分析原因。

(4)计算应力取扣除孔道摩阻损失的平均应力,两端张拉时,应取梁中断面与张拉端的平均应力进行计算,计算式如下:

两端张拉时钢束伸长值计算

l(plt)/(apes)

p ——预应力筋的平均张拉力,取张拉端拉力与跨中(两端张拉)或固定端(一端张拉)扣除孔道摩擦损失后的拉力平均值,即:

ppj(1e(kxu)/kxu)

l——预应力钢束伸长值(mm)

ap——预应力筋的截面积 lt——预应力筋的实际长度

。es——预应力筋的实测弹性模量(取实际检测值mpa)。pj——张拉控制应力(mpa)(设计值)u——孔道摩擦系数。k——孔道偏差系数(按规范取0.0014)

——孔道曲线累计转角之和。

x——孔道曲线长度(米)

(5)张拉施工前应进行孔道摩阻检测,孔道摩阻小于设计值时按设计要求进行张拉,当孔道摩阻大于设计值时应请示设计制定处理方法,再进行张拉。

3、钢铰线下料、编束

3.1、钢铰线下料场应平坦,下垫方木或彩条布,不得将钢绞线直接接触土地以免生锈,也不得在混凝土地面上生拉硬托,磨伤钢绞线。

3.2、钢绞线的盘重大、盘卷小,弹力大,为防止在下料过程中钢绞线紊乱并弹出,事先应制作一个简易的铁笼。下料时,将钢绞线在铁笼内抽出,较为安全。

3.3、钢铰线下料宜采用砂轮锯切割,不得采用电焊切割,在切口的两侧5厘米处,预先用绑丝扎牢,防止泥土污染钢铰线。

3.4、钢铰线采用两端张拉。下料时,为便于千斤顶张拉,考虑张拉端多出孔道长100cm,并考虑斜腹板内钢束投影长度略长于直腹板约50cm、共150cm。

3.5、钢铰线编束时要顺直,不得扭结,并尽量使各根钢绞线松紧一致。其端部要适当错位,开成圆顺的尖端以利于穿束,编束用20号铁丝绑扎,每隔1-1.5米绑一道铁丝,两端各2米区段内要加密至50厘米一道,以增加钢束的整体性。

4、穿 束

采用先穿束法,即在混凝土浇筑前进行穿束。

4.1、穿束前要对锚垫板、孔道检查。锚垫片位置准确,孔道清洁、畅通。对孔道进行清理。可用空压机向孔道内吹气,将杂物吹出,并用金属椭圆球反复来回拉几遍,确保穿束顺利进行。

4.2、波纹管的接口极易松散,所以要缓慢进行,束的前端应扎紧并裹胶布,以减少对波纹管接口的冲击,以便钢绞线顺利通过孔道。安装完成后,应进行全面检查,以查出可能被损坏的管道。

4.3、在混凝土浇注过程中,要设专人在两端将钢束来回拉动,防止波纹管漏浆堵塞孔道,增大摩阻。

5、锚具,千斤顶的安装

5.1、安装顺序:

完成张拉机具的检验工作安装工作锚板 安装工作锚夹具安装限位板安装千斤顶安装工具锚安装工具锚夹片。

5.2、安装技术要求:

(1)钢束外伸部分要保持干净,不得有油污、泥沙等杂物,施工人员不得随意踩踏。

(2)锚环及夹片使用前要用煤油或柴油清洗干净,不得有油污、铁屑、泥沙等杂物。

(3)工作锚必须准确放在锚垫板定位槽内,并与孔道对中。

(4)工作锚各孔中装入夹片,用胶圈套好,可用长约30厘米的铁管穿入钢铰线向前轻顶,将夹片顶齐,注意不可用力过猛,夹片间隙要均匀,可用改锥认真调整。每个孔中必须有规定的夹片数量,不得有缺少现象。

(5)夹片安装完后,其外露长度一般为4-5mm,并均匀一致,若外露太多,要对所用夹具及锚环孔尺寸及锥度进行检查,若发现有不合格者则要进行更换。

(6)安装千斤顶时不要推拉油管及接头,油管要顺直,不得扭结成团。(7)工具锚安装前,应将千斤顶活塞伸出3-5cm,钢束穿入工具锚时,位置要与工作锚钢束位置一一对应,不得交叉扭结。

(8)为了能使工具锚顺利退下,应在工具锚的夹片光滑面或工具锚的锚孔中涂润滑剂。润滑剂采用石腊。采用石腊时,将其熔化,涂在夹片上。

(9)工具锚的夹片要与工作锚的夹片分开放置,工具锚夹片的重复使用次数不得超过10次,若发现夹片破损,应及时更换以防张拉中滑丝、飞片。

6、张拉

6.1、千斤顶的选用:

根据设计提供的张拉力(1628.8~2151.5kn)以及预应力锚具(夹片式15-

9、15-

10、15-

11、15-12锚具)与张拉用千斤顶的关系,决定使用250吨千斤顶。

6.2、油泵的选用:使用zb4-500油泵和ybz2*1.5*63油泵。

6.3、油表的选用:根据预应力机具使用的规定,选用1.0级,直径150mm的油表。

6.4、油表读数:利用回归方程计算油表读数。

在张拉前,应进行孔道摩阻检测,若实测值小于理论值,则为合格。若实测值大于理论值则应与设计人商定解决办法。

张拉程序如下:

0 初应力δcon(持荷2min锚固)张拉顺序按设计从中间往两边对称张拉顺序进行,以免造成偏心受压。张拉应缓慢进行,逐级加荷,稳步上升,千万不能操之过急,给油不要忽快忽慢,防止发生事故。

张拉时梁的两端要随时进行联系,保持两端张拉同步,发现异常现象,及时停机检查,但最后的油表读数应按千斤顶检定值为准。

张拉要有专人记录,专人测量伸长值,现场实测值与理论值进行比较,以便与检定曲线相比较,对张拉应力进行校核,防止由于压力表出故障造成拉力不足等现象。

实际伸长值测量方法如下:

以初始张拉力(=20%δcon)作为测量伸长值的起点,伸长值可通过直接量取千斤顶活塞的伸长量而得到。δ0时量一初始伸长量o1o2、δcon时量取的伸长量分别记录下来,与初始伸长量之差即为缸体的绝对伸长量,但其中包含了工具锚夹片的回缩值,扣除夹片回缩值便得到钢束的伸长值。求夹片回缩值,可以δ0时量取夹片外露长度,o1、o2、ocon时再量取外露长度,二者之差即为夹片回缩值。

两端张拉时钢铰线总伸长量应为两端所测出的伸长量之和,并应加上初始张拉力时推算伸长值,伸长值还应扣除混凝土的弹性收缩值。一端张拉时钢绞线的总伸长量应即为张拉端所测的伸长量,加上初始张拉力时推算伸长值,伸长值还应扣除混凝土的弹性收缩值。

张拉至设计油压值后,按张拉程序持荷2min测量伸长值,即可将张拉油压缓慢降至零,活塞回程夹片自动跟进锚固。

张拉完毕,卸下千斤顶及工具锚后,要检查工具锚处每根钢铰线的刻痕是否平齐,若不平齐说明有滑束现象,如遇有这种情况要对滑束进行补拉,使其达到控制应力,每束钢束中断丝滑丝数不得超过1根钢丝。

对预应力钢束张拉中发现异常情况,必须卸锚时,可使用卸锚器对已锚固的钢束进行卸锚,卸锚时千斤顶应预先伸出3—5cm,留有余量以便卸锚。

5、孔道压浆

5.1孔道的准备(1)张拉完毕应尽快灌浆(应在48小时内完成)。

(2)检查灌浆孔是否畅通,不允许发生堵孔现象。对孔道进行清洁处理。5.2灌浆

(1)、波纹管内水泥净浆等级为c40,灌浆应使用活塞式压浆泵,灌浆最大压力一般为0.5~0.5mpa,灌浆至另一端冒出浓浆为止,并应达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。为保证管道中充满灰浆,关闭出浆口时,应保持不小于0.5mp的一个稳定期,稳压期不宜少于2min。

(2)、压浆应缓慢均匀进行。压浆时,将所有最高点的排气孔依次一一放开和关闭,保证孔道内通畅。

(3)、水泥浆自调和到灌入孔道的延续时间一般不宜超过30~45min。水泥浆在使用前和灌浆过程中应经常进行搅拌,以保持稠度一致。

(4)、灌浆时每一工作台班应留置不少于3组的试块,标准养护28天,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据。

8、封锚

8.1、封锚前,应先将已凿毛的混凝土面和锚具周围冲洗干净。实地放出梁结构长度。

8.2、安装钢筋网,支搭模板,按照设计标号浇注封锚混凝土。

8.3、锚固完毕后,经检验合格后即可用砂轮机切割端头多余的预应力筋,锚固后的外露长度不宜小于30mm。

8.4、加强封锚混凝土的养护。

9、张拉安全要求注意事项

9.1、张拉施工中,要求施工人员严格按各项安全操作规程施工,坚守各项张拉岗位,保证张拉全过程安全施工。

9.2、张拉区应有明显标志,非工作人员禁止入内,从开始张拉至封锚前要设置挡板。

9.3、钢铰线开盘,应放在简易钢筋笼内,防止回弹伤人,操作时应站好位置,保证安全。9.4、预应力筋持有很大的能量,在任何情况下禁止作业人员站在预应力筋的两端,同时在千斤顶的后面应设立防护装置。

9.5、操作千斤顶和测量人员,应站在千斤顶侧面进行操作,严格遵守操作工艺。

9.6、高压油泵连接必须牢固可靠,油泵操作人员要戴防护眼镜,防止油管破裂或油表连接处喷油伤眼。油泵开动过程中不得擅自离开工作岗位。

9.7、张拉时应认真做到孔道、锚环与千斤顶三对中,以便张拉工作顺利进行,并不致增加孔道摩擦损失。

9.8、张拉时,千斤顶行程应根据千斤顶工作长度留出富裕量。

9.9、千斤顶张拉缸进油时,必须处于回油状态。千斤顶回程缸进油时,张拉缸必须处于回油状态。千斤顶油压不得超过最大油压。顶压过程中必须密切注意张拉油路的升压情况,不得超过1-2mpa。

9.10、张拉过程中,若发现咔咔响声,或预应力断丝,飞片等现象,要停下来检查原因。

9.11、张拉后灌浆前,不得用重物去敲击锚头,不得随意碰撞锚头及钢铰线,以防止飞锚伤人。

9.12、雨天张拉时,应设临时雨棚,防止雨水淋湿张拉设备。

9.13、千斤顶上吊钩丝要拧紧,严防滑扣脱钩掉落伤人,挂顶强索要随时注意检查,防止破皮漏电伤人,不用时要关电闸。

10、灌浆安全技术要求及注意事项

10.1、灌浆作业绝对不允许有漏气现象,有漏气情况时就很难抽真空。

10.2、灰浆搅拌前应注意检查配合比计量的准确性,投料顺序,搅拌时间及灰浆的流动性灰浆的标准拌和时间为5min。压浆时的水灰比及所须添加的外加剂掺量见压浆配合比申请单。

10.3、灌浆时,灰浆进入电动灰浆泵前,应通过筛子;
否则容易使灰浆泵发生故障或堵塞灌浆孔道灌浆时,其速度一定要缓慢,否则灰浆流淌不均匀,回流有空隙要检查排气孔流出灰浆的浓度当灰浆从排气孔流不出来时,应立即改从排气孔压浆。10.4、灌浆后,应该填写灌浆记录,检查孔道密实情况,如果有不适,应急时处理;
压浆中每一工作班须留取不少于3组5.05*5.05*5.05(cm)试件,作为灰浆强度的评定依据。

小箱梁张拉流程篇二

预制箱梁预应力施工方案

1、施工准备

1.1、预应力张拉材料的质量控制

严把材料质量关,产品要有出厂合格证,对到场材料进行检验,其强度、刚度、严密性及螺旋压接缝咬合牢度等各项指标均达到质量标准方可使用。

对进到现场的材料妥善保管,并采取防雨、防潮措施,按施工进度计划进料,或在施工现场随用随加工制作。有严重锈蚀的不得使用,作报废处理。

波纹管在运、安放过程中,减少或防止外力作用.防止波纹管变形,发现变截面的波纹管及时更换。加强对波纹管的保护减少对其损伤。减少电焊作业。在普通钢筋骨架成型后再铺设波纹管,用振捣棒振捣混凝土时,要避开波纹管接头。用大规格的波纹管作套管,套管长20~30cm.管道接头在套管内要对口、居中.两端的环向缝隙用胶带封闭严密。

1.2、预应力张拉设备的选择

施加预应力前应对张拉设备进行核查。施加预应力所用的机具设备以及仪表应由专人使用和管理,并应定期维护和校验。千斤顶及其配套的油汞、油压表一起进行校验。校验仪器可采用压力试验机、标准测力计或传感器等。与每台油泵配套的压力表备有两块,在操作时,一块作为备用。张拉力与压力表之间的关系曲线通过校验得出。张拉机具设备与锚具配套使用,并在进场时进行检查和校验。使用期间的校验期限应视机具设备的情况确定,当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验。弹簧测力计的校验期限不宜超过2个月。1.3、预应力筋的加工与安放质量控制

(1)预应力筋下料时钢筋、钢绞线的切断,采用切断机或砂轮锯,不得采用电弧切割。下料根据施工部位的先后顺序进行。所下料要及时编号,编号用胶带贴于材料两端,当每束下料满足数量时,用细铁丝分段绑扎,以备吊装。当钢绞线下料过长时,为起吊方便,把下完的按1m直径盘起,盘起的钢绞线应盖好,以免腐蚀。

(2)预应力筋要有出厂质量标准书,按规范要求认真进行检验与试验,抗拉强度、伸长率和松驰度均应满足规范要求。

(3)预应力筋治锈防锈,对于轻微浮锈,除锈后可直接使用;
对于轻度锈蚀者,应作检验,合格者除锈后使用。钢绞线被固结在孔道内,不能自由窜动。

(4)预应力筋穿束后,应认真检查波纹管有无破损处,若发现应即使处理,更换。在浇注混凝土时,设专人随时穿动钢束,避免漏浆固结。

(5)对于钢丝束、钢绞线相互扭结或各丝、各股预应力筋受力不均匀,摩阻力值增大,易发生段丝、滑丝。编束时,严格按工艺规程要求进行分丝、梳丝、理顺排列顺序,并分段绑扎牢固。(6)按规范要求对夹片、锚具进行硬度检查,合格品才能使用。安装夹片时,夹片外露要整齐、缝隙均匀。张拉前要认真检查一次,各道工序均应符合要求。

2、预应力筋张拉施工

腹板钢束均采用两端张拉,张拉顺序为n1、n3、n2、n4号钢束,张拉时,先调整到初应力,再正式张拉和测量预应力钢材的伸长值,钢材张拉采用应力、应变双控制,以应力为主,用测伸长量进行校核。伸长量计算见后附表。在张拉过程中,实际所量测的伸长值未包括张拉到初应力的伸长值,因此,实际伸长值还应计入初应力的伸长值,以使其与理论伸长值相对应。张拉前先对孔道冲洗,将孔壁内的杂物冲洗掉,并检查有无串孔现象,然后再用吹风机吹干孔道内水分,并用检孔器检查孔道是否通畅后再进行张拉。

装配式预应力箱梁分两次施加预应力,负弯矩预应力在箱梁吊装就位,现浇连续接头混凝土后在桥面上施加,预制时仅对正弯矩预应力进行张拉。当箱梁混凝土达到规定强度后(达到预制箱梁50#混凝土90%)进行张拉,张拉要求在两端同时进行,且应在横桥向对称均匀张拉,张拉时注意两端操作要一致,并且注意对钢绞线的双控。(伸长量与施加应力值按照《公路桥涵施工技术规范》(jtj041-2000)中公式▲l=pp*x/ap/ep以及pp=p*(1-e(-(kx+uθ)))/(kx+uθ);
其中u=0.20,k=0.0025,钢筋回缩锚具变形取6mm;
θ为设计角度,ap=140mm,ep=1.95*105mpa,钢绞线张拉锚下控制应力为σk=0.75rby=0.75*1860≥1395mpa。①、张拉前的准备工作

(1)、箱梁验收,混凝土强度达到90%后张拉。穿束张拉前,对构件的质量,几何尺寸等进行检查,预留孔道应用通孔器或压气、压水等方法进行检查。构件端部预埋铁板与锚具和垫板接触处的焊渣,毛刺、混凝土残渣等要清理干净。

(2)、标定千斤顶油表读数,施工过程中定期检校,依据标定的曲线计算各张拉力对应的油表读数。

(3)、穿入钢绞线:对加工好的钢绞线进行编号,钢绞线穿束时,将一端打齐套上穿束器,将穿束器的引线穿过孔道,然后向前拉动,直至两端均露出65cm的工作长度,穿束后检查两端编号,防止钢绞线在孔道内交叉扭结。

②、预应力的张拉程序

预应力钢绞线张拉顺序严格按照图纸要求进行张拉,千斤顶张拉作用线与预应力钢绞线的轴线重合一致。

钢绞线的张拉程序如下:0→10%σk(初张拉)→ 20%σk→100 σk(持荷2分钟)→锚固。钢绞线的实际伸长量与理论伸长值的差值应控制在±6%以内,否则应暂停张拉,分析原因提出解决方案,待监理工程师审批后方可继续张拉。

③、张拉的操作步骤

四人配备一套张拉顶,一人负责油泵,两人负责千斤顶,一人观测并记录读数,张拉按设计要求的顺序进行,并保证对称张拉。

a、安装锚具,将锚具套在钢丝束上,使分布均匀。

b、将清洗过的夹片,按顺序依次嵌入锚孔钢丝周围,夹片嵌入后,人工用手锤轻轻敲击,使其夹紧预应力钢丝,夹片外露长度要整齐一致。

c、安装千斤顶,将千斤顶套入钢丝束,进行初张拉,开动高压油泵,使千斤顶大缸进油,初张拉后调整干斤顶位置,使其对准孔道轴线,并记下千斤顶伸长读数。

d、初始张拉,继续张拉,到达20%初应力时,记下千斤顶伸长读数,两者读数差即为钢绞线初张拉时的理论伸长量。

e、继续张拉到钢丝束的控制应力时,持荷2min然后记下此时千斤顶读数。计算出钢丝束的实测伸长量并与理论值比较,如果超过士6%应停止张拉分析原因。

f、使张拉油缸缓慢回油,夹片将自动锚固钢铰线,如果发生断丝滑丝,则应割断整束钢丝线,穿束重拉。

g、张拉油缸慢慢回油,关闭油泵,拆除千斤顶。④、张拉时的注意事项

a、严格按照操作程序进行张拉,严禁违章操作。b、张拉时千斤顶前后应严禁站人,防止发生安全事故。c、千斤顶后方安放张拉防护墙,防止钢铰线及夹片飞出伤人。d、千斤顶安装完毕,安全员检查合格后方可张拉。⑤、箱梁预拱度的观测

张拉完成后,在梁的顶面中心线距梁端0.5m处设两点,以两点平均值用水准仪观测跨中1d、3d、7d、14d、30d、60d的上拱值,并做好记录,给出其变化曲线并注意与理论值相比较,若正负差异超过20%则应暂停施工。待查明原因,采取措施并征得监理工程师同意后方可继续施工。

3、压浆及封锚 预应力张拉完毕后应及时将孔道中冲洗干净,吹除积水,尽早压浆。压浆使用压浆泵从梁的最底点开始,在梁端压浆孔各压一次,直到规定稠度的水泥浆充满整个孔道为止;
孔道压浆建议采用真空吸浆法施工。水泥浆水灰比控制在0.4-0.45之间。膨胀剂的用量根据试验试配而定,水泥浆稠度控制在14-18s之间,在现场备有1725ml漏斗随时作漏斗试验,一般每4袋水泥(50kg/袋)做一次。水泥浆在使用过程中应频繁搅动,宜在30-40min内用完。具体步骤如下:

①、压浆采用活塞式灰浆泵压浆,压浆前先将压浆泵试开一次,运转正常并能达到所需压力时,才能正式压浆,压浆时灰浆泵泵压保持在0.5-0.7mpa。压浆前用压力水冲洗湿润孔道,并用空压机吹除孔内积水。从下至上进行压浆(比较集中和邻近的孔道,先连续压浆完成,以免串到邻近孔后水泥浆凝固,堵塞孔道)。

②、当梁另一端排出空气-水-稀浆至浓浆时用木塞塞住流浆,并提升压力至0.7mpa,持压2分钟,从压浆孔拔出喷嘴,并立即用木塞塞住。压浆中途发生故障,不能连续一次压满时,要立即用高压水冲洗干净,故障处理完成后再压浆。

③、构件中的锚具对其应进行封锚;
在压浆后应先将其周围冲洗干净、凿毛,然后设置钢筋网并浇筑封锚混凝土。

3、预应力张拉施工质量控制

3.1、第一,绑扎钢筋时应将预应力孔道固定牢固,孔道符合设计要求。第二,锚具位置安装严格按设计要求,位置要精确。第三,浇筑锚垫板后细石混凝土时应振捣充分,保证粗细骨料均匀。避免张拉时将混凝土拉裂。第四,张拉时要严格按照张拉程序进行,严格控制张拉伸长量。第五、孔道灌浆应密实、饱满。

锚具是结构或构件的重要组成部分。它是保证预应力值和结构安全的关键。因此应尺寸准确,有足够的强度和刚度,受力后变形小,锚固可靠滑移不超过规定值,并能保证灌浆畅通。锚具的固定位置应准确,如果偏差太大张拉时容易将混凝土拉裂,混凝土浇筑时尤其要注意锚具后骨料的均匀性。3.2、预留孔道应注意的问题 ①、预留孔道的位置

钢筋绑扎及模板支立应符合设计要求,在施工时尤其要注意预应力钢筋预留孔道的位置必须符合设计要求。

②、施工时预留孔道的位置一般放置橡胶管,浇筑后再抽掉,抽管时间应根据水泥品种、水灰比、气温和养护方法等条件通过试验确定,一般抽管是以能顺利抽出和孔道不坍塌为宜,故抽管时间在混凝土初凝之后终凝之前进行。抽管顺序为先上后下,先曲后直。使用胶管预留孔道时应注意:1)胶管必须具有良好的密封装置,不允许在混凝土硬化过程中漏气或漏水,否则将影响成孔质量,因此在施工前对所用胶管必须作压力试验,检查有否漏气或漏水现象,密封装置是否完好。2)胶管的接头处理:用胶管预留孔道,长度较长,当需要接长胶管时,接头处必须密封。以防在振捣混凝土时胶管受振位移。3.3、后张法张拉工艺控制要点(1)预应力后张法前的准备工作:对预应力筋施加预应力之前,应对构件进行检验,外观尺寸应符合质量标准要求。张拉时,构件混凝土强度应符合设计要求;
设计无要求时,不应低于设计强度等级值的75%。对预留孔道应用通孔器或压气、压水等方法进行检查。端部预埋铁板与锚具和垫板接触的焊渣、毛刺、混凝土残渣等应清除干净。钢筋穿束前,螺丝端杆的丝扣部分应用水泥袋纸等包缠2-3层,并用细铁丝扎牢;
钢丝束、钢绞线束、钢筋束等穿束前,将一端找齐平,顺序编号。对于较长束,应套上穿束器,由引线及牵引设备从另一端拉出。对于夹片式锚具,上好的夹片应齐平,在张拉前并用钢管捣实。预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,当设计末规定时,可采取分批、分段对称张拉。

(2)当预应力筋施加应力完成,卸载千斤顶后,应注意一下问题:

①、检查有无滑丝,若有滑丝,其数量不应超过总数量的1%,否则应对其进行更换后,重新张拉。

②、检查有无断丝,若有断丝,其数量不应超过总数量的1%,否则应其进行更换后,重新张拉。3.4、管道压浆及封锚质量控制

孔道灌浆是后张法预应力工艺的重要环节,灌浆用水泥标号应符合设计和规范要求。灌浆前用压力水冲洗孔道,压力宜控制在0.3~0.5mpa。灌浆顺序应先下后上,直线孔道灌浆从构件一端到另一端,曲线孔道应从最低点开始向两端进行,在最高点设排气管。孔道末端设置排气孔,灌浆时待排气孔处浓浆后,才能将排气孔堵注继续加压到0.5~0.6mpa,并稳定两分钟,关闭控制阀,保持孔道内压力。每条孔道应一次灌成,中途不应停顿,否则将已压的水泥浆冲洗干净,从头开始灌浆。锚固区发生裂纹紧急处理锚固区发生局部裂纹后必须停止一切张拉和混凝土作业,查明原因并提出处理措施并征得监理工程师同意后方可复工。

小箱梁张拉流程篇三

预制小箱梁张拉压浆专项方案

一、工程概况

本项目是国道 104穿越济南市区的一部分, 同时也是济南市的二 环东路,是规划的双快路的一部分,上部为城市快速路,下部地面道 路为快速公交路(brt系统。本项目按一级公路标准进行设计,同时 满足城市快速路标准;设计速度 60km/h,双向六车道,宽度 25米;桥梁设计荷载:公路-i 级;抗震按七度设防。

本标段起止里程 k3+770.5-k4+870.5,桥梁全长 1100m ,采用高 架桥方式, 共 12联(29联-40联 , 跨径布臵如下:(29.992+36+30+4×(30+36+30+(30+40+30+2×(3×30+(35+35+3×(3×30 米。第 35-39联上部结构为预应力砼简支转连续小箱梁,其中第 37联跨越 胶济铁路及其客运专线。跨越胶济铁路及客运专线采用 35米(其余 为 30米预应力砼先简支后连续小箱梁,通过横梁坡度形成桥面横 坡,每跨采用 8片小箱梁,梁间距 3.1米,梁高 1.8米,横向湿接缝 宽 70厘米,小箱梁采用纵向预应力体系。

二、编制依据

(一、山东交通规划设计院二环东路高架桥工程施工图设计。(二、中华人民共和国交通部颁布的 《公路工程质量检验评定标 准》 jtg80/1-2004。

(三、交通部 《公路桥涵施工技术规范》 及与本工程相关的标准、规程。(四、济南二环东路高架桥工程第三合同招标文件、投标文件及 施工合同。(五、我单位有关人员对施工现场踏勘和调查的情况。(六、我单位人员、设备等综合实力情况。

三、人员及机具安排

投入管理、技术人员表

主要机具设备

四、施工方案 ㈠钢束制作、孔道穿束

1、钢束制作

⑴预应力筋采用低松弛预应力钢绞线,公称直径为φj 15.2mm , 每股截面积 a=140mm2,标准抗拉强度 r b y =1860mpa,弹性模量为 1.95 ×105mpa。张拉控制应力бk =0.75rb y =1395mpa。

钢绞线进场时必须提供生产厂家的合格证书, 并按照规范对每批 钢绞线的强度、弹性模量、截面积、延伸率、硬度进行抽检,对不合 格的产品严禁使用, 同时就实测的弹性模量和截面积对计算引伸量进 行修正。引伸量修正公式△′ =" " a e ea ×△

式中:e ′、a ′为实测弹性模量及截面积, e、a 为计算弹性模 量及截面积, e=1.95×105mpa , a=140mm2, △为计算引伸量。

⑵钢绞线到工地并经检验合格后,在钢绞线系上标签存放在棚 内,堆放台应离地面 30cm ,以防受潮生锈。

⑶钢绞线开盘:将钢绞线盘竖放入一型钢制成的开盘架内, 钢绞 线头自盘中心部取出, 钢绞线下料只准用砂轮锯切割, 严禁采用氧炔 焰或电弧焊切割。

⑷钢绞线下料与编束

钢束下料长度应通过计算确定: 两端张拉下料长度 =钢束通过的孔长度 +2(工作锚高度 +限位板高 度 +千斤顶长度 +工具锚高度 +便于操作的预留长度。

注:便于操作的预留长度一般采用 10-15cm。

钢绞线下料时, 应严格进行钢束编号, 并用胶布将单根钢绞线头 缠裹,并严格编号,以防混乱,同时预防钢绞线松散。钢绞线编束时 首先将端部理直、平顺,将其一端整理平顺后,自一端开始向另一端

疏理使其平顺松紧一致, 并用绑丝间断绑扎。编好的钢束要挂牌存放 以免出错,钢绞线存放时应离开地面 20-30cm。

⑸孔道穿束

正弯矩预应力钢束 n2-n5在箱梁混凝土浇筑前用人工自一端穿 入(n1在浇筑砼后穿入 ,穿入时钢束端头采用锥形钢管包裹 , 以防 止钢铰线头刺破管道,同时减小穿入阻力,穿钢绞线过程中,如果遇 到穿入困难时, 不得猛烈撞击以免刺破管道。负弯矩预应力钢束在现 浇湿接缝混凝土浇筑前采用人工穿入,其管道用钢筋定位架严格定 位,防止在混凝土浇筑过程中发生上浮。

⑹注意事项

①施工过程中对钢束要有专人保护、检查、维修。

②保护两端的外露钢束不锈蚀、不油污、不破损(对外露钢束通 过缠裹塑料薄膜来达到防锈目的。

③保证钢束锚固端位臵准确、牢固、严加检查,发现问题及时处 理。④钢束施工过程中及封锚前的期间内一律禁止电弧焊切割钢绞 线,以免影响工程质量。

⑤应注意准确安放支座预埋钢板、防撞护栏锚固钢筋及其它预埋 件。㈡预应力施工

1、预应力设备及锚具

千斤顶:采用 150吨油压千斤顶。限位板:与锚具配套的限位板。张拉油泵:采用 zf60型高压油泵。

油 表:应具有不小于 150mm 直径的刻度盘, 精度不低于 1.5级 , 表面最大读数为 60mpa 以上的压力表 , 读数精确度在 +2%以内, 一台千 斤顶配两块表。

高压油管:油管用高压橡胶管,其工作压力不小于 40mpa ,同油 泵千斤顶相匹配。

配备 ycw270型千斤顶两台,处理单根钢绞线滑丝用。锚具:采用符合设计及施工规范的锚具。

2、预应力施工前的准备工作

⑴千斤顶与液压油表的标定:千斤顶和油表在使用前, 应在监理 工程师的监督下, 在交通部认定的实验机构对其精度进行标定。千斤 顶一般使用 6个月或 200次,以及在使用过程中出现不正常现象时, 应重新校核。

⑵检查梁体质量有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、露钢束,锚垫板 处有无空洞等情况。必要时要进行处理后方可张拉。

混凝土强度达到设计强度的 90%且养护时间不少于 7天后方可张 拉。检查预应力孔道是否通畅。清除锚垫板表面和钢绞线上面的污物 和油脂,擦洗锚具上面的油污,清除夹片上的毛刺。凿除锚垫板孔内 的波纹管,以防在张拉过程中损伤钢绞线。

⑶箱梁张拉力和预应力筋伸长值的计算

按照张拉次序将钢束进行编号, 以免出错。在施加预应力过程中 要按照施力对称、平衡的要求进行施工。即钢束张拉以梁的横向中心 线为中轴,自中心向两侧进行对称、平衡施力张拉。按图纸要求张拉 顺序为 n1→ n3→ n5→ n2→ n4号钢束。

张拉前调试千斤顶与油泵的工作性能,确保千斤顶与油泵性能良好, 下以 108-109-1梁为例来介绍伸长值与张拉力计算方式: a 钢铰线规格 :φ15.2㎜、b 钢铰线面积(ap :140㎜ 2 c 力学性能 : =1860mpa、d 弹性模量 :e p =1.95×105mpa e 控制应力 :δcon=0.75 rb y =1395 mpa

f 张拉力:1395×140=195300(n 单根拉力:195.3(kn 3根拉力:585.9(kn 4根拉力:781.2(kn 伸长值计算:正弯矩预应力钢束(按跨中至张拉端 108-109东侧边梁伸长值汇总表

预制小箱梁预应力张拉压力表读数(108-109-1

3、张拉工艺流程

张拉前, 将每束的多根钢绞线理顺、平行, 严禁相互交叉、挤压。制作张拉施工架子,以便上下、左右活动千斤顶。

装工作锚环和夹片:将钢绞线穿入锚环上相对应的小孔, 调整钢 绞线平行顺直后, 将工作锚环贴紧锚垫板。在每小孔中的钢绞线外周 插入夹片,夹片缝隙大小要调整均匀,用直径 20mm 的橡胶圈套在夹 片尾上的凹槽内。

装限位板:使限位板上的小孔对准相应的钢绞线和锚环小孔后, 使限位板紧贴锚环、无缝。

装千斤顶:钢束穿过千斤顶的穿心孔道,千斤顶紧贴限位板,务 必使千斤顶、限位板、锚环、锚垫板都在同一中心线上(即四对中。注意:钢绞线在千斤顶内要理顺平行千万不能交错。

装工具锚环和夹片:按上述步骤操作, 工具锚夹片的光面用塑料 薄膜缠裹 3-5圈后再装入,便于张拉完后夹片退出。

开动油泵少许打油, 千斤顶张拉缸保持适量油压后稍松千斤顶吊 索,调整千斤顶使千斤顶、锚具、锚垫板在同一中心线上,否则应进 行调整,以防造成较大的预应力损失或张拉过程中出现断丝。

分级进行张拉:0→ 10%σk(初应力→ 100%σk(测伸长量并核 对→(持荷 2分钟,以消除夹片锚固回缩时的预应力损失→锚固(观测回缩。

预应力采用伸长量和张拉力双控,以伸长量为主,伸长量应在-6%— +6%之间。每一截面的断丝率不得大于该截面钢丝总量的 1%, 且不允许整根钢绞线拉断。在张拉完成后, 测得的伸长量若与计算伸 长量之差在±6%外,可采取以下措施进行补救或改进: a.重新校准设备;b.对预应力材料进行弹性模量试验;c.放松预应力材料重新张拉;d.预应力钢材用润滑剂以减少摩擦。仅水溶性油剂可用于管道系 统,且在灌浆前清洗掉;e.原先如仅一台千斤顶张拉,可改为两端用两台千斤顶张拉;张拉时,两端同时分级进行张拉,两端随时进行联系(通过对讲 机或手语张拉力和伸长量情况并做记录,张拉缸初进油(10%σk 记录行程并作计算伸长值的起点。达到设计张拉力后持荷 2分钟, 核 对伸长量符合规范要求后作好记录, 否则应停止张拉分析原因, 采取 措施后再进行张拉。

在分级张拉过程中, 要使油泵上升速度稳定同步, 钢束受力均匀, 摩阻损失较小,分级调整两端张拉的伸长量,逐步达到接近或相同, 调整伸长量时, 伸长量大的一端稍稍慢拉, 伸长量小的一端稍稍快点 拉,以此逐步进行调整。

张拉缸回油即进行锚固, 锚固时伸长值大的一端先锚固, 另一端 补足张拉力后再进行锚固。

油压表全部回零,卸工具锚。

千斤顶全部回程, 卸除千斤顶, 检查钢绞线回缩值, 并划线标志, 以检查是否会出现滑丝现象。

当张拉中发生滑丝、夹片破碎时,用配套的 ycw270单顶解锚后 拉出钢丝束更换新的钢丝束和锚具。

张拉完成后先稳定 2小时, 待仔细检查无异常情况后用砂轮机割 除多余钢绞线, 用防渗快干粉(石膏粉 封闭锚头, 以准备压浆施工。张拉完成后应及时记录当时箱梁的起拱情况, 并注意观察张拉完 成后1、3、7、14、28及 60天的上拱值。

4、张拉安全

张拉施工现场的周围应有明显警告标志,严禁非工作人员进入, 箱梁两端设有安全防护措施,安全防护措施要安全、牢固、稳定(拟 采用两片 1cm 厚木板里面夹 5cm 厚砂作为防护措施 ,张拉千斤顶对 面严禁站人,以防意外。

张拉操作人员, 由熟悉本专业的人员参加, 或经培训合格后方准 上岗,并有技术熟练的人员负责指挥,锚固后,严禁摸、踏、踩、撞 击钢绞线或夹片以免滑丝。

工具锚:工具锚的夹片要分别存放使用。

拆卸油管时,先放松管内油压,以免油压大,喷出伤人。

当千斤顶需支垫时要用三角形铁片支垫牢固, 以防支垫不稳倾斜 伤人。㈢孔道真空压浆

⑴预应力孔道真空压浆在真空状态下孔道内的水分以及混在水 泥浆中的气泡被消除,减少空隙、泌水现象,保护预应力钢铰线,防 止锈蚀,形成有粘结,减轻锚具负

担,保证预应力筋与混凝土共同作 用。在施工中应高度重视,确保压浆饱满、密实。本工程采用真空压 浆施工工艺,压浆应连续操作,压浆必须在张拉完成后 48小时内完 成。

⑵水泥浆制备

材料选择及配合比的确定见三合同试字„ 2008‟ 30号文。⑶用砂浆将张拉两端夹片进行封堵,封堵要严密,不得漏气,以 防漏浆。压浆前,检查封锚砂浆强度,清理锚垫板上的压浆孔,保证

压浆通道畅通。备足压浆管及三通球阀接头, 压浆前将压浆管与压浆 孔进行连接,确保密封。

⑷浆体拌制采用高速搅拌机, 根据配比拌制水泥浆, 搅拌时间在 1.5-3分钟之间。水泥颗粒要细, 并通过 1.5mm 筛网过滤到压浆筒内, 压浆筒容量应大于 1.5倍一条管道的浆体体积。施工中严禁使用过 期、受潮、结块变硬的劣质水泥。对进场水泥按照规范要求进行试验 工作。

⑸孔道压浆

压浆程序及操作方法: 确定抽真空端及压浆端, 认真检查压浆管、球阀和三通接头是否 通畅,然后安装真空泵和管浆泵,并检查其工作性能是否良好。启动真空泵抽真空,使真空度(负压达到-0.08mpa 以上,并 保持稳定。

启动压浆泵,开始压浆,压浆泵压力控制在≤ 0.7mpa ,当压浆泵 输送管输出浆体达到要求稠度时, 将压浆泵上的输送管接到锚垫板上 的压浆管上,开始压浆。压浆过程中,真空泵应保持连续工作。待抽真空端的空气滤清器中前透明管道中有浆体经过时, 关闭空 气滤清器前端的阀门, 稍后打开排气阀, 当水泥浆从排气阀顺畅流出, 且稠度与灌入的水泥浆相当时(注意要进行充分的跑浆, 一般控制在 10-20秒,以确保压浆质量 ,关闭抽真空端所有的阀。

压浆泵仍需继续工作,压力达到 0.5-0.7mpa 左右,持压 2分钟 以上,关闭压浆泵及压浆端所有阀门,完成压浆。

拆卸外接管路、附件,清洗空气滤清器及阀门等。循环以上作业,完成其他管道的压浆施工。

安装在压浆端和出浆端的球阀, 应在压浆水泥浆初凝后(以管道 内浆体不再流动为准 , 及时拆除并进行清理, 确保压浆管循环使用。当班作业全部完成后,必须将所有沾有水泥浆的设备清洗干净。压浆注意事项: 当封端的防渗快干粉抗压强度不足 10mpa 时,不得进行压浆作 业。

压浆的顺序为:先压下面孔道,后压上面孔道,对负弯矩压浆, 应按照由底向高的方向压浆。在清理孔道发现串孔时, 则应两孔同时 压注。

每个孔道的压浆作业必须一次完成, 不得中途停顿, 如因故障而 使压浆作业中断,而停顿又超过 20分钟,则需用清水将已灌入孔道 内的水泥浆全部冲去,然后再重新压浆。

水泥浆从拌制到压入孔道的间隔时间一般不宜超过 30-45分钟, 在这个时间内,应不断地低速搅拌水泥浆。

压浆后 48小时内,必须保证构件温度不低于 5℃,如气温过低, 则应采取保温措施以防冻害,当气温高于 35℃时,压浆宜在夜间进 行。

压浆时,每一工作班应制作 7.07厘米立方体标准水泥浆试件三 组。对埋臵在梁体内的锚具,压浆后应先将其周围冲洗干净并凿毛, 然后设臵钢筋网定。浇筑封锚混凝土时必须严格控制梁体长度。封锚 混凝土的标号应符合设计规定,长期外露的锚具应采取防锈措施。后张法预应力张拉施工工艺框图

五、安全保证措施

(一、施工现场的安全保证措施

1、施工现场应有利于生产,方便职工生活,符合安全要求,具 备安全生产、文明施工的条件。

2、施工现场内设臵醒目的安全警示标志;防火、防大风、防触 电、防雷击等安全设施完备、有效,不得擅自拆除或移动,且定期检 查,如有损坏,及时修理。

3、操作人员必须配戴安全帽, 无安全帽者不得进入施工现场。高 空作业超过 3米以上者必须拴安全带, 支架上所使用的器材, 要放稳 固,螺栓装箱,小工具装袋,严禁乱放,防止坠落伤人。施工人员, 必须按规定佩带防护用品。

4、现场运输道路平整、畅通,排水设施良好;特殊、危险地段 设醒目的标志,夜间设有照明设施。

5、施工现场内各种材料分类码放整齐稳固, 废旧物品及时清理, 以保持现场的整洁有序。

6、现场的高压线外设围栏,确保安全。

7、施工现场按标准设臵临时围栏和门卫,做好防盗、防火、防 破坏工作;施工现场入口及危险作业部位设安全生产标志、宣传画、标语、警示牌等,随时提醒职工、行人和车辆注意安全。

8、做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患,不使用带 病设备。

9、做好司机的安全教育,落实安全责任制。

10、做好线路沿线临时便道的交通警示设臵, 并指派专人协同交 通管理部门做好各个平交道口的交通安全管理工作,杜绝交通事故。

11、施工时,安排专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检 查,杜绝伤人事故的发生。

12、严禁酒后作业。

13、吊车由专人指挥操作,各锚点牢固,吊装周围严禁站人,防 止发生碰撞、坠落、倾翻等事故。

14、卷扬机抱闸应灵敏可靠,专人负责操作,并有操作证。(二、现场安全用电措施

施工现场临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》 jgj46-88的要求进行设计、验收和检查,进行安全技术交底,并建 立、健全安全用电管理制度, 严格落实 , 防止误触带电体 , 防止漏电 , 实行安全电压三项技术措施。

1、施工用电采用“三相五线”制,按“一机一闸一漏一保”设 臵防护。

2、变压器设在施工现场边角处,并设围栏;根据用电位臵,在 主干线电杆上装设分线箱。

3、在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中, 必须采用 tz-s 接零保护系统, 电气设备的外壳必须与专用保护零线连接 , 不得在同 一供电系统中有的接地,有的接零。

4、施工现场内电气设备与其所经过的建筑物或工作地点保持安 全距离,现场架空线与建筑物水平距离不小于 10cm ,跨越临时设施 时垂直距离不小于 2.5m。同时,加大电线的安全系数,施工现场内 不架裸线。

5、工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木上;露天设臵的闸刀开关装在专用配电箱里, 不得用铁丝或其它

金属丝替代保险丝。

6、电工在接近高压线操作时,必须符合安全距离。

7、使用高温灯具时,与易燃物的距离不得小于 1m,一般电灯泡 距易燃物品的距离不得小于 50cm。

8、移动式电动机具设备用橡胶电缆供电,经常注意理顺;
跨越 道路时,埋入地下或穿管保护。

9、电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护罩。

10、施工用电必须符合用电安全规程。各种电动机械设备,必须 有可靠有效的安全接地和防雷装臵,严禁非专业人员操作机电设备。

11、每台电气设备设开关和熔断保险,严禁一闸多机,各种电器 设备均要采取接零或接地保护。

12、凡是移动式设备或手持电动工具均在配电箱内装设漏电保护 装臵。

13、照明线路按标准架设,不准采用一根火线与一根地线的做法,不借用保护接地做照明零线。

14、对从事电焊工作的人员加强安全教育,懂得电焊机二次电压 不是安全电压等基本知识。

15、各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。

16、电焊钳设有可靠的绝缘,不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘 把损坏的焊钳。

17、在狭小场地或金属架上作业时,设有绝缘衬垫将焊工与焊件 绝缘。

18、施工中若有人触电,不得用手拉触电人,立即切断电源,采 取救护措施。

(三)、施工现场防火措施

1、严格执行《消防法》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。

2、现场划分用火作业区、易燃易爆材料区、生活区,按规定保 持

防火间距。

3、电焊、气焊等严格执行动火制度,明火作业由专人看管。

4、工具房、料库,做到人走灯灭,下班拉闸断电,专人负责。

5、施工用电不得超载。

六、文明施工及环境保护措施

(一)文明施工措施(1)管理目标 坚持文明施工,促进现场管理和施工作业标准化、规范化的落 实,使职工养成良好的作风和职业道德,杜绝野蛮施工现象。做到 施工平面布臵合理,施工组织有条不紊,施工操作标准、规范,施 工环境、施工作业安全可靠,现场材料管理标准有序,内业资料齐 全。(2)主要技术组织措施 ① 施工总平面管理 合理使用场地,保证现场道路、水、电和排水系统畅通。运输 道路的布臵,利用既有道路,与加工点、仓库、钢筋等堆放位臵结 合布臵,并与场外道路连接;
临时设施的布臵,避免二次搭建,现 场办公室要靠近施工地点,作到“三通一平”,电线不漏电,管线 不侵限。②施工组织和操作 工地设有施工负责人,来具体组织每一分项工程的实际实施,施工命令的下达要做到统一、科学,使现场的一切活动处于有序化 状态。技术人员现场进行技术指导,重、难点工序要坚持跟班作业;

各工班负责人必须搞好现场交接班,每一班撤离前必须要做到工完 料清,不能留有死角,双方互相推诿;
现场混凝土施工必须有配合 比通知单,有合格的计量工具,并按规定正确使用。现场作业人员 要严格按技术交底、施工图纸和施工规范施工。施工时避免损坏地 上和地下管线。③现场材料 存料场的库房要规划布臵合理,有防污染、防潮湿措施;
材料 堆放整齐;

④ 机械设备 停放场地平整坚实,不积水;
机械设备性能良好,无跑、冒、滴、漏现象;
灭火器材、避雷装臵齐全;
机械设备有专人管理、操 作。⑤ 资料 各种技术资料、统计报表等齐全、完备、准确;
按时呈报完成 实物工作量及进度,并且数字准确;

能够提供工程质量、材料消耗、经济效益的台帐。工程日志记录完备、详实和及时,并时刻放臵在 工地办公室内,随时接受工程师的检查。⑥ 宣传教育 在监理工程师认可的前提下,施工现场应有适当的宣传标语,有竞赛评比栏,有双增双节活动,并有记录;
有宣传教育记录。(2)环境保护措施 “两不破坏” ——不破坏景观、不破坏生态;

“三不污染” ——

不造成水质污染、不造成空气污染、不造成噪音污染。保护生态环境,防止水土流失,环境保护工作在施工时应做到 全面规划,合理布局,化害为利,创造清洁适宜的生活和劳动环境。附:锚具静载锚固性能试验报告 千斤顶标定检测报告

小箱梁张拉流程篇四

松花江公路大桥扩建工程南岸引桥工程

底板预应力张拉裂缝修补方案

哈尔滨市第二市政工程公司

2011年8月20日

一、简介

松花江公路大桥南岸引桥工程东引桥底板预应力张拉,在dy0-dy4底板出现张拉应力产生的混凝土裂缝,针对混凝土裂缝我公司制定了相应的处理措施。

二、施工工艺:
1.施工工艺流程:

裂缝处理→埋设灌浆嘴→封闭→密封检查→配制浆液→ 灌浆→封口结束→检查 2.裂缝处理:

用钢丝等工具清除裂缝表面的灰尘、白灰、浮渣及松散层等污物,再用毛刷蘸甲苯、酒精或丙酮等有机溶液,把沿裂缝两侧20-30mm处擦洗干净并保持干燥。3.埋设灌浆嘴:

(1)沿着裂缝的开裂方向每隔150-200mm埋设灌浆嘴。

(2)埋设时,先在灌浆嘴的底盘上抹一层厚约1mm的环氧胶泥,将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘贴在预定的位置上。

4.封闭:

先在裂缝两侧(宽20-30mm)涂一层环氧树脂基液,后抹一层厚1mm左右、宽20-30mm的环氧树脂胶泥。抹胶泥时应防止产生小孔和气泡,要刮平整,保证封闭可靠。

5.密封检查:

裂缝封闭后应进行压气试漏,检查密闭效果。试漏应待封缝胶泥有一定强度时进行。6.配制浆液:

浆液配制应按照不同浆材的配方及配制方法进行。浆液一次配备数量,需以浆液的凝固时间及进浆速度来确定。7.灌浆:

(1)灌浆机具和器具在灌浆前应进行检查,运行正常时方可使用。

(2)根据裂缝区域大小,可采用单孔灌浆或分区群孔灌浆。在一条裂缝上灌浆可由一端至另一端。(3)灌浆时应待下一个排气嘴出浆时立即停止,如此顺序进行。化学灌浆的灌浆压力常用0.2mpa,压力逐渐升高,防止骤然加压。达到规定压力后应保持压力稳定,以满足灌浆要求。

(4)灌浆停止的标志为吸浆率小于0.1l/min,再可压注几分钟即可停止灌浆。灌浆结束后,应用丙酮冲洗管道和设备。

8.封口结束:

待缝内浆液达到初凝而不外流时,可拆下灌浆嘴,再用环氧树脂胶泥或滲入水泥的灌浆液把灌浆嘴处抹平封口。9.检查:

灌浆结束后,应检查补强效果和质量,发现缺陷应及时补救,确保工程质量。

三、检验及验收:

1.施工前应按本附录设计规定检查施工准备是否符合要求。

2.灌浆及粘结材料的质量均应符合本规范有关标准的要求。

3.用压缩空气或压力水检查灌浆是否密实。

四、安全消防保障措施:

1.进入施工现场,必须带好安全帽;

2.高空作业系好安全带,穿防滑鞋;

3.施工用电,必须由专人安装;

4.严格按本工程操作规范施工,严禁违章施工;

5.现场设专职消防人员确保安全;

6.现场严禁吸烟、喝酒、打闹。

五、工程质量保证措施:

1.建立必要的质量管理制度,在每一道工序实施前,项目部组织技术交底,组织施工方案讨论。

2.每道工序施工前,由施工员按设计图纸、《规范》、《碳纤维加固补强施工步骤》要求对施工班组进行交底,在操作过程进行检查,发现问题及时解决,在每道工序完成后,进行工序检查、验收。

3.控制过程:图纸会审→施工组织设计→开工准备→技术交底→测量定位→操作工艺→工序控制→质量评定→施工小结。

4.全面履行工程合同,严格控制施工质量,热情接受建设单位意见。

5.施工过程中及时对各重要工序进行监督,及时分析研究,及时确定,使施工的各个环节处于有效控制,确保质量和安全,使工程质量达到优良。

黑龙江施耐达建筑技术有限公司

2011年10月15日

小箱梁张拉流程篇五

象骨港二桥箱梁吊装施工方案

一、工程概况

象骨港二桥位于云欣西路北段k0+276.6处,桥跨距离为1×25m,上部结构设计为预制钢筋混凝土箱梁,共计12片,其中10片中梁,2片边梁。箱梁预制长度24.84米,梁高为1.4米,底宽1米,中梁单重约为66t,边梁重约72吨。

二、施工准备

1.施工技术准备

a.按要求检查预制梁的几何尺寸、梁体砼强度、预应力孔道压浆强度是否满足设计吊装要求;
支座垫石的强度及支座顶面的标高、轴线等是否符合施工设计及规范要求;
穿钢丝绳用预留孔道是否清理完毕,防止钢丝绳对箱梁的磨损措施是否准备就绪等。

b.测量放出每片箱梁的横向及纵向的安装位臵,并在台帽顶做好明显的标记。

2.施工场地准备

根据现场实际情况,施工便道利用既有便道,施工前清除施工便道影响箱梁运输的障碍物,并保持运输便道平整以满足箱梁平稳运输要求;
预制梁厂及台帽附近吊车支停位臵范围内进行强夯以提高地基础承载力以防止起箱梁吊过程中吊车偏斜;
箱梁起吊前应拆除箱梁施工用模板、脚手架、施工用临时设施等并分类堆放整齐。

3.施工用机具准备

吊装用机具,在正式吊装前提前三天进入施工场地进行组装、调试工作,与吊车配套的吊具、吊索也应在开工做好调试工作,以保证开工后吊装作业顺利进行。

箱梁运输平车进行现场调试,确保运输性能稳定;
确保运梁平车固定梁体的保险垛设臵稳固,保险垛数量及位臵合理。

施工人员使用安全带、绳、网等满足安全技术要求、现场用警示牌等准备齐全并设臵安全警戒线。

三、施工方案选择

根据吊装梁体参数、结构特点、现场的条件和公司的实际情况,用两台80t吊车在预制梁场起吊梁体,采用一台100t机及一台120t大型吊车支在台帽两侧抬吊,采用运梁平车一台来回运送箱梁。

四、吊装步骤

1.设备的进场,上梁厂、墩台

在各项准备工作完全做好的情况下,就开始组织设备的入场,上梁厂装梁,装完梁后上墩台吊装。2.正式吊装前的准备工作

设备在吊装前,做好全面细致的检查核实工作,检查设备安装基准标记、方位线标记是否正确,检查设备是否符合吊装要求。3.吊运程序 a.试吊

将钢丝绳穿入预留吊装孔内,做好护瓦同时对梁体的棱角及重要部位进行保护,吊装孔对称设在两端距端头0.85米的位臵,先将梁体吊至离地20厘米处进行试吊,检查吊机、吊具及吊耳是否正常。b.装梁

试吊正常后,采用试吊的方法双机抬吊将梁体装入满地轮炮车。c.运梁

由托头做牵引,满地轮炮车装梁运送梁体。d.吊梁

吊梁过程由一台120t吊机吊起梁体一端,另一台100t吊机辅助梁体起吊,炮车将梁体移入墩台间,主辅吊机互换,直至120t吊机完全脱离受力,采用双机抬吊将梁体移入指定位臵

五、吊装安全措施

1.建立健全安全管理保证措施

a.建立以项目经理为首的安全管理体系,有组织有领导地开展安全管理活动,并承担组织领导安全生产的责任。

b.建立各级人员安全生产责任制,明确各级人员安全职责,抓制度落实,并定期检查安全责任落实情况。

b.坚持持证上岗,杜绝无证上岗,组织好高空作业人员上岗前的体检工作,严格执行安全生产规章制度和操作规程。

c.抓好安全技术交底工作,针对施工部位、施工环境,设臵好醒目的警示牌等安全保护设施,做好施工作业区的安全防范工作,每日开工前,应对劳保用品的穿戴情况和安全保护设施的有效性进行检查,施工中应进行巡查,对发现的人的不安全行为,物的不安全因素必须立即采取措施,果断消除,并作好安全巡查记录。

d.每日班前会在布臵生产任务的同时,必须进行安全生产注意事项的提醒和安全用具的检查。每周召开安全生产专会,对安全生产作全面检查,检查措施是否得力,控制是否到位,设施是否齐全、有效,对安全事故要坚持“四不放过”的原则。

e.做好防暑工作,安排好作息时间,高空高温下作业防止中暑发生。在六级风和雨天或高温(38c゜以上)时,应停止高空吊装作业,雨天或高温下作业应做好防滑、防暑工作。

2.施工主要机具安全技术措施 a.钢丝绳安全施工技术措施

使用钢丝绳时,检查有无毛刺断丝,防止伤手,并同时掌握其断裂破损情况以确定是否可用。加强对钢丝绳的防锈保养,并放臵于干燥处。操作过程中,应严禁钢丝绳与电焊线接触,严禁钢丝绳与供电缆线接近,以避免事故的发生。

b.吊车安全施工技术措施

吊车施工时,设专人统一指挥,吊车驾使员在每次开起吊车前应放出预报音响信号,驾驶员出对“停车”信号外,只能接受专人的统一指挥,不接旁人信号。操作过程中,禁止利用吊钩带乘人员上下,任何人不得在起重臂杆下面站立或通过,以防吊钩跌落发生危险,严禁斜拉吊钩起吊。双机抬吊时,驾驶员应相互密切配合,接受统一的指挥,在整过抬吊过程中,两台起重机的提升速度及高度尽量保持一致,两台吊车的吊钩滑车组基本保持铅垂状态,梁体没有稳定就位前严禁脱钩。禁止在六级或以上强风天气进行吊装施工。

3.高空安全作业措施 a.吊装作业范围内,设臵吊装禁区,设臵醒目标志,禁止吊装作业以外无关人员进入禁区内。

b.所有施工人员进入作业区内,无论在地上或高空必须戴上安全帽,防止高空坠物伤人。

c.登高人员登高前系好安全带,穿好防滑鞋,登高前检查登高用具和安全用具是否齐全,有无损坏。

六、质量保证措施

1、施工质量直接影响到整个工程的质量,因此要认真组织,精心施工,责任到人,层层把关,确保优质工程。

2、架梁前对盖梁上的划线、支座位臵、支座型号、规格进行校对,确认其正确无误。

3、对于梁在架设前必须确认长度、方向是否与设计图纸相符。

4、梁架设前将盖梁支承面和梁底面清理干净。边跨端梁就位后盆式支座必须全部受力,湿接缝处梁端放在临时支座(砂筒)上,临时支座砂筒内的砂必须密实,砂筒顶标高高处永久支座2mm.5、架梁质量应严格遵守公路桥梁工程质量验收标准及规范规定。

推荐访问:流程 小箱 梁张拉 小箱梁张拉流程(五篇) 2023年小箱梁张拉流程(五篇) 小箱梁张拉顺序