35kv变电站施工方案篇一

施工建设工作总结

本工程为连云港亨鑫金属制造有限公司110kv用电配套项目,变电站电压等级为110kv/10kv;
本期建设规模31.5mva主变压器一台,110kv进线一回,10kv出线11回,电容器4组1200kvar;
进线构支架及10kv~110kv成套电气装置、配套设施。

户内设备安装情况:
10kv高压柜19台;
10kv保安电源环网柜6台;
主控室设备 11台及2台通讯柜;
10kv电容器柜5台。

户外设备安装情况:31.5mva主变压器一台(备用暂时未上);
pass组合电器2台,高压电流互感器1组;
隔离开关2台;
高压计量电压互感器1组;
钢管a型支架8组、钢管门型支架2组、避雷针支架2组。

我公司变配电施工队伍自2012年6月进场施工以来,严把安全、质量关,严格按照电网建设的安全、质量标准进行施工,对工程进行前期施工策划,倒排工期,按照施工策划方案进行施工,对设备厂家提供的设备材料都在现场进行检测及复试,验收合格后才接收签单,这样保证了设备源头的可靠性,减少不必要的损失。

110kv亨鑫变电站项目部建立了适合该站生产特点的安全生产管理网络,明确了各级项目施工人员安全责任制,制订适合电网建设施工特点的安全管理制度。项目部编制了三套安全管理实施方案,还将施工现场区域,进行划分管理,落实安全责任人,明确施工安全责任制。针对各区域实际情况制定“安全文明施工实施细则”以加强施工的现场安全管理。110kv亨鑫变电站项目部制定本工程的安全管理目标,并传达到施工一线的每位员工。本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。施工现场严格按照电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系的要求进行现场布置。

110kv亨鑫变电站项目部用安全文明施工作为先导,以“质量谋发展,质量求信誉”的方针,加强电网质量管理,提出质量监督工作规范化、无责化的要求。项目部积极响应电网建设新形势的需要,层层落实质量监督责任,加大宣贯质监队伍的质量意识,加强电网建设工程的质量监督检查。为规范质量管理工作,将质量管理的各环节纳入110kv亨鑫变电站项目部信息管理系统,与工程开工、验收等环节进行环环相扣,实现质量管理的全过程记录。项目部严格按照工程建设强制性标准、国家质量验收评定标准和公司相关体系文件,层层落实质量三级验收制度,加强电网建设工程质量管理,体现了质量改进的pdca循环理念。

项目部对每一个单项工程严格进行质量验收,优化各构支架基础的施工工艺,并吸取相关兄弟单位先进的施工管理和质量验收经验,促进该工程整体质量的提高,密切结合工程实际和施工队伍的技术能力,通过不断实践和工艺美化,以新技术、新工艺的先进性和适用性为原则鼓励项目员工创新创优。110kv亨鑫变电站项目部积极响应我公司围绕“建一个工程,树一座丰碑”的宗旨,细化了安全、质量管理程序,将工程法规,设计布置,设备制造,企业法规,区域建设等纳入策划范畴,进行层层分解,建立严格的质量控制体系。

施工期间天气炎热加上雨天较多对正常施工造成了严重的影响,项目部全体人员克服诸多不利因素,根据天气情况合理调整施工工序,对易受气候影响的关键部位和施工要点做出防范措施确保施工质量,准时、如期、安全的完成了施工任务。

110kv亨鑫变电站自施工以来,在江苏中捷电力集团各级领导和连云港市供电局的积极支持、关心下,工程各项工作开展顺利,从而为工程优质完工打下了坚实的基础。公司将一如既往的紧握安全、质量这两根准绳,大力推进在建电网项目又好又快的建设,为广大用户提供优质产品优良服务的同时,力争在行业内树立牢不可破的良好形象,为国家的电力建设做出卓越的贡献。

xxxx有限公司 2012年10月21日

35kv变电站施工方案篇二

潘家窑35kv变电站工程施工总结

一、工程概况:

本工程位于山西省朔州市潘家窑矿,本工程主要工程内容分为两部分;
土建工程和电气工程,其中土建工程分为35kv变电站、电容器室,户外电气三部分。

(一):土建工程:

35kv变电站为框架结构,共三层,建筑面积为425.28m²,建筑高度为11.8m,其中地上两层,地下一层。基础采用独立基础墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理采用3:7灰土换填,混凝土强度等级为c30,屋面为现浇钢筋混凝土板。配套室内外抹灰、刷乳胶漆、地面铺瓷砖,配套室内给排水、电器照明设施安装。

电容器室为砖混结构,采用整片换填3:7灰土1.5m厚,至基础底。mu30毛石条形基础,现浇c30钢筋混凝土屋面(高度为4.5m),配套室内电气照明、采暖、通风设施安装。

(二):户外部分:

室外设3支避雷针,高度30m;
事故贮油池1个(尺寸为4.5m*1.8m*2.2m);主变门型架共两架,高度为9m;磁控电抗基础2个(尺寸为5.2m*5.2m*0.4m);主变压器贮油池2个(尺寸为7.6m*6m*0.6m);隔离开关支座,高度为2.5m,共2处;
10kv母线桥支座共8基,高度为3m;室外电缆沟分为4种,电缆沟1宽1.2m,深1.1m,电缆沟2宽1m,深1.1m,电缆沟3宽0.8m,深0.7m,电缆沟4宽0.6m,深0.7m,均采用素混凝土结构。

(三):电气工程:

(1)设备安装:35kv高压配电室内设12台高压开关柜,10kv高压 1

配电室内设34台高压开关柜,主变压器选用sz11---12500/35,户外安装;
10kv电抗器安装2套,10kv电容器安装2台;
380v低压柜安装8面。

(2)电缆桥架及电缆:采用gqji—iy—2060桥架100m;
敷设电力电缆vjv22-0.6/1-3*50+1*25共120m;

(3)防雷接地:采用热镀锌接地-40*4扁钢500m。

二、主要施工过程简述:

我施工单位编制了完善的安全技术制度和切实可行的施工组织计划,密切与甲方配合,在甲方与监理的密切配合下,我单位全体职工加班加点,终于在合同规定时间内完成了合同规定全部施工内容,并经甲方及监理验收合格。以下是施工过程简述:

(一)、测量控制方法:根据建设单位提供的测量控制点(坐标及高程),施工图纸和有关规范规定,进行基础放线的测量;

(二)、土方工程的施工:根据实际施工顺序及现场情况,采用50t装载机一台,12t自卸汽车2辆进行土方工程的施工。设计标高在20cm-30cm以上的土方采用人工开挖,其余部分人工细部整修。土方回填前,先清除坑穴中积水、游泥和杂物,有地下水时,要采用降水措施。回填时,采用挖掘机填土,由下而上分层铺填,每层厚度不宜大于30cm。决不能居高临下,不分层次,一次性堆填。施工顺序与挖土顺序相反,根据工程实际情况,采用小型打夯机夯实;

(三)钢筋工程:

1、钢筋加工:

现场搭设钢筋棚,配备切断机、对焊机、弯曲机等机械。根据钢筋翻样单进行下料然后成型。钢筋加工过程中,下料除锈成型各道工 2

序,应严格按照施工验收规范规定进行操作,成品、半成品钢筋应分批分类挂牌堆放。注明楼号、楼层、构件、部位。

2、钢筋绑扎:

(1)成型钢筋的运输,应轻搬低放,以防变形。

(2)在绑扎之前应仔细核对钢筋型号、直径、形状、数量是否符合

料单、料牌和图纸要求,审核无误后进行绑扎。

(3)纵向受力钢筋在现场构件内不能对焊的,可采用搭接方法,搭

接长度应符合设计及规范要求。

(4)现浇楼板钢筋要按设计要求施工,同一截面内搭接接头不应超

过25%,搭接长度48d,楼板双层筋之间要设“马凳”(φ10钢 筋制作)每平方米设2个。楼板加筋及洞口加筋应严格按图纸 施工。

(5)现浇楼板砼时,应在钢筋上面搭设架木板,严禁乱踏钢筋,各

种节点处理应严格按图施工。图纸无法注明的难点,应现场研 究解决。

(6)钢筋绑扎好后,在自检合格的基础上,报监理部门验收。

(四)砼工程:

1、本工程砼结构施工中,砼采用现场搅拌,为保证砼施工顺利进行,保证工程质量,应做好下面几项工作:

(1)砼浇筑前,钢筋、预留预埋必须办理隐蔽工程验收,模板尺寸

轴线标高应复核无误,水泥、砂子、碎石必须储备充足,质量 符合要求。

(2)为保证砼的强度,对砼的原材料质量、配合比必须严格控制,现场搅拌应在后台显著位置悬挂配合比标志牌,标明浇筑部位、3

砼标号、计量比例、每盘投料量等内容,安排专人检查配合比 计量情况,并辅以不定期抽查。施工现场设砼坍落度筒,按规 定定时测量坍落度,现场搅拌每两小时测一次。混凝土浇注前 模板及混凝土接触面应浇水湿润,但不应有积水。

(3)施工中,按规定留足抗压试块,试块应在浇筑地点作,其中一

组为标养,另一组为现场同条件养护,试块按期及时试压,安 排专人负责实验工作。

(4)砼的振捣使用插入式振捣器,楼板可辅以平板振捣器,插入式

振捣器应快插慢拔,振捣要求密实,以砼开始泛浆和不冒气泡 为准,应避免漏振、欠振和超振。

(5)梁板砼应严格控制标高和表面平整度,并一次浇筑成功,不留

施工缝。浇捣结束后,根据气温情况,进行覆盖,终凝后,浇 水养护,养护工作应由专人负责。普通砼养护不少于7天。

2、对钢筋密集处,为保证浇捣质量可采取以下措施:(1)保证钢筋之间缝隙,上下层钢筋用钢筋头垫开。(2)用小型震动棒或震动片辅助震捣。(3)用木锤在模板外敲打,以加强振动。

(4)振捣人员应加强责任心,并选派技术素质高的工人操作。并应

在浇注过程中仔细观察。

(5)为保证现浇楼板的厚度,在已成型的模板上摆放dn110pvc管,其高度同设计板厚,间距1.8米(梅花设置)作为现浇楼板厚 度找平的标志点。当楼板砼浇注完毕,以pvc管为准,用平直 的木尺刮平,在抹压时将pvc管取出清洗备用。并在房间中心 和房角埋入同板厚长度的dn25pvc管,以备检测楼板厚度。

(6)负弯距钢筋应加设马凳支撑。砼施工时,为防止负弯距钢筋变

形被踩下,在砼初凝前抹压时用40--50厘米长的钢筋钩试提负 弯距钢筋的分布筋,使负弯距钢筋恢复应有位置。

(五)砌筑工程:

1、原材料的要求:

(1)水泥应复试合格后使用,不同品种的水泥,不得混合使用。(2)砂浆用砂宜采用中砂,并应过筛,且不得含有草根等杂物。含

泥量不应超过5%。

(3)拌制水泥混合砂浆使用的石灰膏应符合规范规定,充分熟化,严禁使用脱水硬化的石灰膏。(4)拌制砂浆用水宜采用饮用水。

2、砂浆的配置:

(1)砂浆的配合比采用重量比,配合比应事先通过试配确定。水泥

用量误差控制在±2%以内,砂等组分配料控制在±5%以内。(2)砂浆应采用机械搅拌,并充分搅拌。

(3)砂浆的稠度按使用砌体材料的不同为30--90毫米之间。砂浆应

随拌随用,按砂浆品种和天气情况在2--4小时内用完。

3、试块抽样:

(1)砂浆试样应在搅拌机出料口随机取样制作。一组试样应在同一

盘砂浆中取样制作,同盘砂浆只应制作一组试样。(2)砂浆的抽样频率应符合以下规定:

每一楼层或250平方米砌体中的各项强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块。

(六)、屋面卷材工程的施工:

1、施工过程中注意屋面积水:有泛水的屋面、檐沟,因泛水过小,不平顺:基层应按设计或规定做好泛水,防水卷材铺贴后,屋面 坡度、平整度应符合屋面工程技术规范的要求。

2、屋面渗漏:屋面防水层铺贴质量严格按照施工技术标准及规范进 行施工。避免积水渗漏。

(七)、内外墙涂料工程的施工:

1、刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷 刷均匀,不得有遗漏。

2、满刮腻子,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖 向刮。注意按搓和收头时腻子要刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打 磨,将腻子磨平后并将浮尘擦净。

3、涂刷第一遍涂料,涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨光。隔1天后,可涂刷第二遍。

4、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出 现显著的漆刷涂饰痕迹,影响质量。

(八)门窗工程:

1、门窗安装前应对门窗洞口尺寸进行检验;

2、金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工;

3、建筑外门窗的安装必须牢固,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定;

4、玻璃密封条与玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽;

(九)配电系统:

1、电线管连接、进接线盒、开关盒及配电箱必须采用套丝连接,线

管进入各种盒体、箱体内须用并帽锁死,长度不得超过两到三丝,管口应用纸团或堵头封好,以防杂物掉入。

2、所有线管连接处及线盒、配电箱连接处均须用圆钢烧好跨接焊,金属软管接头采用镀锌钢接头,确保所有管路及用电设备外壳接 地连成一体。

3、管线超过规定长度时,应加装接线盒(45m无弯曲,30m一个弯,20m二个弯,12m三个弯)且暗敷管设直角弯不超过三个,明敷管 不超过四个,以便以后穿线换线。

4、管内穿线不得有接头,同一管内必须一次穿入并作好标记,以便 拼接,正确与设备连接,达到控制要求。

5、线管支架,成排的管路须用角钢及圆钢制做横担支架,骑马卡固 定,单根线管及支架可以采用圆钢及扁铁做成单独吊架,骑马卡 固定,线管固定点间最大距离不得超过1.5m。

6、所有线路均须做好绝缘电阻测试等各项检测记录。

(十)室内给水系统安装:

1、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的 材料必须达到饮用水卫生标准;

2、给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式;

3、给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可 折卸的连接件;

4、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求;

5、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录;

6、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门

取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用;

7、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求;

8、给水引入管与排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管 道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;
交叉铺设 时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给 水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小 于排水管管径的3倍;

9、管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合规范规定;

(十一)室内排水系统安装:

1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应 不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度;

2、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m;

3、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排 水管道管径的2/3,通球率必须达到100%;

4、埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内;

5、排水通气管不得与风道或烟道连接;

6、通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45º三 通和45º弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口;

7、由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管 或两管顶相平,并有不小于90º的水流转角;

(十二)卫生器具安装:

1、卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定;

2、排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50㎜;

3、卫生器具交工前应做满水试验和通水试验;

4、小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下 方安装,冲洗水流同墙面成45º角。镀锌钢管钻孔后应进行二次 镀锌;

5、卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接

触紧密、平稳;

6、卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活;

7、与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠 的固定措施;
管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防 漏措施;

8、连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等 支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整;

(十三)室内采暖系统安装:

1、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:(1)气、水 同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水 管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
(2)气、水逆向流动的热水 采暖管道的汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
(3)散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水;

2、补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置 应符合设计要求;

3、平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要 求;
安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志;

4、热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压 力及安装位置应符合设计要求;

5、钢管管道的焊口尺寸的允许偏差应符合规范规定要求;

6、散热器支管长度超过1.5m时,应在支管上安装管卡;

7、上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径 应底平偏心连接;

8、在管道干管上焊接垂直或水平分支管时,干管开孔所产生的钢渣及 管壁等废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入干管 内;

9、膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门;

10、当采暖热媒为110~130℃的高温水时,管道可卸件应使用法兰,不得使用长丝和活接头,法兰垫料应使用耐热橡胶板;

11、焊接钢管管径大于32㎜的管道转弯,在作为自然补偿时应使用 煨弯。塑料管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道 直接弯曲转弯;

12、管道、金属架和设备的防腐和涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷;

13、散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计夫要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于 0.6mpa。

14、散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量应符合设计或产品说明书要求;

15、铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无 脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷;

16、采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力为 0.8mpa,在5min内压降不大于0.02mpa为合格。

17、系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器;

18、系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试;

三、各项工程量实际完成情况:

详见“单位工程竣工工程量明细表”。

四、主要材料消耗量:

详见“单位工程竣工工程量明细表”。

五、工程质量情况:

根据《建筑工程施工质量验收规范》,工程分为 个分部、个分项、个检验批进行检查验收,通过自检自评,再由甲方及监理公司复验,分部、分项工程质量合格,符合验收规范要求。

六、施工中遇到的重大问题及隐蔽工程检查处理情况:

在各方大力支持及配合下,加之我方施工前的准备工作,本工程施工过程中没有遇到大的问题,隐蔽工程按施工规范严格施工,符合设计及使用要求。

七、设计变更情况:

见设计变更单。

八、工程总造价结算及增减情况:

本工程主合同编号为:潘家窑(2013)014,工程总价为:470.3271万元。

九、存在的问题及今后使用应注意事项:

本工程严格按照规范要求进行施工,没有遗留问题。

十、施工工期控制情况:

本工程计划开工日为:2013年5月10日,计划竣工日为:2013年10月6日,计划工作天数150天。实际开工日为:2013年5月10日,实际竣工日为:2013年10月27日,实际工作天数171天,延期21天。延期原因详见延期报告。

35kv变电站施工方案篇三

长春城郊乐山66kv输变电新建工程施工总结

一、工程概况:

66千伏乐山变电站现有1台6.3兆伏安主变压器,2011年负荷为4.8兆瓦,预测2015年负荷为14.8兆瓦。随着乐山镇千顷蔬菜基地示范区的建设,现有容量无法满足负荷增长的用电要求,建设乐山66千伏输变电工程是十分必要的。

1、建设规模:

新装1台20兆伏安主变压器,66千伏出线1回;
建设长乐线至乐山66千伏线路工程,线路长度为0.2千米,导线采用150平方毫米钢芯铝绞线。

2、工程范围:

1、变压器系统安装、调试;

2、66kv、10kv配电装置安装、调试(包括支架、避雷塔组立);

3、补偿设备安装、调试;

4、控制、保护及直流系统安装调试;

5、所用电系统安装、调试;

6、全所电缆敷设、接地、设备照明;

7、所区照明系统安装、调试;

8、设备支架施工;

9、独立避雷针安装

二、主要施工过程简述:

我施工单位编制了完善的安全技术制度和切实可行的施工组织计划,密切与甲方配合,在甲方与监理的密切配合下,各单位各部门加班加点,完成了合同规定全部施工内容,并经甲方及监理验收合格。1

以下是施工过程简述:

钢筋加工过程中,下料除锈成型各道工序,应严格按照施工验收规范规定进行操作。

2、钢筋绑扎:

(1)成型钢筋的运输,应轻搬低放,以防变形。

(2)在绑扎之前应仔细核对钢筋型号、直径、形状、数量是否符合

料单、料牌和图纸要求,审核无误后进行绑扎。

(3)纵向受力钢筋在现场构件内不能对焊的,可采用搭接方法,搭

接长度应符合设计及规范要求。

(4)现浇楼板钢筋要按设计要求施工,楼板加筋及洞口加筋应严格按图纸施工。

(2)为保证砼的强度,对砼的原材料质量、配合比必须严格控制,现场搅拌应在后台显著位置悬挂配合比标志牌,标明浇筑部位、砼标号、计量比例、每盘投料量等内容,安排专人检查配合比 计量情况,并辅以不定期抽查。(5)为保证现浇楼板的厚度,其高度同设计板厚,作为现浇楼板厚

度找平的标志点。当楼板砼浇注完毕,以pvc管为准,用平直 的木尺刮平,在抹压时将pvc管取出清洗备用。并在房间中心 和房角埋入同板厚长度的dn25pvc管,以备检测楼板厚度。(6)负弯距钢筋应加设马凳支撑。砼施工时,为防止负弯距钢筋变

形被踩下,使负弯距钢筋恢复应有位置。

(五)砌筑工程:

1、原材料的要求:

每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块。

(六)、屋面卷材工程的施工:

1、施工过程中注意屋面积水:基层应按设计或规定做好泛水,防水卷材铺贴后,屋面。

坡度、平整度应符合屋面工程技术规范的要求。

1、电线管连接、进接线盒、开关盒及配电箱必须采用套丝连接,线 管进入各种盒体、箱体内须用并帽锁死,长度不得超过两到三丝,管口应用纸团或堵头封好,以防杂物掉入。

6、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门 取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用;

1、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:(1)气、水 同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水

管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
根据《建筑工程施工质量验收规范》,通过自检自评,再由甲方及监理公司复验,分部、分项工程质量合格,符合验收规范要求。

六、施工中遇到的重大问题及隐蔽工程检查处理情况:

在各方大力支持及配合下,加之我方施工前的准备工作,本工程施工过程中没有遇到大的问题,隐蔽工程按施工规范严格施工,符合设计及使用要求。

七、设计变更情况:

见设计变更单。

八、工程总造价结算及增减情况:

本工程总价为:8831418.46元。

九、存在的问题及今后使用应注意事项:

本工程严格按照规范要求进行施工,没有遗留问题。

十、施工工期控制情况:

本工程计划开工日为:2013年09月13日,计划竣工日为:2013年12月31日,计划工作天数105天。实际开工日为:2013年09月13日,实际竣工日为:2013年12月31日,实际工作天数105天。

长春天泰电力工程有限公司

2013年12月31日

35kv变电站施工方案篇四

宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

变电站施工安全措施

批准:

审核:

编制:

南京中核能源工程有限公司

宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目项目部

2018年6月5日

宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

一、目的和范围:

1.1 目的

1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目35kv变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。

1.1.2、对35kv炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。1.2 范围

适用于宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目35kv变电站部分工程施工。

1.3 编制依据、引用标准

1.3.1编制依据

1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。

1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。

1.3.1.3施工现场实际调查。

1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。

1.4 引用标准

1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况

1.1工程概要

宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。

2工程特点

2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。

2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。

二、目 标 1.总体目标

通过实施本措施,实现各类事故零目标。

2.总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标:

2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;
不发生一般及以上设备损坏事故;
不发生负主要责任的一般及以上交通事故;
不发生火灾事故;
事故频率0;
人员负伤率0。

2.2 安全文明施工管理目标

组织过程科学严密,区域功能合理布局;
现场整洁,材料设备有序计划堆放;

施工道路畅通,排水顺畅;
安全设施完善,标志醒目;
安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;
施工人员遵章守纪,行为文明规范。三 安全文明施工管理

3.1安全文明施工教育培训

3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,施工班组人员进场需进行安全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。

3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。

3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。四 安全文明施工检查

4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

4.2 项目部安全文明施工检查应有明确的目的和要求,并制定安全文明施工检查表,检查中做好记录和整改工作。

4.3 安全文明施工检查由项目部负责人组织项目各施工区域的施工负责人。4.4 对安全检查中发现的问题,由项目部安全员填写“安全文明施工问题通知书”,分送施工班组人员,限期整改,项目部安全员应进行复查并记录。

4.5 项目部每周安全文明施工检查的范围:所内施工区、所外生产区、办公区及生活区。五 安全文明施工例会

5.1 项目部每周进行一次安全工作例会,根据检查情况制定整改措施,对下周安全文明施工重点进行策划及布置,形成记录。

5.2 班组每天的班前安全讲话,交待当天作业的安全注意事项和安全措施、对策,做到“三交”(交任务、交安全、交技术)和查衣着、查劳动保护用品,并形成记录。六 安全文明施工用电

6.1安装、维修或拆除施工用电设施必须由专业电工完成。电工作业人员必须接受专业培训,取得云南省经贸委颁发特种作业电工操作证,才能上岗工作。

6.2 停用的设备必须拉闸断电,锁好电源箱。

6.3 施工现场所有电源线的布设应满足安全绝缘和安全距离要求,同时符合现场安全文明施工规划的要求,并且安全美观。

6.4配电盘放置要平衡牢固,并可靠接地,供电线路安装整齐。7.6配电盘门、锁完好,固定可靠,并有防雨措施。

6.5电焊机的一次线不宜长于3m,其一、二次线与电焊机连接处的上端必须有防护罩。有良好接地。

七 安全文明施工设施 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

7.1 变电站施工的安全设施,主要为安全责任牌、安全提示牌、操作平台、安全围栏、低压配电箱、便携式卷线电源盘、灭火器及施工接地线等。

7.2 安全设施由项目部统一策划布置,统一管理;
定期检查维护并形成记录。7.3 安全设施未经项目部批准不能擅自拆除。

八 安全文明施工防火、防爆安全管理

8.1 进入项目施工的作业人员进行防火、防爆相关规定的教育及培训。8.2 项目安全员为工地防火、防爆安全管理第一责任者,及时履行其职责。8.3 作业人员防火职责

8.3.1 每个施工人员应熟悉消防器材放置的地点及使用方法。

8.3.2 发现火险后要积极组织扑救,并同时向项目部或消防队报警。

8.3.3 下班之前清理易燃物品,切断电源,消除火种。

8.4 消防器材应有防雨设施,应放明显易取处,并定期检查。

8.5乙炔气瓶、液化气瓶应有安全阀、压力表,避免碰撞、爆晒,氧气瓶要有瓶盖、橡皮圈,减压器上要有安全阀,严禁沾染油脂,不得接近火源,且不能和易燃物在一起储存。

8.6在变电站内动电、火焊应按规定办理动火作业票。

九 安全文明施工机械、工器具管理制度

9.1施工常用的主要机具主要有:砼搅拌机、台钻、电焊机、打夯机、砂轮切割机、砼振动器、小型电动工具等。

9.2 固定设置的机具需经项目部统一策划,挂设操作规程,不得随意挪动。电源增设应急开关。

9.3 项目建立机具台帐,每月进行检查、维护、保养并作记录。

9.4 机具必须正确使用并佩戴防护用品。

十 施工脚手架安全管理

脚手架在搭设好后须经安全员验收后方可使用,安全员应形成记录。使用过程中随时检查脚手架有无变形、倾斜等异常,一旦发现立即整改。十一 安全文明施工环境卫生监督管理

施工生产区每天下班前清理工作区域,垃圾、废料清理出场集中堆放,定期处置。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

十二 安全文明施工措施

12.1 变电站施工的安全防护用品主要为:安全帽、安全带、安全绳、电焊手套、护目镜、防尘防毒口罩等。

12.2 对下列工人,应根据工作情况分别供给防护用品

12.2.1 起重司机和助手,分别供给手套;

12.2.2 从事电气焊、剔凿、磨削作业人员应使用面罩或护目镜;

12.2.3 对于所有施工或进现场人员都应配给安全帽;

12.2.4 对从事高空作业人员,应供给安全带;

12.2.5 对从事其它有害健康工作的工人,都应根据需要分别供给防护用品。

12.3 安全防护用品根据使用期限,以旧换新。12.4 严格劳动纪律,遵守操作与安全规程

12.4.1 每天施工前,召开班前交底会,由班组长布置当天的施工内容,操作要求和应注意的问题,严格执行操作规程。规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。

12.4.2 定期检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,保证安全有效。

12.5 施工现场布置合理,物料堆放有序,便于施工操作。

12.6 施工现场的人员应佩带有便于识别的(颜色区别)胸卡和安全帽。12.7 在车辆、行人通行的地方施工,应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。12.8 现场施工砂、石等零散和材料堆放场应尽可能使场面硬化。经常清理建筑垃圾,每天举行一次清扫和整理施工现场活动,以保持场容场貌的整洁。

12.9 妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入排水设施和河流。

12.10 除设有符合规定装置外,不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

12.11 应采取有效措施控制施工过程中的扬尘、生活垃圾和零星建筑垃圾实行集体处理。

12.12尊重当地的民风民俗习惯,搞好民群关系。12.13重要施工方案和特殊施工工序的安全过程的控制 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

雨季排水和降水施工措施:

1)挖土方前,应根据工程土质和地下水位情况制定排水和降水方案,并根据方案配置施工机具。

2)大型土方施工,应设置地面临时排水沟或截水沟,其纵向坡度、断面尺寸等,应根据施工地形、水文气象资料、汇水面积和施工方法等计算确定,并应尽量与永久性排水设施相结合。

3)雨天不应进行填方的施工。如必须施工时,应分段尽快完成,且宜采用碎石类土和砂土,石屑等填料。现场设防雨和排水措施,防止地面水流入坑(槽)内。

十三 安全文明施工变电站进出管理

13.1 在为了保证35kv龙开口变电站工程施工,必须服从变电站管理制度。13.2 下列人员不得进入所内施工区域

13.2.1 饮酒后;

13.2.2 未正确佩戴安全帽;

13.2.3 赤膊者、穿拖鞋、凉鞋及未成年者;

13.2.4 外单位人员进入站内施工区域,须经过变电站管理者和项目部同意;

十四 安全文明施工劳务分包管理

14.1 对于由项目部直接管理,核算的施工班组,进场施工需服从项目部的安全文明施工管理。

14.2 本措施中的“规定”、“措施”,上述施工班组必须在施工过程中,严格遵守及实施。

14.3 其他需进入所内工作的设备厂家人员,经项目部许可方能进入站内工作,开工前,划定工作界线,超出界线工作需经过项目部安全员同意。并与运行部门办理相关入场手续。十五 项目交通安全管理

15.1 项目施工人员上下班通行应主动避让过往车辆、牲畜,避免意外伤害。15.2 项目部使用的机动车辆应严格执行国家《道路交通安全法》。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

15.3 所内施工车辆按平面图规定路线限速行驶,行驶速度不得超过5km/h。并征得运行部门同意,办理相关手续。十六 焊接、切割操作

16.1 进行焊接或切割工作时,操作人员应穿戴符合专业防护要求的劳动保护用品,衣着不得敞领卷袖。

16.2 进行焊接或切割工作时,应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施,并应防止灼伤。

16.3 进行焊接或切割工作时,必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态,有危及安全的情况时,必须采取防护措施。

16.4 在高处进行焊接或切割工作时,除应遵守高处作业的有关规定外,还应遵守下列规定:

16.4.1 工作开始前应清除下方的易燃物,或采取可靠隔离、防护措施,并设专人监护。

16.4.2 不得随身带着电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越。此时,电焊导线、软管应切断电源或气源后用绳索提吊。

16.4.3 在高处进行电焊作业时,宜设专人进行拉合闸和调节电流等工作。16.5 在焊接、切割地点周围5m范围内,应清除易燃、易爆物品;
确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。

16.6 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接和切割作业。如确实需要时,应采取遮蔽雨雪、防止触电和火花飞溅等措施。

16.7 盛装过油脂或可燃液体的容器,在确认容器冲洗干净后,方可进行焊接或切割。施焊或切割时,容器盖口必须打开,工作人员严禁站在容器的封头部位。

16.8 气割与气焊应使用乙炔瓶供气。

16.9 焊接或气割工作结束后,必须切断电源或气源,整理好器具,仔细检查工作场所周围及防护设施,确认无起火危险后方可离开。

16.10 焊工宜使用反射式镜片,清除焊渣时应戴平光眼镜。气焊、气割操作人员应戴防护眼镜。

十七 安全组织技术措施

17.1 严格坚持“安全第一、预防为主”的方针,贯彻国家有关安全生产 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

方针、政策、法令、法规。

17.2新进场施工人员进行教育培训工作,做到有计划、有内容、有记录、有考核,合格后方可上岗。

17.3对于临时性用工,在施工前,由施工负责人讲解工作范围,安全注 意事项和操作方法,由施工负责人带领并对其安全负责。

17.4施工班组长在开工前与项目部签订施工安全责任书,以强化安全管 理,明确责任。施班组长为现场安全生产第一责任人。

17.5焊工、起重工、爆破工、电工、质检员等特种专业工种人员,必须 持证上岗,不允许不具备资质的人员从事专业工种。

17.6 所有工程人员包括临时性工作人员必须经过安全培训,具有相关培训记录。所有工程人员应知道其安全生产的权利与义务(权利:知情权、建议权、批评和检举及控告权、拒绝权、紧急避险权、赔偿权、劳动防护品权、教育和培训权。义务:自律尊规的义务、自觉学习安全生产知识的义务、危险报告义务)。

17.7 坚决杜绝“违章、麻痹、不负责任”行为和坚决打击“习惯性违章”,采用宣传、考试、考核等手段,以铁面机械的方式强化安全管理。

17.8 工程中应根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场中易发生重 大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场安全生产事故应急救援预案。

17.9 现场安全员以及分项工作负责人必须督促被管理人员严格执行安全 规定,检查中若发现违规行为,现场安全员以及分项工作负责人必须承担同等连带责任。

17.10 执行例会制度,定期对工作进行回顾性总结以及明确下一步工作重 点和根据具体情况变化进行相关调整,相互探讨工作中的得失。例会按周、月组织召开,并有记录。

17.11开工前做好危险点分析、危险源辨识,执行施工作业票制度。十八 施工电源操作安全技术措施

18.1 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离:

外电线路电压 最小垂直距离(m)

1kv以下

6m 1-10kv

7m 35kv

7m 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

18.2施工电源用电缆由所内检修电源引出,在施工间隔处设公司标准的施工用电四级盘。

18.3 现场施工用电源盘应固定牢固,门锁齐全,有防雨设施,接地明显良好。18.4室外照明灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。

十九 防雷接地施工安全技术措施

19.1 校直接地扁钢对折弯时其左右两侧及前方不得站人,使用榔头校直时握榔头的手不得戴手套,榔头不能有松动现象。

19.2 敷设垂直接地桩时,不得手直接扶接地桩打锤,挥锤方向不得站人。19.3 接地线焊接时需戴个人防护用品。

19.4 垂直接地线敷设时,严禁两人站在同一梯子上工作,梯子最高两档不得站人,梯子不得接长、垫高使用。使用梯子时,在梯子上工作应备工具袋,梯子有专人扶持,监护。

19.5 接地线的埋设深度及搭接长度须符合规范要求。

二十 防尘降噪控制措施

20.1 对变电所灰尘源进行有效控制,搬运土方点及路线进行撒水,尽量避免在大风天气倒运土方。

20.2 对所内道路经常进行撒水清扫,垃圾灰尘及时运出所内。

20.3 散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排在库房内存放,露天堆放应严密遮盖,运输和卸运时防止遗散飞扬以减少灰尘。

20.4 施工现场的强噪声机械要设置封闭的机械棚,尽可能避免夜间和午间进行电动振捣砼,强制搅拌砼,砂轮机切割金属等。

20.5 对人为活动的噪声应进行控制,特别要控制人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象,最大限度的减少噪声扰民。二十一 高处作业安全文明施工措施

21.1 凡坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业均称高处作业。21.2遇有六级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天作业。

21.3高处作业必须系好全身式安全带(绳),安全带(绳)应挂在上方的牢固可靠处。高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

21.4高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,严禁抛掷。

21.5高处作业时,点焊的物件不得移动。切割的工件、边脚余料等应放置在牢靠的地方,并防止坠落。20.5.交叉作业施工安全措施

21.1 施工中应尽量减少立体交叉作业。必须进行交叉时,施工负责人应事先组织交叉作业各方,确定各方的施工范围及安全注意事项,各工序应密切配合,施工场地尽量错开,以减少干扰。

21.2 垂直交叉作业时,层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。

21.3 交叉作业场所的通道应保持畅通;
有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

21.4 隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除。必须拆时,应征得原搭设负责人的同意,在工作完毕后应立即恢复原搭设负责人验收。严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。

21.5 交叉作业施工时,工具、材料、边角废料等严禁上下抛掷,应用工具袋、箩筐或吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。二十二 有毒有害作业安全技术措施

22.1油漆作业人员防护要求:

22.1.1患皮肤病、眼结膜病及对油漆等有严重过敏的人员不得从事该项工作;

22.1.2进行油漆作业应适当增加间歇时间;

22.1.3使用汽油、煤油、松香油、丙酮等稀释剂时必须空气流通,戴个人防护用品;

22.1.4进行喷漆工作时必须戴好防毒口罩并涂以防护油膏,作业地点应通风良好。

二十三 文明施工的实施方案

(1)严格执行国家、行业以及建设单位的有关规定,明确参与施工和管理的各有关人员的职责。

(2)制定文明施工管理细则,规定文明施工管理的工作程序;
一切工作按程序办理,并严格执行。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

(3)施工现场的临时设施,包括生产办公区、施工生产区、仓库、堆放场、临时上下水管道、动力线路等,严格按施工组织设计确定的施工平面布置图进行布置。

(4)严格控制进入现场的原材料、设备的品种和数量,标识清晰,堆放有序。

(5)施工现场场地进行平整,道路做到坚实畅通,修筑必要的排水措施,避免现场积水。

(6)尽早开始地下管道部分的施工,及时回填,不留余土。

(7)现场的施工垃圾定点放置,及时清理;
污水、污物排放符合国家环境保护有关法律、法规的要求。

(8)合理安排施工工序和施工进度,减少不必要的交叉和重复。(9)合理安排现场布局,在施工现场悬挂“施工区域布置图”,规定材料堆放区域、废料堆放、施工临时设施摆放、通道等的位置,各施工人员遵照执行。

(10)施工用电布置合理,场地排水和消防设施齐全,并安排专人管理,满足施工需要。

(11)各施工班组文明施工责任区均要求随时清洁现场,设垃极箱并定期清空。

(12)做好的文明施工教育工作,做到“工完料尽场地清”的良好施工环境。

35kv变电站施工方案篇五

66kvxxx线铁塔组塔换线工程

停电施工方案

xxxx年

批准

审核

编写

一、现场施工作业负责人:xx 现场作业安全员:xx 现场作业人员:xxxxxxxx等 停送电联系人:xxx

二、前期准备工作

在停电前xx天将塔材、金具和工器具运到现场。将跨越10kv城郊线跨越架搭设完毕,并将66kvxx线5#铁塔底段组装完毕。铁塔防腐将安全距离以下施工完成。

三、xx线停电时间xx天,xx线停电时间xx天(每天早6时至晚18时,拆除地线,恢复送电)。

四、工作任务

对66kvxx线组立5#铁塔,并更换66kvxx线1#--6#铁塔导线。66kvxx线1#--4#铁塔剩余部分防腐完成。

五、施工方案

1.第一次66kvxx线停电(停电时间在xx天),在1#的大号侧和6#的小号侧各挂一组接地线,验电后确无电压,然后同时操作进行铁塔组立和放线工作。

(1)先将电厂构架至1#导线架设完毕,在3#铁塔打3条拉线,再进行1#至3#的导线展放,并将导线锚在3#铁塔底部。

(2)将xx变电所构架至6#导线架设完毕,然后进行新5#至6#导线架设,组立新5#铁塔,并拆除旧5#铁塔,然后进行3#至新5#导线展放,并将导线锚在3#铁塔底部。

2.第二次66kvxx线停电(停电后第xx天,停电时间xx天),在1#的大号侧和6#的小号侧各挂一组接地线,验电后确无电压,然后进行第一天2#至3#撤旧和紧线工作和3#至5#放线工作。第二天3#至5#撤旧和紧线工作及接引流和4#直线塔附件安装工作,完成后拆除拉线及各处接地线,确无接地后,通知调度恢复送电。3.铁塔防腐(1)停电时间xx天(2)铁塔防腐工序

动力工具除锈或手工砂纸打磨除锈→质量检查→冷镀锌底漆二遍→质量检查→冷镀锌面漆二遍→质量检查→精细完工

六、技术措施

所有分部工程应遵守《架空送电线路检修工艺规程》及《110—500kv架空送电线路验收规范》 1.铁塔的组立

(1)铁塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者应装设相应厚度的垫圈或垫板。

(2)当采用螺栓连接构件时,螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙。螺母拧紧后螺杆露出螺母的长度,单螺母不应小于两人螺距,对双螺帽可与螺杆相平。必须加垫者,每端不宜超过两个垫片。

(3)螺栓穿向和紧固的规定:

1)当采用螺栓连接构件时,螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙。

2)螺母拧紧后螺杆露出螺母的长度,单螺母不应小于两个螺距,对双螺帽可与螺杆相平。必须加垫者,每端不宜超过两个垫片。(4)铁塔组立完毕后,将北江线4#塔和6#塔分别连接。2.铁塔防腐(1)铁塔除锈

用钢丝刷、钢铲刀、纱布、砂轮和电动工具打磨钢结构及设备表面,除去铁锈,氧化皮、污物、电焊熔渣、焊疤、焊瘤和飞溅,最后用毛刷或压缩空气清除表面的尘土和污物;
除锈等级达到st3级。(2)油漆涂刷 1)刷涂法操作

油漆刷的选择:刷涂底漆、调合漆和磁漆时,应选用扁形和歪脖形弹性大的硬毛刷;
刷涂油性清漆时,应选用刷毛较薄、弹性较好的猪鬃或羊毛等混合制作的板刷和圆刷;
涂刷树脂漆时,应选用弹性好,刷毛前端柔软的软毛板刷或歪脖形刷。

使用油漆刷子,应采用直握方法,用腕力进行操作;

涂刷时,应蘸少量涂料,刷毛浸入油漆的部分应为毛长的1/3~1/2:

对干燥较慢的涂料,应按涂敷、抹平和修饰三道工序进行;

对于干燥较快的涂料,应从被涂物一边按一定的顺序快速连续地刷平和修饰,不宜反复涂刷;

涂刷顺序,一般应按自上而下、从左向右、先里后外、先斜后直、先难后易的原则,使漆膜均匀、致密、光滑和平整:

刷涂的走向,刷涂垂直平面时,最后一道应由上向下进行;
刷涂水平表面时,最后一道应按光线照射的方向进行;

刷涂完毕后,应将油漆刷妥善保管,若长期不使用,须用溶剂清洗干净,晾干后用塑料薄膜包好,存放在干燥的地方,以便再用。2)滚涂法操作

涂料应倒入装有滚涂板的容器内,将滚子的一半浸入涂料,然后提起在滚涂板上来回滚涂几次,使棍子全部均匀浸透涂料,并把多余的涂料滚压掉;

把滚子按w形轻轻滚动,将涂料大致的涂布于被涂物上,然后滚子上下密集滚动,将涂料均匀地分布开,最后使滚子按一定的方向滚平表面并修饰;

滚动时,初始用力要轻,以防流淌,随后逐渐用力,使涂层均匀;

滚子用后,应尽量挤压掉残存的油漆涂料,或使用涂料的稀释剂清洗干净,晾干后保存好,以备后用。

施工温度控制在15℃以上,夏季控制在38℃以下施工为宜。禁止雨、雪、雾、霜或风沙天施工,湿度不应大于85%,基体表面温度应高于10℃以上,并无凝结水的情况下,方能进行施工。

涂装间隔时间,应在上一道涂层实干后,才能涂刷下一道涂料,在此期间要严格控制复涂间隔时间,以保证涂敷质量。

所有涂层不得漏涂,涂层表面应光滑平整,颜色一致,无针孔、气泡、流挂、剥落、粉化和破损等缺陷,无明显的刷痕,纹路及阴影条纹。每道厚度及总干膜厚度应完全满足该涂料的技术指标及甲方的要求。

七、安全措施

本工程在全部施工过程中应严格执行《电力建设安全工作规程》(架空线路部分)和《电业安全工作规程》(电力线路部分)中的有关规定。

(一)安全组织措施

本工程的安全组织措施采用第一种工作票制度和电力线路任务单。

(二)安全技术措施

1、通过xxx调度对66kvxx线和北水线申请停电。

2、在停电的66kvxx线和xx线装接地线前,先验电,验明该线路确无电压。验电使用相应电压等级、合格的接触式验电器。

3、线路验明确无电压后,在xx线x#大号侧、1#小号侧、xx线t接点各装设接地线二组。

4、危险点:在xx线6#大号侧、1#小号侧、xx线t接点设专人做监护人。工作现场设专人监护。

5、进入现场的工作人员必须戴好安全帽。

(三)其他措施 1.铁塔组立

(1)组塔工作由现场施工作业负责人王海指挥并统一信号、明确分工。

(2)吊车停放位置正确,驾驶员经验丰富。

(3)其它工作人员在工作中要精力集中,按照指挥人员的要求进行操作。

(4)在起吊铁塔就位时,牵引或回松速度要缓慢,工作人员必须等塔材吊稳或停止牵引后方可伸手操作,螺丝孔找正必须用尖搬子,在连接塔脚时,操作人员要找好安全操作位置,然后进行操作安装。(5)调整螺孔时,应使用尖搬子,不得将手指插入螺孔以免剪伤。(6)铁塔在起吊过程中,吊件下方严禁有人行走或逗留。2.放、紧线工作。

(1)放、紧线工作由现场施工作业负责人贺长江统一指挥,并保持对讲机畅通。

(2)放、紧线前,对牵引机械、牵引绳索、工具、滑车、手搬葫芦、地锚等进行严格检查,并在紧线过程中随时检查。(3)放、紧线时,任何人员不得站在导、地线的下方或跨在导、地线的上方,并不得站在导、地线的内角侧。3.防止高空坠落的安全措施

(1)上塔前要检查安全带、腰绳是否完好,上塔时要逐步检查脚钉是否牢固。

(2)杆塔上作业和转位时,不得失去安全带的保护,下线工作前要绑好腰绳后下线,严禁先下线后绑腰绳。

(3)进入横担前和下线前要认真检查各部螺丝和金具、销针是否连接齐全、完好、牢固。

(4)塔下监护人员要认真履行监护职责。4.晚间采取过渡措施,恢复线路送电

晚间送电前,在新组立铁塔上,挂临时直线绝缘子及金具固定导线,确保导线的安全距离,使线路可以达到送电条件。

xxxxxxxxxxxxx水利水电工程有限公司

xxxx年xx月xx日