下面是小编为大家整理的2023年一级消防工程师工作证明怎么开(合集),供大家参考。
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
一级消防工程师工作证明怎么开篇一
一、1.4m(1)技术实务
厂房疏散宽度:
厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;
疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;
人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外1.4m范围内不应设置踏步,疏散门应为推闩式外开门。
②二级充压(20.0mpa)系统,应为27.6mpa±1.4mpa(表压)。
水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。(2)综合能力
人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。
二、300mmor0.3m(1)技术实务
防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;
二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。
(3)出水管上应设置闸阀和止回阀。dn≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。
当泡沫喷射口设置在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;
软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于0.9m.当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于0.3m。
据实验测暈,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s。
电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。
喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;
最小保护高度不应小于0.3m。
探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。(2)综合能力
当外墙体采用用b2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm。
消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。(3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。
密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,封堵完成后,在封堵层两侧电缆上,涂刷防火涂料,长度300mm。
光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求,光奸光栅感温段的弯曲半径应大于300mm。
7.普通灯具与易燃物距离不宜于300mm。
超声波流最计的传感器一般采用v方式和z方式安装,通常情况下,管径小于300mm时,采用v方式安装。
为了便于观察和准确测里压力值,压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不大于0.3m。一般情況下,要保证距高倍数泡沬产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物。
储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3m~0.5m。
泡沫喷淋管道支、吊架与泡沬喷头之间的距离不能小于0.3m。车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m。
照明灯具与可燃物之间的安全距离普通灯具不应小于0.3m 低于3kw以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上,与周围可燃物应保持0.3m以上的距离。
空调器具不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m。
三、600mm或0.6m(1)技术实务
(3)将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm。当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。3.排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。风机两侧应有600mm以上的空间。
5.自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于0.7的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布置;
如必需相邻布置时,应用密封的不燃性实体墙或走廊相隔,必要时宜采取室内正压通风设施,其地面标高要高出装置地面0.6m以上。
观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1.0m;
边走道的净宽度不宜小于0.8m。
室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3.0m高处设置。当泡沫喷射口设置在罐壁顶部时,泡沫堰板与罐壁的间距不应小于0.6m.当泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于0.6m。
高倍数泡沫淹没深度的确定应符合下列规定:(1)当用于扑救a类火灾时,泡沬淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m。
局部应用系统2)淹没或覆盖a类火灾保护对象虽高点的厚度不应小于0.6m。(2)综合能力
钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。
(3)将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm。水平管道应采用管卡固定;
管卡的间距不宜大于600mm。
(2)风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于600mm:(3)当变、配电所为正压室且布罝在1区、2区内时,室内地面宜高出室外地面0.6m左右.有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体増面之间的通道宽度不宜小于0.6m。
消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。
(3)水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设1个管卡。泡沬堰板和罐壁之间的距离要大于0.6m。
维修合格证外围边框为红色实线,宽0.6mm,内框线为黑色实线,用于疏散的爬梯及设首在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。
四、1倍(1)技术实务
当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;
局部没置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;
局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计筲。
架空通信线和通信发射塔架空电力线路1倍杆(塔)高,无绝缘层1倍杆(塔)高,有绝缘层1倍杆(塔)高。
五、2倍(1)技术实务
3.当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算。
(2)燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h确定,事故通风量为正常通风量的2倍。
注:对于瓶组式系统,系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min。(2)综合能力
测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。
2.准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍。
6.报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。
2)在压力调节阀的两侧、供水设备的压力侧、自动控水阀门的压力侧应安装压力表。压力表的测量范围应为1.5~2倍的系统工作压力。
六、3倍(1)技术实务
采用feps作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的3倍。
三、贮存物品多、火灾荷载大,发生火灾在得不到充足的空气情况下,燃烧时间将会持续6~18h,是地面同样火灾荷载燃烧时间的3倍。(2)综合能力
应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h。
在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。
七、4倍(1)技术实务
耐火等级应根据一旦火灾时可能达到的火焰温度确定。火灾时,由于环境温度剧烈升高,导致线芯电阻的增大,当火焰温度为800~1000℃时,导体电阻约增大3~4倍,此时仍应保证系统正常工作,需按此条件校验电压损失。
应急发电机组所以,燃气轮机组的空气使用量比柴油机组大2.5倍~4倍。
由于泡沫是从液面下施加到储罐内,高背压泡沫产生器产生的泡沫黑要控制在2~4倍。
八、5倍
(1)技术实务:信息机房的用电量为普通办公室的4-5倍。
(2)综合能力:挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质置小于45kg时,按45kg计)的静载荷。
九、6倍 技术实务
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,在一定压力下呈液态贮存。
十、1.3倍
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,情化设计浓度不应小鱼于情化浓度的1.1倍。
混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。
十一、1.5倍技术实务
储存装置应符合下列规定:操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径1.5倍。
二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。
起降区面积的大小。当采用圆形与方形平面的停机坪时,其直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍。
当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表4-5-
5、4-5-6中防火间距的1.5倍,且大于25m时,可设置非实体围墙。
丙类生产的电于工业洁净厂房,在关键生产设备自带火灾报瞥和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01%obs/m的高灵敏度早期火灾报瞥探测系统后,安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于以上规定的安全疏散距离的1.5倍。
综合能力
十二、50% 耐火电缆按绝缘材质可分为有机型和无机型两种。有机型主要是采用耐高温800℃的云母带以50%重叠搭盖率包覆两层作为耐火层。
补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的50%。
2)汽车库内无直接通向室外的汽车疏敗出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量50%。
(3)在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50pa时,可自然补风;
当补风通路的空气阻力大于50pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%。
2.非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充50%的新风。
液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离,应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50%。
2.在无阻平面空间内,火焰平均高度l高于顶棚高度zh的50%,而且(或者)火源、直径d大于火源最小宽度的10%。
十三、80% 液化气体和易燃液体应按设备容积的80%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的85%。
十四、30s(1)消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求,即vx=2×5×30=300(l)
自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即vx=5×1×30=150(l)开式系统的设计响应时间不应大于30s。
全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为30s。
设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在30s内撤离完毕。
采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。
(2)干粉储存容器设计压力可取1.6mpa或2.5mpa压力级;
其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;
其增压时间不应大于30s。
④启动气体(泡沫)灭火装置,气体(泡沫)灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;
消防应急广播的单次语音播放时间宜为l0s~30s 排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。系统持续主电工作48h后每隔(30±2)d自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续30s~180s。
十五、日检
(二)月检査内容 1.检査项目及周期
下列项目至少每日检査1次:(1)干粉储存装置部件。(2)驱动气体储瓶充装量;
2.检査内容
检査干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;
铭牌、标志、铅封应完好。
对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检査。日检査内容 检查项目及周期
下列项目至少每日检查1次。干粉储存装置外观。灭火控制器运行悄况。
启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。
检査内容
干粉储存装置是否固定牢固,标志牌是否清晰等。启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力是否符合设计要求。
十六、月检
干粉灭火系统(二)月检査内容 1.检査项目及周期
下列项目至少每月检查1次。干粉储存装置部件。驱动气体储瓶充装量。2.检査内容
检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;
铭牌、标志、铅封应完好。
对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检査。
十七、季检、年检
(1)季检的内容和要求
通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验,检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常。
检査瓶组式系统的控制阀动作是否正常。
检查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。(2)年检的内容和要求
定期测定1次系统水源的供水能力。
对系统组件、管道及管件进行1次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫。
储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。
进行系统模拟联动功能试验,试验内容与要求详见第四节第三部分。标准要求二氧化碳灭火器每年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修。
由于石油化工设备及受压容器,在温度应力、交变应力、介质强烈腐蚀等恶劣条件的作用下,容易出现泄漏,造成火灾和中毒事故。所以,每年都要作抽样探伤,必要时,还要做100%的检查。
在不影响古建筑外部结构的前提下,高大的古建筑物上应视地形地物需要,安装避雷设施,并在每年雷雨季之前进行测试维修,保证完好有效。
干粉灭火系统
下列项目每年检査1次:
防护区及干粉储存装置间。管网,支架及喷放组件。(3)模拟启动检査。2.检査内容
防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置、防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯、无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置和门窗设有密封条的防护区的泄压装置。储存装装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置及地下储存装置间机械排风装置。
管网,支架及喷放组件
干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,干粉充装量,以及干粉储存容器的安装质量。
集流管、驱动气体管道和减压阀的规格、连接方式、布置及其安全防护装置的泄压方向。选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位罝、标志及其安装质量。
阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位罝,气动阀驱动装置中启动气体储瓶的介质名称和充装压力,以及启动气体管道的规格、布置和连接方式。
管道的布罝与连接方式、支架和支吊架的位罝及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和油漆颜色;
喷头的数量、型号、规格、安装位置和方向。
灭火控制器及手动、自动转换开关,手动启动、停止按钮,喷放指示灯、声光报警装置等联动设备的设置。
十八、系统检测
检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每开展的定期功能性检查和测试;
建筑使用、管理单位的检测可以委托具有资质的消防技术服务单位实施。
(一)喷头 检测内容及要求
喷头数量、型号、规格、安装位置和方向符合设计文件要求,组件无碰撞变形或其它机械性损伤,有型号、规格的永久性标志。
检测步骤:
对照设计文件查看喷头外观。(二)储存装置 检测内容及要求
驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求。检测步骤
(1)对照设计文件查看干粉储存容器外观。(2)査看驱动气瓶压力表状况,并记录其压力值。(三)功能性检测 1.检测内容及要求(1)模拟干粉喷放功能检测(2)模拟自动启动功能检测
(3)模拟手动启动/紧急停止功能检测 备用瓶组切换功能检测
十九、6m 11
采用公称直径为100mm的小鹤管时,一般不大于6m卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于6m。
室内地面至顶棚或顶板的高度小于等于6m的场所应划分为防烟分区,并符合下列规定:
单车道或单车停车位宽度不应小于4m,双车道或双车停车位不应小于6m。
火灾实例表明,一、二级耐火等级的低层建筑,保持6m~10m的防火间距根据建筑的实际情形,将一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为6m。
丙、丁、戊类厂房服务而单独设罝的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。
两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类,不应小于6m。两座一、二级耐火等级的厂房,,或相邻较高一面外墙的□、窗等开口部位设置甲级防火□、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m。
常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。
防火分隔水幕宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宜小于6m。
当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。
(1)防爆砖墙:只用于爆炸物质较少的厂房和仓库。构造要求:柱间距不宜大于6m,大于6m需增加构造柱。
烟道不得从油库房及有易燃气体的房量中穿过,排气口水平距离6m以内,不允许堆放易燃品。燃煤锅炉房与煤堆场之间应保持6m~8m的防火间距。
规模较大的封闭式商业街、购物中心、游乐场等,逬入院内的消防车道的出口不应少于2个,且院内道路宽度不应小于6m。
消防登高场地应结合消防车道设置。考虑到举高车的支腿横向跨距不超过6m。
凡在保护半径范围的建筑物的消防用水都可储存在该水池内。其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m。
二十、2m 2.疏散通道出口处的疏散指示标志应采用电光源型,并应设置在门洞边缘或门洞的上部,其上边缘距吊顶不应小于0.5m,下边缘距地面不应小于2m。
7.地下区间之间的联络通道洞口,应垂直于门洞设置具有双面标识的电光源型疏散指示标志。
其下边缘距疏散平台不应小于2m。
采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定:(1)保护对象周围的空气动速度不应大于2m/s;
必要时,应采取挡风措施。
消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;
双列布置时不应小于2m。
(2)当用于扑救b类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m;
其他b类火灾的泡沫淹没深度应由试验确定。
(3)对于汽油、煤油、柴油或苯,覆盖起火部位的厚度不应小于2m。
放空管一般应设在设备或容器的顶部,室内设备安设的放空管应引出室外,其管口要高于附近有人操作的最高设备2m以上。装卸找桥边缘与油品装卸中心线的距离,自轨面算起,高度3m以下的一般不小于2m。
放散管管口应高出设备平台2m及以上,且应高出所在地面5m及以上。
设置自然排烟设施的场所,自然排烟口底部距室内地面不应小于2m,应常开或发生火灾时能自动开启,中庭的自然排烟口净面积不应小于中庭地面面积的5%;
(1)区间防排烟。区间隧道排烟系统宜采用纵向通风控制方式,有效控制烟气流动方向,保证火灾点疏散侧处于无烟区,为乘客创造不受烟气污染的疏散环境。通常通风气流流速应高于2m/s,但不得高于11m/s。
锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上,且应采取防止火星外逸的有效措施。当采用燃气热水器采暖时,热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。
1.加油站地上罐应集中单排布置,罐与罐之间的净距离不应小于相邻较大罐的直径,地上罐组四周应设置高度为1m的防火堤,防火堤内堤脚线至罐壁净距不应小于2m。埋地罐之间距离不应小于2m,罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。
地上储罐放散管管口应高出储罐操作平台2m及以上,且应高出地面5m及以上。地下储罐的放散管管口应高出地面2.5m及以上,放散管管口应设有防雨罩。在储罐外的排污管上应设两道切断阀,阀间宜设排污。
沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。
建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm,或防火墙带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。
5.建筑物内的防火埔不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于2m。
在防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用不燃材料。
为保证防火阀能在火灾条件下发挥作用,穿过防火墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙应用不燃材料或防火封堵材料严密填实。
风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;
穿过防火墦的风管,其位于防火墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃材料。
消防车道边缘距离取水点不宜大于2m,消火栓距路边不应大于2m,距房量外墙不宜小于5m。
消防电梯应选用较大的载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5m×2m。边墙型喷头的两侧1m和前方2m范围内,以及顶板或吊顶下不得有阻挡喷水的陣碍物。
一级消防工程师工作证明怎么开篇二
消防安全技术工作年限证明
兹有
同志,性别:
,身份证号码:
,参加工作满
年,其中从事消防安全技术工作满
年。
经查,该同志在我单位工作期间,能够遵守国家和地方的法律、法规,无违反职业道德的行为。
特此证明。
单位(公章)
****年**月**日
一级消防工程师工作证明怎么开篇三
1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发生自燃属于()。
a 化学火源
b 机械火源
c 热火源
d 电火源
2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。
a 动力燃烧
b 表面燃烧
c 分解燃烧
d 预混燃烧
3.2015年1月2日,哈尔滨市某市场仓库发生火灾事故,造成30人重伤,直接经济损失达到4000万元,该火灾属于()。
a 重大火灾
b 较大火灾
c 一般火灾
d 特别重大火灾
4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。
a 粉尘的浓度
b 粉尘的范围
c 空气的含水量
d 可燃气体的含量
解析
1.【a】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。2.【d】固体燃烧又分为蒸发燃烧(蒸汽与氧)、表面燃烧(无火焰 燃烧)、分解燃烧、熏烟燃烧(只冒烟而无火焰)和动力燃烧(爆炸)。
气体燃烧: 燃烧所需热量低+容易+快速;
可以分为(扩散燃烧)和(预混燃烧)。扩散燃烧过程:(可燃气体)+蒸汽分子+气体氧化剂+边混合边燃烧,特点是稳定+火焰温度 低+不运动+喷口进行+不回火。预混燃烧过程: 可燃气体+蒸汽+空气混合+引火源+有冲击力燃烧。特点是反应快+温度高+快速传播+混合气体不扩散+两种结果(稳定燃烧气流速度大于燃烧速度以及回火气流速度小于燃烧速度)。
3.【b】死亡人数≥30人或重伤≥100人,或经济损失大于等于1亿元为特大;
10人≤死亡人数<30人或50≤重伤<100人或5000万≤经济损失<1亿为重大;
3人≤死亡人数<10人或10≤重伤<50人或1000万≤经济损失<5000万为较大;
死亡人数<3人或重伤小于10人或经济损失<1000万为一般。
4.【b】影响因素包括本身理化性质、粉尘浓度、环境条件、可燃气体和惰性气体含量、其他。
实务
1、题干:地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁作为防烟分隔设施,挡烟垂壁应符合()的规定。
a、挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.5m b、从顶棚下凸出不应小于500mm,镂空吊顶应伸至结构板面 c、顶板下凸出不小于500mm的结构梁,可作为挡烟垂壁
d、活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位
e、车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁
2、题干:地上车站公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于()m²。a、1500 b、2000 c、4000 d、5000
1.答案:bcde 解析:相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁。挡烟垂壁应符合下列规定,①从顶棚下凸出不应小于500mm,镂空吊顶应伸至结构板面。②顶板下凸出不小于500mm的结构梁,可作为挡烟垂壁。③挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.3m。④活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位置。⑤车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁。2.答案:d 解析:地上车站公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000m²。设备管理区的防火分区位于建筑高度小于等于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m² ;
位于建筑高度大于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²。所以,根据题意,正确答案为d。
综合能力
1、题干:消防性能化设计以消防安全工程学为基础,采用的防火设计方法区别于传统的按照建筑规范标准进行设计,但其防火设计目标具有一致性。必须确保采用消防性能化设计的建筑的消防安全水平不能()按照现行国家标准规范进行防火设计的消防安全水平。a、低于 b、等于 c、高于 d、违背
2、题干:某商业综合体建筑,在进行性能化评估时疏散场景的设计应考虑的内容包括()。a、疏散时间 b、人员数量
c、楼梯的宽度是否满足规范要求 d、防排烟系统是否有效 e、自动喷水灭火系统是否有效
1.答案:a 解析:采用消防性能化设计的建筑的消防安全水平不能低于按照现行国家标准规范进行防火设计的消防安全水平。2.答案:abc 解析:疏散时间、人员数量和疏散楼梯的宽度等是进行建筑性能化设计疏散场景需要考虑的内容。
案例分析
某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为1000kw。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置,并进行2次转换试验。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。
火灾自动报警系统接地,利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用bv-1×25-fpc40,其综合接地电阻不大于1ω。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。
感烟火灾探测器投入运行2年后,每隔4年全部清洗一遍。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。
根据以上材料,回答下列问题
1、题干:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于()。
a、5m b、10m c、15m d、20m e、30m
1.答案:d 解析:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:①灯光疏散指示标志应设在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。②应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m。对于袋形走道,不应大于10m;
在走道转角区,不应大于1m。1.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统混合液供给强度为12.5l/(min?㎡),连续供给时间不应小于()min。a.25 b.30 c.40 d.45 2.某建筑面积为2000㎡的展厅,层高为7m,设置了格珊吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。a.吊顶上方
b.吊顶上方和下方 c.吊顶下方
d.根据实际试验结果确定
3.有一民用建筑,地上4层,地下1层,地下1层净高为5m且室内外地坪高差为3m,该建筑地下1层的耐火等级不低于()级。a.一 b.二 c.三 d.四
4.下列关于火灾自动报警系统和消防应急广播系统的联动控制设计的说法,错误的是()。a.设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制 b.同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
c.消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播
d.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播
5.下列关于防排烟系统的联动控制设计,不符合要求的是()。
a.防烟系统应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 b.防烟系统应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号
c.排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号
d.排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号
6.对某建筑内安装的火灾探测器进行检查,下列检查结果中,不符合相关施工验收规范要求的是()。
a.点型感温火灾探测距梁边的水平距离为0.6m b.点型感烟火灾探测器距空调送风口最近的水平距离为1.6m c.宽度为2.7m的内走道顶棚上的点型感烟火灾探测器的间距为16m d.两组相邻线型红外光束感烟火灾探测器的水平距离为15m e.梁凸出顶棚高度为650mm,被梁隔断的梁间区域没装设探测器
7、对某场所安装的湿式自动喷水灭火系统进行检测,手动开启测试阀,消防水泵不能正常启动,对出现这种情况的原因进行分析,正确的有()。a.水力警铃安装调试不符合要求 b.压力开关的设定值不正确
c.水泵控制柜的控制模式未设定在“手动”状态 d.压力开关的控制线路出现断路 e.水流指示器未发出报警信号
8.公安机关消防机构在对某建筑高度为56m的多种功能组合建筑进行防火检查时,下列关于该建筑平面布局和平面布置的信息中,不符合规范要求的是()。a.该建筑沿两个长边设置净宽度和净空高度均不小于4m的消防车道
b.该建筑沿两个长边间隔布置多个长度和宽度分别为20m和10m的消防车登高操作场地 c.该建筑地上四层设有儿童游乐厅、培训班、服装店等场所 d.该建筑地上六层设有商店营业厅、电影院、游艺厅等场所
e.该建筑地下二层设有消防水泵房、消防控制室、变配电室等设备用房 9.消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的有()。
a、纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书 b、消防产品的型式检验报告,其他相关产品的法定检验报告
c、新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书 d、非消防产品类的管材管件、电缆电线以及其他设备、材料查验其法定质量保证文件 e、消防产品管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证 10.下列属于消防设施动态管理情况的有()。a、消防设施的验收意见 b、人员的培训记录 c、系统调试记录
d、消防设施检测记录 e、消防设施维护保养记录
11.防烟排烟系统的安装主要包括风管、阀门组件和风机等主要设备的安装检测与调试。下列关于风管的安装与检测中,错误的是()。a、现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面
b、风管接口的连接应严密、年固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外 c、风管与砖、混凝士风道的连接接口,应逆着气流方向插入,并应采取密封措施
d、风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞 e、风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于100mm
1.答案:b 解析:钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐,非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5l/(min·m2),泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。《消防安全技术实务》教材p254。2.答案:c 解析:火灾探测器的设置:
1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。
3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。《消防安全技术实务》教材p290-291。3.答案:a 解析:该建筑地下 1层室内外地坪高差为房间净高的 3/5,大于 1/2,属于地下建筑,其耐火等级不低于一级。4.答案:a 解析:选项a错误,未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;
设置消防联动控制器的火灾自动报警系統,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。5.答案:d 解析:选项d错误,排烟系统应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号。6.答案:ad 解析:根据《重大火灾隐患判定方法》ga653-2006第五章,符合下列情况之一的,可以直接判定重大火灾隐患。
1)生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
2)甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。
3)甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。
4)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。
5)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。
6)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固定灭火、冷却设施。本题答案为ad。7.答案:bd 解析:水力警铃安装调试不符合要求可能会导致水力警铃无法报警,或报警不正常,与消防水泵的启动无关,a选项错误;
如果压力开关的设定值过高,当达到启泵的压力时压力开关是无法动作的,压力开关不动作则无法启动消防水泵,b选项正确;
水泵控制柜的控制模式如果设定在“手动”状态,开启测试阀,压力开关的动作信号到达水泵控制柜处就相当于停止了,无法启动消防水泵,c选项错误;
压力开关的控制线路出现断路,会导致压力开关无法动作,d选项正确;
水流指示器的动作信号只能作为一个报警信号,可以报告发生火灾的部位,但不能启动消防水泵,e选项错误。本题答案为bd。8.答案:bce 解析:[根据《建筑设计防火规范》gb50016-2014 7.1.2,高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道,a选项正确;
根据7.2.1,建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定,该建筑高度大于50m,不应间隔布置,b选项错误;
根据5.1.3,该建筑的耐火等级不应低于一级;
根据5.4.4-1,托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层,c选项错误;
当商店营业厅、电影院和游艺厅设置在一级耐火等级建筑内时,无楼层位置的限制,d选项正确;
根据8.1.7-2,附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位,e选项错误。本题答案为bce。9.答案:acd 解析:市场准入文件包括:①纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书;
②新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书;
③目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的型式检验报告;
④非消防产品类的管材管件、电缆电线以及其他设备、材料查验其法定质量保证文件。be两项属于产品质量检验文件 10.答案:bde 解析:建筑消防设施档案至少包含下列内容:①消防设施基本情况。主要包括消防设施的验收意见和产品、系统使用说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料。②消防设施动态管理情况。主要包括消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录等。
11.【答案】ce 【解析】风管的安装与检测内容:1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面。故a正确:2)风管接口的连接应严密、牢国,垫片厚度应不小于3mm,不应凸入管内和法兰外:排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。故b正确:4)风管与砖。混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。故c错误: 7)风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。故d正确:8)吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。故e错误:
一级消防工程师工作证明怎么开篇四
附件3
兹证明
消防安全技术工作满
年。
单位名称(加盖公章)
****年**月**日
同志在我单位(及其他单位)从事
一级消防工程师工作证明怎么开篇五
工作年限证明
兹证明
同志,学历,在我单位从事
专业工作满
年。
该同志在我单位工作期间,能够遵守法律法规,无违反职业道德行为。本证明真实性由本单位负责,并承担法律责任。
单位名称(加盖公章)
****年**月**日
推荐访问:合集 证明 工程师 一级消防工程师工作证明怎么开(合集) 一级消防工程师工作证明怎么开(5篇) 考一级消防工程师工作证明怎么开