空调机房施工方案 医院空调维保合同篇一

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好协商,就乙方向甲方申请为乙方it机房提供24小时空调事宜达成如下一致意向:

一、甲方只负责向乙方it机房提供24小时冷媒(冷冻水)。

二、乙方负责it机房改造及空调设备的安装、调试、使用、维护,由此产生的费用由乙方自行承担。

三、甲方为乙方提供的24小时it机房冷冻水温度为:出风口出风温度不高于16℃(上下浮动温差2℃甲方可免责),因非甲方原因导致温度上下浮动,甲方不承担责任,但甲方应尽快配合乙方解决温差浮动问题。.四、因乙方it机房内的管理由乙方全权负责,故乙方需安装温度超温报警装置,如发现冷却水问题时请及时通知物业,因冷却水问题没有及时通知物业造成设备损失的一切费用均由乙方负责。

五、甲方负责冷却水主管系统的运行和维护。

六、24小时it机房空调收费标准为:450元/月/㎡(5月份至10月份);

150元/月/㎡(11月份至4月份),按实际面积交纳。每月随租金及物业费账单一并交纳,甲方应向乙方提供相应票据。

七、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签章后生效。

第八条:遇到甲方每年对24小时it机房供冷系统进行整体维保时(间断性停止冷源供给,间隙最长不超过6小时)。甲方将在停止it机房24小时空调冷源供冷运行前3天通知乙方做好临时准备工作。乙方有义务全力配合甲方维保工作开展,同时乙方自行采取有效措施解决it机房设备临时降温工作.。

甲方:(签章)乙方:(签章)

委托代理人:委托代理人:

年月日年月日

空调机房施工方案 医院空调维保合同篇二

工 程 安 装 协 议

甲方:______________

乙方:______________

甲乙双方就涉县医院门诊、医技楼中央空调水系统安装工程签定合同达成以下协议:

一、工程地点:

邯郸市涉县

工程内容:甲方委托乙方就涉县医院地下室、冷却塔和空调机房管道安装进行分包,(包括门诊楼、医技楼、病房楼、冷却塔、手术室和icu、病房楼妇产科和妇幼保健所有空调供回水主管道的连接及地下室空调设备安装及供回水管路连接)。

二、工程造价:

甲乙双方协定工程为一次性包死价格,总造价为贰拾伍万元整,(小写250000元)。

三、承包责任:

1、甲方提供所有设备材料,(不包括焊条、氧气、乙炔、切割片等所有耗材),提供图纸和技术要求,保证工程所有材料及时到位,其中,所有水、电、甲方概不负责;

2、乙方责任,乙方须按图纸及规范要求严格施工,技术负责人必须在施工现场,并听从甲方和建设单位管理按时完成工程进度,如因施工中出现质量问题及违章作业所产生的后果费用,由乙方全部负责,并保质保量完工和整体试运行验收。(其中卸车、看料及穿墙、打洞、补洞费用都包括在内)。主材到达现场由乙方保存看管,如有丢失乙方负责。

四、付款方式:

乙方在进入现场正式施工后,甲方向乙方提供生活费及零用钱,至工程完工后付至70%,验收合格付至20%,留10%待工程整体交工后付清。

五、工程工期:此工程工期按现场总体进度

六、保质期为12个月,乙方服从甲方,随叫随到,出现情况及时维护。

七、工伤事故

在施工过程中工伤亡事故一切由乙方负责,甲方概不负责。

八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

九、如有争议,按合同法执行。

甲方:乙方:

身份证号:身份证号:***9046010 联系电话:联系电话:***

2013年 4月2日

空调机房施工方案 医院空调维保合同篇三

空调机房隔音施工方案

空调机房噪音来源包括机组运行时发出的噪音、风机运转的噪音以及机械震动通过地面再辐射形成的噪音等。降噪的最根本的办法是从声源着手,从降低对周围环境的噪声污染角度出发,采用一些常规的降低噪声的技术,如隔声、吸声、减震等办法。

澳飞驰,中国首家专业隔音材料整体提供商,一站式提供墙体、吊顶、地板、门、窗专业隔音材料!更多“安徽合肥空调机房隔音施工方案”信息,认准澳飞驰!!

由于该党校的空调机房为已经建设成型的房间,整个设备以及相关的管道线路都已经铺设完毕。故依据现场情况分析,在已经成型的基础上,做好机房内墙壁的吸音隔音处理是工作的关键。

工程主要由五个步骤构成:墙面找平、防潮,龙骨的安装,吸音玻璃棉的铺装和玻璃丝布的铺装,隔音板的安装,墙面密封、粉刷。

一、墙面找平

墙面找平的目的一是方便防潮层及隔音层的施工,二是增强墙壁的隔音效果。墙面找平采用1:3的水泥砂浆,抹灰厚度1.5-2cm。待抹灰墙面完全干燥后扫除墙面易脱落的水泥砂浆残渣。

1与最凹进点相差不能超过10mm。

二、sps卷材防潮

对墙面进行沥青防潮可以保持墙体干燥并能够防止冷凝水对吸音材料吸音性能的影响。防潮一般采用sps防水卷材,在找平层干燥后施工,施工方法可用烘烤或冷粘,要求厚薄均匀。防潮层施工完成后一定要充分干燥。

三、龙骨的安装

龙骨是用来固定吸音材料的,材质为轻钢龙骨。轻钢龙骨由膨胀螺栓固定于墙面,纵向安装,膨胀螺栓的间隔不小于80 cm,轻钢龙骨的安装间距不低于60cm。安装完成后的轻钢龙骨承重强度不小于100kg。轻钢龙骨安装后的平整度误差控制在5mm范围内,即最高处与最低处相差不能超过5mm。

四、吸音玻璃棉的铺装

轻钢龙骨安装完毕后,将吸音玻璃棉切割成与轻钢龙骨安装间距相同宽度的板块,镶嵌于轻钢龙骨之间,两个吸音玻璃棉板块之间的接缝要拼实挤严。龙骨中填充玻璃棉可以提高墙体隔声2-3分贝。填充的玻璃棉厚度一般为龙骨空腔厚度的75%左右。比如,在100龙骨中填充75毫米厚的玻璃棉。

五、玻璃丝布的铺装

玻璃丝布的主要作用是防止吸音玻璃棉纤维外漏,辅助作用是平整、固定吸音玻璃棉。采用的玻璃丝布目数不应低于12目。施工时,将玻璃丝布在吸音玻璃棉表面抻平绷紧,使玻璃丝纤维束呈正经纬状。玻璃丝布表面不出现褶皱现象,平整度误差5mm。

六、隔音板的安装 隔音板是隔音的主要材料,应该选用平头自攻螺钉将其固定在龙骨架上;
平头螺钉之间的间距大概 35 毫米(螺钉都会形成声桥,因此应尽可能减少螺钉的数目);
螺钉钉入以后,其底部应该跟板表面平齐。正常情况下,两块墙板结合处都有缝隙。因此在安装下一块隔音板前,在前一块隔音板边沿上涂一道约10毫米宽的隔音密封剂。

七、墙面密封、粉刷

对墙板间的缝隙、墙板与周围墙体之间的缝隙、墙板与上下楼层之间缝隙的处理也相当重要,应先涂上一道隔音密封剂,并刮除挤出来的隔音密封剂;
再将腻子连续地填充满墙板之间缝隙,用刮刀将缝隙边沿的腻子抹平;
然后,沿缝隙粘贴接缝带,在接缝带上涂覆腻子并抹平;
最后,在干燥后,用砂纸打平。

隔音墙板安装结束后,在其表面上的粉刷过程和在普通石膏板上的粉刷是完全一样的。

空调机房施工方案 医院空调维保合同篇四

机房空调系统技术参数:
◆主要参数:

有直流变频的功能 通过远程监控运转 制冷量(kw):12.3 制热量(kw):14.0 压缩机:全封闭涡旋式

◆其他功能参数:

◆停电自动再启动功能

遇到停电无论多久,电力恢复空调既以停电前模式自动恢复运转。◆电压变动对应机能 +10%范围内正常运转。

当电压低于-22%时,空调会自动保护停机;
当电压恢复到-22%以上,自动恢复运转。

◆室外机耐腐蚀处理

耐腐蚀处理热交换翅片,抵抗酸雨、盐份的侵蚀,延长机器寿命 ◆长配管设计,最长管长50m,最大高低差30m ◆全年制冷,室外温度降到-5℃,也可正常制冷运转

◆采用长效过滤网设计,只需每年清洗一次,日常维护更便利

(尘埃浓度基准为0.15mg/m3,空气污染严重时清洁周期随之缩短)

接口控制功能

◆远距离监测、控制

可监视每台空调的运转状态及设定温度等,可远距离开/关机,可远距离控制运行状态及设定温度等。◆故障自动报警

当远端机站中空调发生故障时,会自动向监控中心报警,显示故障代码,使故障解决更有效、更及时。◆主备机切换功能

可设定空调主备机的定时切换,可设定故障时主备机自动切换。◆遥控器直接设定

可用空调遥控器设定通信方式(rs232c或rs485),信息通报形式、调制解调器、定时发报时刻、空调机地址等。◆易于编程的通信协议

采用信息产业部的通信协议格式,使系统编程更方便。

空调机房施工方案 医院空调维保合同篇五

(三)冷凝器

冷凝器按其冷却形式可分为三大类型:水冷式、风冷式、蒸发式及淋水式。

①水冷式:

在水冷式冷凝器中,制冷剂放出热量被冷却水带走。冷却水可以一次流过,也可以循环使用。当使用循环水时,需要有冷却水塔或冷水池。水冷冷凝器有壳管式、套管式、沉浸式等结构形式。

②风冷式

在风冷式冷凝器中,制冷剂放出的热量被空气带走。它的结构形式主要为若干组铜管所

组成,由于空气传热性能很差,故通常都在铜管外增加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时采用通风机来加速空气流动,使空气强制对流以增加散热效果。

③蒸发式及淋水式:

在这类冷凝器中,制冷剂在管内冷凝,管外同时受到水及空气的冷却。

目前进口机房专用空调的类型以风冷型为主。下面对风冷型冷凝器作详细叙述。

风冷冷凝器采用 ?10 铜管,铝翅片结构,风机采用可调速电机,以保证冷凝器在冬季、夏季能够均衡使用,也使冷凝压力在很冷,很热的环境下不致变化太大。风冷冷凝器适用于环境温度-30?c — +40?c 范围之内,当环境温度较高时,将引起冷凝器压力升高,这将由调速器的压力传感机构感受到这种压力的变化,并将这种变化转变为输出电压的变化,从而使电机转速产生变化以达调节强制对流效果的目的。当然,由于采用了无极调速的装置,那么这种电机转速的变化是能够非常平滑过渡的。机房专用空调室外冷凝器在出厂时已经过调整及校验,但由于长途运输或者长期使用中的震动,偶尔会出现调速器的设定漂移现象。如果出现此情况可参相应型号的说明书适当整。通常室外机调整转速过程为:室外机高压压力在 14kgf/cm2左右时风机起转,在 20—24kgf/cm2时达到满负荷转速,而在 14—18kgf/cm2时调速性能为最佳状态。

(四)热力膨胀阀

1、热力膨胀阀的结构:

膨胀阀的顶部由密封箱盖波纹薄膜感温包和毛细管组成一个密闭容器,里面灌注氟昂,成为感应机构,感应机构内灌注的制冷剂可以与制冷系统的相同,也可以不同,比如制

冷系统用的是 f—22,感温包可灌注 f—12 或 f—22,感温包用来感受蒸发器出口的过热蒸汽温度,毛细管作为密封箱与感温包的连接管,传递压力作用在膜片上,波膜片是由一块 0.2mm 左右的薄合金片冲压成形,断面是波浪形的。受力后弹性形变性能很好,调节杆是用来调整膨胀阀门的开启过热度,在调试过程中用它来调节弹簧的弹力,调节杆向里旋时,弹簧压紧,调节杆向外旋时,弹簧放松,传动杆顶在阀针座与传动盘之间传递压力,阀针座上装有阀针,用来开大或关小阀孔。

2、热力膨胀阀的工作原理

膨胀阀通过感温包感受蒸发器出口端过热度的变化,导致感温系统内(感温系统是由感

温包、毛细管、传动膜片和传动波纹管这几种互相连通的零件所构成的密闭系统)充注物质产生压力变化、并作用于传动膜片上.促使膜片形成上下位移,再通过传动片将此力传递给传动

? 机房专用精密空调--恒湿恒温 机房专用空调原理

默认分类 2010-08-31 13:37:16 阅读103 评论0 ??字号:大中小?订阅 机房专用空调原理? 空气调节器,简称空调,它是研究造成室内空气环境符合一定的空气温度、相对温度、空 ? 气速度、清洁度和噪声等控制在需要范围内的专门技术。它对电信各处部门应起的作用尤为重 ? 要,起到改善机房环境温度、湿度,确保电信设备正常运行。? 机房专用空调是针对计算机机房和各类通信机房的特点和要求而设计的。它除了具备普 ? 通空气调节器的功能外,还具备恒温恒湿、控制精度高、空气洁净度高、可靠性高等特点。? ? 第一节? 概述 ? ?

一、常用的基本概念 ?

(一)温度的概念

?在日常生活中,我们习惯用感觉来判别物体的冷热,用手摸冰感到冰是凉的,用手摸热 ?水壶觉得是烫的。冰的冷说明它的温度低,热水壶的热说明它的温度高。对于温度的概念,我

?们可以简单的理解为温度是表示物体冷热程度的物理量。从分子运动论,我们知道物体的温 ?度同大量分子的无规则运动速度有关。当物体的温度升高时,分子运动的速度就加快,反过 ?来说,如果我们用某种方法来加快分子无规则运动的速度,那么物体的温度就升高。从而我 们可以理解,热水的温度高,冰水的温度低,是因为它们的分子运动速度不同,可见分子运 ?动速度决定了物体的热状态。所以我们把物体大量分子的无规则运动叫做热运动。?

(二)温度的计量

?我们怎样判别一个物体的温度呢?用人的感觉来判别温度实际上是不准确的。比如,冬天 ?寒风刺骨,一个人从外面走进了屋子,感觉这间屋子很暖和,另一个人从更热的地方进了这 ?间屋子,反而觉得这间屋很冷。同样一盆冷水,冷热不同的两只手放进去,感觉这盆水冷热 ?不同。所以要准确测量温度,必须用温度计。

?我们平常使用的温度计,是把纯水的冰点定为 0?c。把一个大气压下沸水温度定为 l00?c。?在 0?c 和 100?c 之间分成 100 等份,每一份就是 1?c,这种方法确定的温标叫做摄氏温标,?摄氏温标是瑞典天文学家摄尔修斯在 1742 年提出来的,所以一般都认为摄氏温标的记号“? ?c”是摄尔修斯的英文字头。除了摄氏温标,另外在欧美等国家还采用华氏温标,以“?f”表 示,华氏温标把水的冰点定为 32?f,水的沸点定为 212?f,在 32?f 和 212?f 之间分为 180 ?等份,每份为 1?f,所以华氏温标的换算关系为:

?在热力学中,常用绝对温标,单位为开(尔文)符号为?k,它是把水的冰点定为 273.15? ?k,沸点定为 373.15?k,在换算时常略去 0.15?k,只有 273?k。?热力学温度 k 与摄氏温度的换算关系为:

k=?c 十 273??? ?c=k-273 ?

(三)湿度的概念

表示空气中含有水蒸气多少的物理量称作湿度。(1)绝对湿度

?每立方米的湿空气中含有的水蒸气重量称为湿空气的绝对湿度,绝对湿度以公斤/立方 ?米计算。

?(2)相对湿度

在指某湿空气中所含水蒸气的重量与同温度下饱和空气中所含水蒸气的重量之比。把这 ?比值用百分数表示,例如机房平常所说的湿度为? 60%,即指相对湿度而言。通常空气中水蒸

?气的最大含量,随温度高低而异空气温度较高时,水蒸气的最大含量要比温度较低时大。?

(四)热和热量的概念

?在日常生活中,我们有这样的经验,把冷热程度不同的物体放在一起时,热的物体会慢 ?慢冷下来,冷的物体会逐渐热起来。我们把一杯刚烧开的水与一杯凉水混合,可以得到不冷 ?不热的温水。这时候我们就说开水放出了若干热量,它们进行了热传递。

?热量是热传递过程中物体内能变化的量度。也可以说,在热传递过程中,物体吸收或放 出了热的量叫做热量。热量的定义揭示了热的本质,指出了热传递过程实质上是能量的转移 ?过程,而热量就是能量转换的一种量度。

?在国际单位制中,热量的单位是焦耳,在工程技术中,常用的单位有卡(cal)千卡(kcal)?等,1 克的纯水温度升高或降低 1?c 时,所吸收或放出的热量就是一卡、一卡的热量和 4.18 ?焦耳的功相当,这个热量单位和功的单位之间的数量关系,在物理学中叫做热功当量,用 j ?来表示:

j=4.18 焦耳/卡

?既然热量是物体热能变化的一种量度。因此,热量单位也可以用焦耳来表示,于是热量 ? 第 2 页,共 13 页

??有两种单位,焦耳和卡,这两个单位的换算关系是:
?1 卡=4.18 焦耳或 1 焦耳=0.24 卡

二、机房专用空调的送风系统 ? 机房专用空调机送风形式有上送风和下送风。下送风在地板上开孔,将地板下作为一个 ?静压箱,在机架下方装有出风口,使经过空气调节的较低温度气体自下而上流过程控机架,?将量带走。从而保证程控机在一个适宜的环境温度下工作。上送风系统与下送风送风方式相 ?反,一般也采用将天花板以上作为静压箱来处理,当有的用户需要接风管是时候,我们希望 ?风管不宜过长,应保证静压消耗小于 75pa,如确实需要较长风管,考虑采用增压风机系统 ?来弥补。

?

(一)风道系统的组成

?机房专用空调机的风道系统通常由电动机、风机和空气过滤网组成。、电动机。电机为安全标准1??? ip54 全密封风冷式,并有 r 级绝缘。电机安装在可调校的活动底

座上,并配合可调校的电机皮带轮作风量的调校。、风机2??。风机为双宽度、双人口、前倾扇叶的离心扇,并经静态及动态的平衡测试及调校。风机

?低转速的设计使运行噪音减至最低,自对中垫轴承和双皮带驱动系统确保机组全年连续稳定 运行。、空气过滤器。为了达到空调机房的精度及洁净度要求3 ,在风道系统设置了空气过滤装置。?过滤装置为标准的 100mm 多折式可更换过滤网,过滤网的效率值按 ashrae52—76 标准 ?规定为 25~30%。?、风量的调节。4 ?(1)机械调整。在某些型号的空调中,风量的调整可借助于可调校的底盘以及电机皮带 ?盘。

?(2)电气调整。大多数空调风量的调整是通过电动机转速的变化来达到的。风机马达设计 ? 成多组抽头,根据接线位置,可调节转速为 950rρm、1200rρm 和 1400rρm 三档。?

三、机房专用空调的可靠性和经济性 ?

(一)双套独立制冷系统使机房专用空调更具有可靠性 ? 精密空调较之舒适空调,较大优势是它具有两套独立的制冷系统,这把本来需要制冷功 ? 率较大的设备一分为二,成为二套较小的设备,常用精密空调机每台压缩机的电机功率只有 ? 5.5—7.5kw,停电时为了保证空调设备运行不致中断,必须有油机作为保证电源,压缩机电 机功率小,对停电时油机顺利启动压缩机很有利,针对空调不能中断的特点,减少了空调停 机的可能性,因为即使一套系统出现故障,另一套系统仍然能继续工作,另外精密空调的电 器控制部分与空气循环部分作为二个独立的单元,在进行日常维护和检修时,也不需要使空 调机停下来,从而保证了空调房间恒定的空气流和相对平稳的温度梯度。

(二)运转成本方面的优势使精密空调更具竞争能力 ? 精密空调在最初的投人上相对偏高(主要是设备价格),但随着时间的推移,这部分费用 ? 会被逐渐摊薄,一二年后将发生根本逆转。? 以机房常用的 40kw 的精密空调为例,一次性投资约在 20 万元左右,而与之同等制冷 ? 量的 3 台 5 匹柜机一次性投资约在 6 万元左右。? 通过精确计算,采用 3 台 5 匹柜机通过一年半运行,多耗电费用与一台 40kw 精密空 ? 调销售价格相当。而三年运行下来即可赚回一台 40kw 精密空调。(其中还不包括普通柜机需要 ? 经常维修的费用)? 由此看来,普通舒适型空调无论从技术角度还是从运行费用方面都无法起到替代精密空 ? 调的作用,所以毕竟在机房还是选用机房专用空调好。? ? 第二节 制冷原理 ? ? 制冷的方法很多,制冷机的种类也很多,根据制冷的基本工作原理可分为气体制冷,蒸 ? 汽制冷(如压缩式制冷、吸收式制冷和蒸气喷射式制冷)和温差电制冷(如半导体制冷)。机房专用 ? 空调机通常采用的是蒸气压缩式制冷。?

一、蒸气压缩式制冷原理 ? 蒸气制冷是利用某些低沸点的液态制冷剂在不同压力下汽化时吸热的性质来实现人工 ? 制冷的。? 在制冷技术中,蒸发是指液态制冷剂达到沸腾时变成气态的过程。液态变成气态必须从 ? 外界吸收热能才能实现,因此是吸热过程,液态制冷剂蒸发汽化时的温度叫做蒸发温度,凝 ? 结是指蒸汽冷却到等于或低于饱和温度,使蒸汽转化为液态。? 在日常生活中,我们能够观察到许多蒸发吸热的现象。比如,我们在手上擦一些酒精,? 酒精很快蒸发,这时我们感到擦酒精部分反应很凉。又如常用的制冷剂氟利昂 f—12??? 液体喷

洒在物体上时,我们会看到物体表面很快结上一层白霜,这是因为??? f—12??? 的液体喷到物体 ?表面立即吸热,使物体表面温度迅速下降(当然这是不实用的制冷方法,制冷剂 f—12 不能 ?第 4 页,共 13 页

回收和循环使用)。目前一些医疗机构采用的冷冻疗法即是利用了这一原理。? 蒸气压缩式制冷是利用液态制冷剂汽化时吸热,蒸汽凝结时放热的原理进行制冷的。?

二、制冷循环

?压缩机是保证制冷的动力,利用压缩机增加系统内制冷剂的压力,使制冷剂在制冷系统 ?内循环,达到制冷目的。开始压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体,然后压缩成高 ?温高压气体送冷凝器;
高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常温高压液体;
当常温 ?高压液体流入热力膨胀阀,经节流成低温低压的湿蒸气,流入蒸发器,从周围物体吸热,经 ?过风道系统使空调房间温度冷却下来,蒸发后的制冷剂回到压缩机中,又重复下一个制冷循 ?环,从而实现制冷目的。?

三、制冷剂在制冷系统中状态

?从压缩机出口经冷凝器到膨胀阀前这一段称为制冷系统高压侧;
这一段的压力等于冷凝 ?温度下制冷剂的饱和压力。高压侧的特点是:制冷剂向周围环境放热被冷凝为液体,制冷剂 ?流出冷凝器时,温度降低变为过冷液体。

?从膨胀阀出口到进入压缩机的回气这一段称为制冷系统的低压侧,其压力等蒸发器内蒸 ?发温度的饱和压力。制冷剂的低压侧段先呈湿蒸气状态,在蒸发器内吸热后制冷剂由湿蒸气 ?逐渐变为汽态制冷剂。到了蒸发器的出口,制冷剂的温度回升为过热气体状态。过冷液态制冷

?剂通过膨胀阀时,由于节流作用,由高压降低到低压(但不消耗功、外界没有热交换);
同时有

?少部分液态制冷剂汽化,温度随之降低,这种低压低温制冷剂进入蒸发器后蒸发(汽化)吸 热。低温低压的气态制冷剂被吸入压缩机,并通过压缩机进入下一个制冷循环。?

四、制冷量

?在制冷循环中,循环流动的每千克制冷剂从被冷却物体吸收的热量叫做单位重量制冷 ?量,用符号 q 表示,单位是 kcal/kg,单位重量制冷量是表示制冷循环效果的一个特殊参数,?这由制冷剂的性质,循环温度等条件决定,蒸发温度越低,冷凝温度越高,其值越小,反之 ?越大。制冷装置的产冷量是单位时间内从被冷却物体吸收并在冷凝器中放掉的热量,用符号 q ?表示,单位是 kcal/kg。q值的大小等于冷重量流量 g 与单位重量制冷量 q 的乘积,即:
?q=g·q 在实际工作中,有时为了方便的获得制冷量的粗略计算也可通过下式计算 q=l·(t2-t1)式中 l 循环风量,(t2-t1)为进出风温度差。

?在日本、欧美等国家制冷量常用冷吨来表示,但日本冷吨与美国冷吨在数值上略有差别,? ? 第 5 页,共 13 页 在日本,产冷量的单位用日本冷吨,1 日冷吨表示 1000 克 0?c 的水在 24 小时内制成? 0?c ? 的冰所消耗的冷量:
?1 日冷吨=3320kcal/h ?1 美冷吨=3024lcal/h ?常用制冷量的单位换算:
?1kw=860kcal/h(大卡/小时)1kcal/h=3.968btu/h(英热单位/小时)

五、制冷剂

?制冷剂是进行制冷循环的工作物质。?

(一)对制冷剂的要求

理想的制冷剂要求化学性质是无毒、无刺激性气味、对金属腐蚀作用小、与润滑油不起化学 ?反应,不易燃烧、不易爆炸、并且要求制冷剂有良好的热力学性质,即在大气压力下它在蒸发

?器内的蒸发温度要低、蒸发压力最好与大气压相近;
制冷剂在冷凝器中、冷凝温度对应的压力

?要适中,单位制冷量要大,汽化热要大,而液体的比热要小,气体的比热要大。要求制冷剂 ?的物理性质:凝固温度要低、临界温度要高(最好高于环境温度),导热系数和放热系数要大,? 比重和粘度要小,泄漏性要小。?

(二)制冷剂的种类 ? 制冷剂种类很多,实际应用时可根据制冷剂类型,蒸发温度、冷凝温度和压力等热力学 ? 条件以及制冷设备的使用地点来考虑。制冷剂可分为四类:即无机化合物、碳氢化合物、氟里昂 ? 和共沸溶液。?、无机化合物制冷剂有氨、水和二氧化碳等;
1 ?、碳氢化合物制冷剂有乙烷、丙烯等;
2 ?、氟里昂3?(freon)是十九世纪三十年代开始使用的一种制冷剂,比氨晚 60 年左右,它是 ? 饱和碳氢化合物的卤族(氟、氯、溴)衍生物的总称,或者说是由氟、氯和碳氢化合物组成的。目前作 ? 为制冷剂用的主要是甲烷(ch4)和乙烷(c2h6)中的氢原子、全部或部分被氟氯溴的原子取代而 ? 形成的化合物,除名称而外,化学分子式规定了氟里昂各种类别的缩写代号。? ①氟里昂的缩写代号把不含氢原子的氟里昂分子化合物的起首数编为 1,乙烷编为 11,? 丙烷(c3h8)编为 21,然后写上氟原子数。例如 f—12,称为二氯二氟甲烷,分子式 cf2cl2中

有一个碳原子,不含氢为甲烷。故起首数编为 1,又有 2 个氟原子,故编写成 f—12。? ②把含氢的甲烷衍生物数字首位定为 l,再加上氢原子数目为起首数。然后写上氟原子例 ? ? 第 6 页,共 13 页

如 f—22(chf2cl)又叫一氯二氟甲烷,因为甲烷是 1,氢原子数为 1,相加为 2,又有氟原 子数为 2,所以缩写成 f—22。

?、共沸溶液是由两种以上制冷剂组成的混合物。蒸发和冷凝过程也不分离。就像一种制冷4 ?剂一样。目前实用的有 r500、r502 等。与r22 相比其压力稍多,制冷能力在较低温度下提高 13 ?%左右。此外在相同蒸发温度和冷凝温度下。压缩机的排气温度较低。可以扩大单组压缩机的使

?用温度范围,所以发展前景看好。

?关于制冷剂对大气环境的污染问题,这是关系到人类健康和生存的大事,也是我们大家 ?共同关心的问题。多年来很多专家为此进行了深入研究,一种新的 cfc 替代品,不仅对大气

臭氧层损耗潜值(odp)为零,更重要的是制冷剂排放入大气对温室效应的直接影响造成全球 暖潜值(gwp)方面也必须符合要求。臭氧层破坏,已经成为全球普遍关注的环境焦点问题,国际社会分别于 1985 年和 1987 年制定了《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质的

蒙特利尔议定书》,中国于 1991 年加入了《蒙特利尔议定书》国际公约组织,并承诺了消耗臭氧

层物质的控制时间表,即 r12和 r22的完全淘汰时间分别于 2010 年和 2030 年。目前许多 r12 和 r22的替代产品正相继问世,例如:r134a、r600aklb、r407c? 等等。它们的使用效果和各项 ? 性能指标的对比,正在通过实验室和实际运用不断得以反馈,我们相信随着时间的推移和科 ? 技不断进步,性能更加卓越、更符合环保要求、更具性价比竞争能力的制冷剂将会更多的应用 ? 于制冷空调行业当中。?

(三)制冷剂的使用与存放 ? 各种制冷剂,物理化学性质各不相同,在不同温度下,具有不同的饱和压力,在常温下,? 有的压力高,有的压力低,但无论压力如何,各种制冷剂钢瓶均为压力容器,使用时要多加 ? 小心。由于各种制冷剂性质不同,大多数属于易爆物。在钢瓶腐蚀未作检验,或遇到外界的突 ? 然暴晒或火源时,有发生爆炸的可能,有的制冷剂还是有毒物。因此,对制冷剂的存放、搬运、?使用都必须小心。

?无论何种制冷剂用完后,应立即关闭钢瓶阀门,在检修系统时,如果从系统中将制冷剂 ?抽出压入钢瓶时,应得到充分的冷却,并严格控制注入钢瓶的重量,决不能装满,一般不超 ?过钢瓶容积的 60%,让其在常温下膨胀有一定余地。另外,在用卤素灯给制冷系统检漏时,?遇颜色改变,确定漏点后,应立即移开吸口,以免光气中毒。?、制冷系统的构造及组成

?构成基本的制冷系统主要有四大部件:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀。

?为了改善制冷系统的性能,达到更好的使用性能,通常还有不少辅助器件:液体管路电 ?第 7 页,共 13 页 ? 磁阀、视液镜、液体管道干燥过滤器、高低压力控制器等。?

(一)压缩机 ? 压缩机按其结构分为三类:开启式、半封闭式、全封闭式。目前大部分机房专用空调采用全 ? 封闭式压缩机,只有力博特空调部分型号采用半封闭式压缩机。? 全封闭制冷压缩机是一种压缩机与电动机一起,装置在一个密闭铁壳内形成的一个整 ? 体。从外表看只有压缩机的吸排气管接头和电动机的导线;
压缩机壳分为上下两部分,压缩 ? 机和电动机装入后,上下铁壳用电焊焊接成一体。平时不能拆卸,因此机器使用可靠。? 在全封闭制冷压缩机中,又有活塞型压缩机和涡旋式压缩机。? 在近期生产的机房专用空调系统中,采用的压缩机均为全封闭涡旋式制冷压缩机。它的 ? 构造主要由下列各项组成:旋转式进、出口阀门;
压力表接口;
内置式过载保护;

弹性机座;

? 曲轴箱加热器;
内置式润滑油泵。? 涡旋式制冷压缩机最大的优点是:
?、结构简单:压缩机体仅需1??? 2 个部件(动盘、定盘)就可代替活塞压缩机中的 15 个部件。?、高效:吸气气体和变换处理气体是分离的,以减少吸气和处理之间的热传递,可以提2 ? 高压缩机的效率。涡旋压缩过程和变换过程都是非常安静的。?

(二)蒸发器 ?、蒸发器的分类:1 ? 蒸发器按其被冷却的介质种类可分为冷却液体的蒸发器(干式蒸发器)和冷却空气用的 ? 蒸发器(表冷式蒸发器)这两大类。? 空调系统所使用的蒸发器一般为冷却空气的蒸发器。当制冷系统的氟里昂液态进入膨胀 ? 阀节流后送入蒸发器,属于汽化过程,这时候需要吸收大量热量,使房间温度逐步降低、以 ? 达到制冷及去湿效果。?、2 a 型蒸发器 ? “a”型结构蒸发器的优点是该结构具有较大的迎风面积和较低的迎面风速以防止逆风 ? 带水。蒸发器配备有 1/2”铜管铝翅片及不锈钢凝结水盘,以利热量更好的传递。? 蒸发器盘管分为多路进入并作交错安排,籍此将每个制冷系统都能遍布于盘管迎风面 ? 上,当单一制冷系统运行时,显热制冷量可达总制冷量的 55%—60%。?、蒸发器的去湿功能3 ? ? ? ? 第 8 页,共 13 页

? ? ? 在正常制冷循环中,室内机风扇以正常速度运转,供给设计气流以及最经济的能量以满 ? 足制冷量的要求。?(1)简单的除湿功能 ? 当需要除湿时,压缩机运行,但室内机马达转速降低,通常为原转速的 2/3,因此风 ? 量也减少了 1/3,通过冷却盘管的出风温度变成过冷,产生良好的冷凝效果即增加了除湿 ? 量。以此法增加去湿量带来的弊端有:当出风量减少 1/3,通常在几秒种之内出风温度降低 ? 2?c—3?c,当突然降低温度速度达到最大允许值每 10 分钟降低 1℃时,造成控制可靠性降 ? 低;
当出风量减少 1/3,过滤效率降低,对换气次数及通风量都有很大影响,造成室内控 ? 制精度降低和温度分布不均匀;
由于出风温度降低,需接通电加热器以提高室温,造成温度 ? 控制不精确和增加运行费用。?(2)专门的去湿循环 ? 冷却绕组分为上、下两个部分,分别为总冷却绕组的 l/3 和 2/3。在正常冷却方式下,制 ? 冷工质流过冷却绕组的两个部分。在除湿方式下,常开电磁阀关闭,这样就把通向冷却绕组 ? 的上部绕组(1/3 部分)的氟里昂制冷剂切断了,全部氟里昂制冷剂都流向冷却绕组的下部绕 ? 组(2/3)部分。通过下部绕组的空气的温度是很低的,通常至少比冷却循环中的空气降低 3?c,? 所以增加了去湿效果,但其弊端是总制冷量会减小和吸气压力降低。?(3)旁路气体调节器 ? 在“a”型蒸发器顶部安装一个旁路气体调节器,在正常冷却方式下这个调节器是关闭 ? 的,所有返回的气体都要平均地经过两个冷却绕组。当需要进行除湿操作时,旁路气体调节 ? 器完全打开,使 1/3 的返回气体旁路经过 a 框绕阻的顶部而没有经过冷却,另外 2/3 的 ? 返回气体均匀地通过 a 框绕组,排出气体的温度被快速降低,增加去湿效果。? 此种去湿方法的效果与专门的去湿循环相同,但是其优点是总制冷量将保持不变。?

(三)冷凝器 ? 冷凝器按其冷却形式可分为三大类型:水冷式、风冷式、蒸发式及淋水式。? ①水冷式:
? 在水冷式冷凝器中,制冷剂放出热量被冷却水带走。冷却水可以一次流过,也可以循环 ? 使用。当使用循环水时,需要有冷却水塔或冷水池。水冷冷凝器有壳管式、套管式、沉浸式等结构 ? 形式。? ②风冷式 ? 在风冷式冷凝器中,制冷剂放出的热量被空气带走。它的结构形式主要为若干组铜管所 ? ? 第 9 页,共 13 页

组成,由于空气传热性能很差,故通常都在铜管外增加肋片,以增加空气侧的传热面积,同 ?时采用通风机来加速空气流动,使空气强制对流以增加散热效果。?③蒸发式及淋水式:

?在类冷凝器中,制冷剂在管内冷凝,管外同时受到水及空气的冷却。

?目前进口机房专用空调的类型以风冷型为主。下面对风冷型冷凝器作详细叙述。

?风冷冷凝器采用 ?10 铜管,铝翅片结构,风机采用可调速电机,以保证冷凝器在冬季、?夏季能够均衡使用,也使冷凝压力在很冷,很热的环境下不致变化太大。

?风冷冷凝器适用于环境温度-30?c — +40?c 范围之内,当环境温度较高时,将引起冷 ? 凝器压力升高,这将由调速器的压力传感机构感受到这种压力的变化,并将这种变化转变为 ? 输出电压的变化,从而使电机转速产生变化以达调节强制对流效果的目的。? 当然,由于采用了无极调速的装置,那么这种电机转速的变化是能够非常平滑过渡的。? 机房专用空调室外冷凝器在出厂时已经过调整及校验,但由于长途运输或者长期使用中 ? 的震动,偶尔会出现调速器的设定漂移现象。如果出现此情况可参相应型号的说明书适当调 ? 整。

通常室外机调整转速过程为:室外机高压压力在? 14kgf/cm2左右时风机起转,在??? 20— 24kgf/cm2时达到满负荷转速,而在 14—18kgf/cm2时调速性能为最佳状态。?

(四)热力膨胀阀 ?、热力膨胀阀的结构:1 ? 膨胀阀的顶部由密封箱盖波纹薄膜感温包和毛细管组成一个密闭容器,里面灌注氟里 ? 昂,成为感应机构,感应机构内灌注的制冷剂可以与制冷系统的相同,也可以不同,比如制 ? 冷系统用的是 f—22,感温包可灌注 f—12 或 f—22,感温包用来感受蒸发器出口的过热蒸 ? 汽温度,毛细管作为密封箱与感温包的连接管,传递压力作用在膜片上,波膜片是由一块 ? 0.2mm? 左右的薄合金片冲压成形,断面是波浪形的。受力后弹性形变性能很好,调节杆是用 ? 来调整膨胀阀门的开启过热度,在调试过程中用它来调节弹簧的弹力,调节杆向里旋时,弹 ? 簧压紧,调节杆向外旋时,弹簧放松,传动杆顶在阀针座与传动盘之间传递压力,阀针座上 ? 装有阀针,用来开大或关小阀孔。?、热力膨胀阀的工作原理2 ? 膨胀阀通过感温包感受蒸发器出口端过热度的变化,导致感温系统内(感温系统是由感 ? 温包、毛细管、传动膜片和传动波纹管这几种互相连通的零件所构成的密闭系统)充注物质产生 ? 压力变化、并作用于传动膜片上.促使膜片形成上下位移,再通过传动片将此力传递给传动 ? ? 第 10 页,共 13 页

? ? ? 杆而推动阀针上下移动,使阀门关小或开大,起到降压节流作用和自动调节蒸发器的制冷剂 ? 供给量并保持蒸发器出口端具有一定过热度,得以保证蒸发器传热面积的充分利用,以及减 ? 少液击冲缸现象的发生。?、膨胀阀的种类:3(内平衡、外平衡)? 作用于热力膨胀阀体内传动膜片下部的压力为节流后的蒸发压力(这一压力通过传动杆 ? 和传动片的缝隙而进入膜片下部分空间)这种结构称为内平衡式膨胀阀。? 作用于热力膨胀阀体内传动膜片下部的压力不是节流后的蒸发压力,而是通过外接平衡 ? 管将蒸发器出口端的压力引入传动膜片下部空间结构的阀门、称为外平衡式热力膨胀阀。? 与内平衡式膨胀阀相比,外平衡式热力膨胀阀的过热度要小得多,所以采用外平衡式热 ? 力膨胀阀时,能充分发挥蒸发器的传热面积的作用和提高制冷装置的效果,在蒸发器阻力较 ? 小、压力损失不大的情况下,可选用内平衡式热力膨胀阀;
当蒸发阻力较大,压力损失比较 ? 大或具有液体分配器时,应选用外平衡式热力膨胀阀。采用分配器的,一般都选用外平衡膨 ? 胀阀。? 在专用空调机中采用的通常是外平衡式热力膨胀阀。热力膨胀阀虽只是一个很小的部 ? 件,但它在制冷系统中的作用必不可少,所以它与制冷压缩机、蒸发器、冷凝器、并称为制冷系 ? 统四大部件。?

(五)制冷系统的其它辅件 ? 1.液体管路电磁阀 ? 液体管路电磁阀在制冷系统中可以受压力继电器、温度继电器发出的脉冲信号形成自动 ? 控制。在压缩机停机时,由于惯性作用以及氟里昂的热力性质,使氟里昂大量进入蒸发器,? 在压缩机再次启动时,湿蒸气进入压缩机吸入口引起湿冲程,不易启动,严重的时候甚至将 ? 阀片击破。液体管路电磁阀的设置,使这种情况得以避免。在佳力图空调机系统中压缩机的启 ? 动,也依赖于电磁阀,静止时电磁阀将高低压分为二个部分,低压部分的较低压力低于低压 ? 压力控制器的开启值。所以压缩机处于停止状态。当压缩机需要启动时,通过电脑输出信号接 ? 通电磁阀,当阀开启时,高压压力迅速向低压释放,当低压压力达到低压控制器开启值时,? 压缩机才能启动。? 2.视液镜 ? 视液镜在制冷系统中处于制冷电磁阀和干燥过滤器之间,顾名思意,它是用来观察液体 ? 流动状态的,根据气泡的多少可以作为制冷剂注入量的参考,根据视液镜颜色可以看出系统 ? 内水份的含量。? 第 11 页,共 13 页

3.液体管道干燥过滤器:

通常,液体管道干燥过滤器是不可拆卸的。内部采用分子筛结构,能够去除管道中的少 ?量杂质水份等,起到净化系统的目的。因管道在焊接中会出现氧化物,并且氟里昂制冷剂的 ?纯度也有所不一,所以我们采用的氟里昂制冷剂都要求进口的。液体管道干燥过滤器出现堵 ?塞时,会引起吸气压力降低,在过滤器两端会出现温差,如出现这种情况,需要更换过滤器。?4.高低压力控制器

?在制冷系统中高低压力控制器是起保护作用的装置。高压保护是上限保护,当高压压力 ?达到设定值时,高压控制器断开,使压缩机接触器线圈释放,压缩机停止工作,避免在超高 ?高压下运行损坏零件。高压保护是手动复位,当压缩机要再次启动时,需先按下复位按钮。当

?然,在重新启动压缩机前,应先检查出造成高压过高的原因,给予排除后,才能使机器运转 ? 正常。? 低压保护是为了避免制冷系统在过低压力下运行而设置的保护装置。它的设定分为高限 ?和低限。它的控制原理是:低压断开值就是上限一下限的压差值,重新开机值是上限值。低压

?控制器是自动复位,所以要求操作人员经常观察机器的运行情况,出现报警时要及时处理,?避免压缩机长时间频繁启停而影响寿命。?三节 加湿装置

??在电信部门所有的交换机房、计算机机房、各模块局,不但对温度有一定的要求范围,同 ?时对湿度同样有较高的要求范围,一般程控机房温度应保持在 12~25℃相对湿度为 30~70%,?一般电信机房的温度应保持在 10~30℃,相对湿度为 30~75%。为了达到这一指标,在机房专

?用空调中安装了加湿装置,它受机房空调的电脑板控制,当机房湿度低于设定湿度下限时,?自动启动加湿循环;
当机房湿度高于设定湿度上限时,自动停止加湿。使机房温、湿度在正常

?范围内。? 加湿器按照加湿方式分成两类:红外线加湿器和电极锅炉式。?

一、红外线加湿器 ?、红外线加湿器组成1 ?红外线加湿器由高强度石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电

?磁阀、手动阀门、加湿水位控制器等组成。?、红外线加湿器工作原理:2 ?第 12 页,共 13 页

?当空调房间湿度低于设定的的湿度时,由电脑输出加湿信号,高强度石英灯管电源接通,?通过不锈钢反光板反射,5~6?? 秒内即可将水分子蒸发,送入送风系统,以达到加湿目的。水

?位控制是由浮球阀来担当的,并且和进水电磁阀共同组成了一个自动供水系统,如果供水量 ?偏小或者无水供应,那么通过一个延时装置将自动切断红外线加湿灯管系统接触器线圈的电 ?源,使之停止工作,在加湿器不锈钢反光板上部和水盘下部各有一个过热保护装置,当停水 ?或水压不够时,设备出现过热现象,当温度达到设定值时,保护装置将断开加湿器工作状态,?并同时引发加湿报警出现。?

二、电极锅炉式加湿器 ?、电极锅炉式加湿器组成1 ?电极锅炉式加湿器由电极锅炉、蒸汽喷雾管、进水电磁阀、排水电磁阀、水位控制器等组成 ?、电极锅炉式加湿器工作原理2 图 1-7-2? 电极锅炉式加湿器

?当空调房间湿度低于设定的的湿度时,由电脑输出加湿信号,电源接通,电磁阀打开,?水将充填到传感器的水平。当加湿器中的电极加电以后,所产生的电流使水中的离子(不纯 物质)产生运动,并逐渐热起来、达到沸点后产生蒸汽。几分钟之内加湿器罐内有大量的水蒸

?气,水蒸气不断地从蒸气出口管流出,进入箱体蒸发器,再由风机送到机房。使环境湿度提 高从而就改变了湿度,正常运行中,供水电磁阀每几分钟会打开以重新充水。