消防工程施工合同
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,结合本工程实际情况,经甲乙双方协商一致,将订立本意向合同,以资共同信守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程建筑面积:
二、工程承包范围
1、消防报警联动系统;
2、消火栓给水联动系统;
3、水喷淋给水联动系统;
4、消防应急照明疏散系统。注:
三、合同工期
本工程施工总承包单位的施工总工期为 历天,消防工程应满足施工总承包单位的进度计划安排,具体开工日期以建设单位发布的开工令为准。遇下列情况,工期相应顺延:
1、甲方未能按约定提供图纸及开工条件;
2、不可抗力(不包括雨天及高温天气)。
四、质量标准
工程质量标准:达到国家消防工程施工规范要求,保证工程质量验收合格。
五、承包单价及付款方式
1、消防安装工程合同总造价:暂定(¥ 元)。工程结算方式:变更、签 证部份按预算清单造价计入结算中。乙方按总结算费用提供11%的增值税专用发票。材料报验、资料费用由乙方承担。
2、本工程合同签订后,乙方施工进场预埋,预埋期间每月支付5万元,安装施工时甲方按每月6号支付上个月月报已完工程的约70%进度款。工程施工完毕内部验收合格甲方支付工程款至90%,工程竣工经消防部门验收合格,乙方报送消防工程结算书,甲方收到后30天内审计完成,甲方支付工程款至95%,剩余工程款5%作为工程质量保证金,质保期为一年,质保期满后一星期内付清余额。
六、双方一般权利和义务
一、甲方工作:
1、协调土建施工单位提供消防施工用水、用电。
2、开工前10天内甲方向乙方提供贰套审图中心审定的施工图纸,并组织图纸会审和设计交底;
3、甲方对工程的成品及半成品的工作负责安排保护,安排安装后的补漏洞(消防栓洞口、风机口)修补及塞缝;
4、有责任及时配合乙方做好每笔工程进度款的支付、工程量的签证及工程结算;
5、消防报建、验收中发生与消防现场施工无关的费用由建设方负责;
5、工程进入验收阶段负责组织各施工单位配合消防验收工作。
二、乙方工作
1、遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,甲方承担由此发生的费用;
2、按政府及有关部门规定做好施工场地内的清洁卫生工作,必须密切配合土建、水电等工种的施工,以确保工程质量和工程进度,由于乙方原因造成其他工种的窝工、返工的现象,由乙方承担全部的责任,并承担工程延期的赔偿。
3、在施工中乙方应积极主动与水电、土建等施工单位核对清楚工程图纸相关联的尺寸、标高等数据是否统一,在交叉施工过程中,配合水电、土建等施工单位采取措施保护工程成品。
4、工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间是乙方原因发生损坏,乙方自费予以修复;
5、负责消防报建手续、消防验收合格,整理两套入档竣工资料。
七、质量与检验
1、乙方应认真按照国家建设部、公安部颁发的现行规范要求施工,工程竣工后,必须依据国家消防安全有关文件要求,经消防监测和监督部门验收合格,并与土建、电梯等施工单位密切配合搞好本工程,随时接受监理工程师的检查检验,确保工程质量达到合格标准。
2、工程在预埋施工前,乙方应进行自检,并通知监理工程师验收。验收合格后监理工程师必须在验收记录上签字,乙方方可预埋和继续施工。
八、工程变更及取费 8.1工程变更
1、施工中甲方需对原工程进行设计变更,应提前7天以书面形式发出变更通知,乙方按照监理工程师发出的变更通知及相关要求,进行工程变更,因变更导致合同价款的增减,在工程结算时一次性办理。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的一切损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
3、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经监理工程师及甲方同意,不得擅自更改。
4、所发生的变更、签证建设方、监理方签字方可进行施工。8.2合同履行过程中发生工程变更,其工程变更按如下办法调整:
1、合同范围的工程量清单有漏项或工程量增减有误,由甲方或乙方提出,根据工程量计算规则经双方确认后调整予以签证;
2、由于工程变更引起的清单工程量增减及新增清单项目,由甲方或乙方提出,合同中已有适用于变更工程的价格,经甲方确认,按已有价格变更合同价款,合同中有类似价格的,经甲方确认,可以参照类似价格变更合同价款;
3、合同中没有适用于或类似于变更工程的价格,其价格由双方按如下办法确定:
3.1合同价款采取按实结算,工程取费按[2014]《湖南省建设工程消耗量标准》定额及配套的湘建价[2014]113号取费文件。
3.2、人工工资单价执行湘建价[2017]165号文件,安装人工工资按最低工资单价100元/工日计取。
3.3、机械台班及材料单价按2018年第2期《株洲建设工程造价信息》计取。
九、其它事项
1、消防报建手续中因甲方提供的资料不齐全违规施工,所产生的费用由甲方负责支付。
2、项目部制度的施工质量、安全文明施工、材料使用管理、进度管理制度实施细则和所有项目部下发的文函,作为本合同附件,具有同等的法律效力。
3、本合同执行时如发生争议,双方应友好协商解决。协商不成,任意一方可诉讼至甲方所在地人民法院解决。
4、以上条款自双方签字之日生效,本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份、各份具同等法律效力。
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
签订日期 年 月 日 签订日期:
年 月 日
消防工程工艺流程标准篇二
适用范围
本工艺本标准适用于工业与民用建筑消防设备安装工程 2 施工准备 2.1材料及设备要求
2.1.1各类火灾探测器的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面光滑,平整、不得变形、断裂。2.1.2设备的表面处理和镀层应均匀、完整、表面光洁,无脱落,气泡等缺陷,有出厂合格证。2.1.3各类探测器、缆线、管材、联动装置等设备,均在进场时由生产厂商提供鉴定单位对其各项功能检测的检测报告。
2.2主要机具
管/锁钳、斜嘴钳、电钻、钻头、通电测试仪、钢锯、偏嘴钳、螺丝刀(偏头、十字花)、板岩锯、通条、剪丝钳、多用刀、绳子、拉绳、冲击工具、电缆夹、布线支架等。
2.3作业条件
2.3.1管线、导线、预埋盒(盒口全部修好)全部完成。2.3.2导线间绝缘电阻经摇测符合国家规范要求,并编号完毕。3 操作工艺 3.1工艺流程 3.2布线要求: 3.2.1消防系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。3.2.2消防系统布线,应根据现行国家标准的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。
3.2.3在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
3.2.4不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。3.2.5导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒焊接 或用端子连接。
3.2.6敷设在多尘或潮湿场所的管口和管子连接处,均应作密封处理。3.2.7管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
管子长度每超过45m时,无弯曲时;
管子长度超过30m时,有1个弯曲时;
管子长度超过20m时,有2个弯曲时;
长度超过12m时,有3个弯曲时。
3.2.8管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。3.2.9在吊顶内敷设备类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。
3.2.10线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:
3.2.10.1线槽接头处;
3.2.10.2距接线盒0.2m处;
3.2.10.3线槽走向改变或转角处。
3.2.11吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm o 3.2.12管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
3.2.13消防系统导线敷设后,应对每回路的导线用500v的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20mω。
3.3火灾探测器的安装:
3.3.1点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:
3.3.1.1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m.3.3.1.2探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
3.3.1.3探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m.3.3.1.4宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过1 om;
感烟探测器的安装间距,不应超过15m.探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
3.3.1.5探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于450。
3.3.2线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。
3.3.3探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。
当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
3.3.4探测器的“+”线应为红色,“一”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
3.3.5探测器底座的外接导线,应留有不小于150mm的余量,入端处应有明显标志。
3.3.6探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。3.3.7探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
3.3.8探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。3.4手动火灾报警按钮的安装:
3.4.1手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。3.4.2手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
3.4.3手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于1 ocm的余量,且在其端部应有明显标 志。
3.5火灾报警控制器的安装:
3.5.1火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m;
落地安装时,其底宜高出地坪0.1一0.2m。
3.5.2控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。3.5.3引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求: 3.5.3.1配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;3.5.3.2电缆芯线和所配导线的端部, 均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;3.5.3.3端子板的每个接线端,接线不得超过2根;3.5.3.4电缆芯和导线,应留有不小于200mm的量;3.5.3.5导线应绑扎成束;3.5.3.6导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。3.6消防控制设备的安装
3.6.1消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。
3.6.2消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。
3.6.3消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。
3.6.4消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开,并有明显标志。3.7系统接地装置的安装: 3.7.1工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
3.7.2由消防控制室引至接地体的工作地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。3.7.3工作接地线与保护线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。3.7.4接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容:
3.7.4.1测量接地电阻,并作记录;
3.7.4.2查验应提交的技术文件 3.7.4.3审查施工质量。3.8系统调试
3.8.1调试要求:系统调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。
3.8.2调试前施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录),检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻测试记录)、竣工报告。
3.8.3调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任。一般由生产厂工程师或生产厂委托的经过训练的人员担任。其资格审查由公安消防监督机构负责。
3.8.4调试前应按下列要求进行检查:
3.8.5按设计要求查验,设备规格、型号、备品、备件等。
3.8.6按施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。
3.8.7检查检验系统线路的配线、接线、线路电阻、绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时 处理,排除故障。
3.8.8消防系统应先分别对探测器、消防控制设备等逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格,进行系统调试,报警控制器通电接人系统做火灾报警自检功能、消音、复位功能、故障报替功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。在通电检查中上述所有功能都必须符合条例国标的要求。
3.8.9按设计要求分别用主电源和备用电源供电,逐个逐项检查试验火灾报警系统的各种控制功能和联动功能,其控制功能和联动功能应正常。
3.8.10检查主电源:消防系统的主电源和备用电源,其容量应符合有关国家标准要求,备用电源连续充放电三次应正常,主电源、备用电源转换应正常。
3.8.11系统控制功能调试后应用专用的加烟加温等试验器,应分别对各类探测器逐个试验,动作无误后可投人运行。
3.8.12对于其它报警设备也要逐个试验无误后投人运行。
3.8.13按系统调试程序进行系统功能自检。系统调试完全正常后,应连续无故障运行120h,写出调试开通报告,进行验收工作。
3.9系统验收程序
3.9.1消防系统安装调试完成后,由施工单位、调试单位对工程质量、调试质量、施工资料进行预检,同时进行质量评定,发现质量问题应及时解决处理,直至达到符合设计和规范要求为止。
3.9.2预检全部合格后,施工单位、调试单位应请建设单位、设计、监理等单 位,对工程进行竣工验收检查,无误后办理竣工验收单。
3.9.3建设单位或施工单位请建筑消防设施技术检测单位进行检测,„由该单位 提交检测报告。
3.9.4以上工作全部完成后,由建设单位向公安消防监督机构提交验收申请报告,并提供下列文件和资料:
3.9.5建设过程中消防部门的消防审核文件、备忘录及其落实情况。3.9.6施工单位、设备厂家的资质证书和产品的检测证书。
3.9.7施工记录(隐蔽工程验收、设计变更洽商、绝缘摇测记录、接地电阻记录、主要材质证明、合格证等。
3.10调试报告。
3.10.1建设单位组织施工单位、设计单位、监理等单位办理的竣工验收单。3.10.2检测单位提出的检测报告。3.10.3系统竣工图、系统竣工表。3.10.4管理、维护人员登记表。
3.10.5消防工程经公安消防监督机构对施工质量复验和对消防设备功能抽验,全部合格后,发给建设单位《建筑工程消防设施验收合格证书》,建设单位可投入使用,进入系统的运行阶段。质量标准
4.1按照设计要求和施工规范正确安装各类型的探测器,保证其正确工作。成品保护
5.1柜(盘)除采用防尘和防潮等措施外,最好及时将房门上锁,以防止设备损坏和丢失。5.2安装探测器时应注意保持墙体的整洁。
5.3探测器、联运设备应有防破坏、防拆卸等功能。6 应注意的质量问题
6.1安装应牢固,如有不合格现象应及时修理好。
6.2导线压接松动,反圈,绝缘电阻值低;应重新将压接不牢的导线压牢固,反圈的应按顺时针方向调整过来,绝缘电阻值低于标准值的应找出原因,否则不准投入使用。
6.3压接导线时,应认真摇测各回路的绝缘电阻,如造成调试困难时,应拆开压接导线重新进行复核,直到准确无误为止。
6.4探测器被灰浆活动污染:应将其清理干净。
6.5运行中出现误报:应检查接地电阻值是否符合要求、是否有虚接现象,直到调试正常为止。7 安全环保措施
7.1.火灾自动报警系统的安装、调式必须由专业安装公司(处)或经过培训考核合格的安装队伍完成。应按有关部门批准的设计,配合土建施工及消防设施的安装同步进行。
7.2火灾自动报警系统中的传输信号线宜穿入管内或封闭式。8 质量记录
8.1绝缘电阻测试记录 8.2接地电阻测试记录 8.3调试报告 8.4系统运行记录
消防工程工艺流程标准篇三
消防工程安装合同
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,达成如下合同,以资共同信守。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、合同承包范围:遂昌火柴厂地块1#安置房工程防空地下室与一层建筑给排水分部、建筑电气、智能建筑分部、消防设施及报警分部等一切安装工程与调试工作。
四、合同工期:201___年___月___日至201___年___月___日。
五、工程质量标准:按照国家质量规范验收,一次性验收合格。
1.工程质量标准:建设工程施工质量验收统一标准gb50300-2002;
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-2002、gb50243-2002、gb50303-2002、gb50339-2003等国家2001版质量验评标准。
2.按国家行业最新规范建设工程施工质量验收统一标gb50300-2001和相关安装现行规范和标准及有关图纸资料组织施工,按期保质保量完成承包范围内的全部工程;
达合格等级。
六、工程质量进度管理
1、乙方在整个施工过程中必须服从监理单位、总包单位及甲方施工管理人员的管理。乙方必须严格按照施工图纸(包括工程变更联系单)及验收规范进行施工。
2、若设计更改或甲方原因引起的工程返工,返工费用由甲方负责,若乙方原因引起的工程返工,返工费用由乙方承担。
3、甲方必须按照工程进度及时提供合格的工程材料,施工管理人员必须及时提供相关的施工图纸及施工图纸交底工作,乙方施工进度必须按照总包单位进度要求执行,乙方应在规定的期限内按要求完成甲方指派的所有工作内容。因乙方原因造成工期延误,则乙方需做相应赔偿。因甲方材料或其它原因造成工期延误,则甲方需做相应赔偿。
七、工程安全、文明施工管理
1、在施工中,必须做到“安全第一”、“质量第一”,进入施工现场必须戴好安全帽,佩带上岗证,发现未戴安全帽、穿拖鞋进入工地者,每人每次罚款50元。乙方须为进场施工人员购买人身意外伤害险,如有违章操作发生意外伤亡事故的,由乙方自行完全负责。
2、高空作业必须系安全带,带病人员不得高空作业,酒后不得施工,使用梯子时底部采用防滑措施,手持电动工具必须经常检查、维护。
3、注意用火、用电安全。电焊气割作业场所消除易燃物品,氧气、乙炔瓶应保持足够安全距离;
电气线路与设备安装必须由专业电工操作,严禁乱拉乱接。
4、公司内部施工人员间、与兄弟单位施工人员都应搞好团结,严禁打吵架事件发生。
5、乙方在施工过程中做到文明施工、安全生产,在施工过程中发生的一切安全事故责 任及费用由乙方负责。甲、乙双方将给部分施工人员缴纳工伤保险费。工伤保险费甲、乙双方各承担一半。
八、材料管理
1、工材料进场,乙方必须有专人清点并协同现场监理、甲方管理人员进行质量验收,办理验收签证手续,材料质保书及检验报告、产品合格证等资料交给现场施工管理人员管理。对不合格的材料,乙方有权拒绝使用。
2、进场材料应堆放整齐,各班组的工程余料、施工垃圾收工前套各自负责回收清理,尽量避免材料遗失,杜绝材料浪费现象。
九、双方任务:
甲方:
1、负责提供完整的施工图及相关联系单。
2、工程技术人员负责与业主协调关系,现场指挥、监督工程进度与质量和对工程量的核实签证。
3、负责主材(设备)供应、校验、审报。
4、配合乙方现场施工安全管理及监督。
5.编制施工组织设计,并送交发包人、监理、审查批准,做好各项施工准备工作。乙方:
1.自备施工安装过程中的一切机具、用具。
2。按施工图、联系单、照消防施工规范要求、严格按审批的施工组织设计认真组织施工。保质量、保进度,按时完成施工任务。负责工程全部资料的签证和整理,必要时甲方需要配合,保证验收一次性通过。
3.在施工中,必须服从甲方管理,听从管理人员的指挥、指导,本工程的有关管理文件,甲方以书面形式发出并以乙方签收为准,乙方不得以任何理由拒收。同时可提出合理化建议并可共同探讨。
4、施工中所需主材(设备)用料(包括附属主材)提前十五天报给甲方,以便甲方配料,工程所用材料和设备甲方送到工地后,由乙方自行验收保管,若有损坏或丢失,由乙方负责赔偿。其他辅料及消耗材料由乙方自行负责。(其他辅助消耗材料具体为电焊条、麻丝、厚白漆、砂轮片、氧气乙炔、电胶布、生料带、钢丝、铁丝、罗丝、记号套管、记号笔等等)。
5、做好主材、设备验收清点工程,签证登记入册,做到帐货相符,材料配件超标由乙方负责。
6、按消防验收规范认真做好隐蔽工程的施工记录,及时签证,交甲方备用。
十、安装结算办法:
1。按照《江苏省安装工程预算定额》(2004版)为依据进行结算,(电气设备安装工程工程量乘人工费元、给排水工程工程量乘人工费元、消防设备安装工程工程量乘人工费元、建筑智能化系统设备安装工程工程量乘人工费元)。
2.工程量按实际发生的施工内容及审计部门核实数量为准进行计算安装费。定额中存在的项目,但实际施工中业主及甲方未要求必须执行的项目,不予结算。
3.甲方每月20号支付乙方本月实际完成的工程70%的工程进度款,但必须以甲方工程技术人员核实签证为准。
4.整个工程安装完工,经业主和甲方自检合格,消防检测合格后,十天内结付80%的安装费,消防竣工验收合格后,十天内结付95%的安装费,其余5%保修期满后付清。一
一、为尽事宜,由甲乙双方补充协议或协商解决。
一
二、本合同自双方签订日起生效,本工程经消防竣工验收合格后自然失效。
甲方代表:乙方代表
签订日期:年月日
消防工程工艺流程标准篇四
电缆电线钢套管安装工艺标准
一、施工准备
1.1
材料要求
1.1.1
热镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺凹扁现象。有产品材质单和合格证。
1.1.2
圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。
1.1.3
螺栓、螺丝、膨胀螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。
二、主要机具
1.2.1
弯管机、套丝机、磨光机、切割机、液压开孔机。
1.2.2
手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活动扳手。
1.2.3
电锤、电焊机、手电钻、台钻、开孔器、工具袋、梯子。
三、技术准备
1.1.1
施工图纸及技术资料齐全。
1.1.2
预埋套管需根据设备位置情况,在土建灌浆或二次磨面前确定套管安装位置并敷设。
1.1.3
电动机的基础、沟道、预埋孔洞、电缆管位置尺寸应符合设计要求。
1.1.4提前熟悉、查阅机务图纸,确定设备位置,套管敷设时同一考虑布置,做到整齐美观。
1.1.5提前进购合金接头、u型管卡等附件,统一其尺寸规格,并统一各种规格套管并排敷设时其管间中心距。
四、施工工序及施工方法
4.1施工流程图
现场测量尺寸→弯头制作→下料→支架配制焊接→套管安装(包括开孔)→接地
4.2施工步骤和操作方法
4.2.1
弯头制作
4.2.1.1
根据施工图纸计算出规格电缆电线钢套管的弯头数量。
4.2.1.2
用电动液压弯管机弯制各种规格电缆电线钢套管的弯头。
4.2.1.3
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆。
4.2.2
下料
4.2.2.1
技术人员根据现场实际情况进行针对性的技术交底,施工人员进行测量、下料。
4.2.3
配制安装
4.2.1.1
电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。
4.2.1.2
电缆管的埋设深度不应小于0.7m,在人行道下面敷设时不应小于0.5
m。
4.2.1.3
电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。
4.2.1.4
电缆管固定应采用打卡固定。首先将花边角钢用膨胀螺栓固定在墙壁上,钢结构可焊接。使用u型卡将电缆管固定在支架上。
4.2.1.5
成排电缆管之间应留有相同的间隙,便于电缆敷设完后管接头和金属软管的安装。
4.2.4
接地
4.2.4.1
电缆管安装完毕后,须用镀锌扁钢将电缆管与接地网可靠连接。
4.2.4.2
电缆管可作为接地网的一部分。
五、质量标准
5.1
质量标准
5.1.1
主控项目
5.1.1.1
电缆管有穿孔,裂缝和凹凸不平,内壁粗糙。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
5.1.1.2
管口毛刺未除,有尖锐棱角。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
5.1.2
一般项目
5.1.2.1
电缆管焊接后无防腐处理。
检验方法:观察检查
5.1.2.2
电缆管无明显接地。
检验方法:观察检查。
5.1.2.3
多根电缆管连接时,不平直,接缝不严密。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
5.2
质量控制措施
5.2.1
电缆管下料时应选择平直,无缺损、裂纹的管材。下料时应采用切割机严禁使用气焊切割。
5.2.2
下料后用锉刀锉去毛刺及尖锐棱角。
5.2.3
电缆管连接时应焊接牢固,并密封防止水汽进入管道内。
5.2.4
电缆管焊接后应在外表先涂一遍防绣漆,再涂一遍含锌面漆。管口可用小铁板点焊封盖,防止泥浆杂物落入其内。
5.2.5
电缆管应有可靠的接地。
5.2.6
横向敷设的电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。
5.2.7
电缆管的弯曲部分不漏出地面,同一部位每根电缆管漏出地面的垂直高度应基本一致。
5.3
强制性条文实施
加强施工人员质量意识,加大质量培训力度,保证强制性条文实施。
六、应注意的质量问题
6.1
管口应无毛刺和尖锐棱角。
6.2
电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%。电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
6.3
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆。
6.4
每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
6.5
电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。
6.6
管卡固定牢固,合金接头旋接紧固、无松动。
七、成品保护
7.1
电缆管敷设时不得破坏混凝土结构,也不能破坏及污染土建专业的装饰、装修。
7.2
敷设好的电缆管管口在敷设电缆前必须封堵严密,防止杂物落入管口。
7.3
施工各工种之间要互相配合,保护敷设好的电缆管不碰撞损伤。
7.4电缆敷设完穿管后,需及时加装合金接头,防止管口硌伤电缆外皮或线芯。
7.5禁止电焊接地线搭接或引接在电缆电线钢套管上。
八、应交付的技术资料及施工记录、质量验评
8.1
设备材料产品合格证。
8.2
分项工程质量评定:热7-5-2电线管、电缆保护管、金属软管安装。
8.3
隐蔽工程签证
消防工程工艺流程标准篇五
镀锌钢管安装工艺标准
(1)根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先将支架固定好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。
(2)管道的螺纹连接
管螺纹的加工采用套丝机套成。1/2″-3/4″的管子可采用人工套丝,丝扣套完后,应清理管口,将管口保持光滑,螺纹断丝缺丝不得超过螺纹总数的10%。连接应牢固,根部无外露油麻现象,根部外露螺纹不宜多于2—3扣,螺纹外露部分防腐良好。
(3)管道的法兰连接
管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接。法兰盘可分为平焊法兰,对焊法兰等,法兰选用成品。法兰和管子中心线垂直,管口不得突出法兰密封面。紧固法兰的螺栓使用前应刷润滑油,要对称交叉进行,分2—3次拧紧,螺杆露出长度不超过螺杆直径的1/2,螺母应在同一侧,法兰衬垫不得突进管内,法兰中间不得有斜垫和两个以上的衬垫。
(6)防腐:明设镀锌管外刷银粉两道,暗设镀锌管刷沥青两道。
(8)管道敷设安装前应将内污物清理干净,严防焊渣等垃圾落入管内,对已安装好的管道,须包扎封口。
(9)施工完毕,整个系统应进行静水压力试验。生活给水部分压力为:0.6mpa,以五分钟内压降不大于20kpa,为合格。
推荐访问:工艺流程 消防工程 标准 消防工程工艺流程标准(五篇) 2023年消防工程工艺流程标准(五篇) 消防工程施工工艺流程与标准