下面是小编为大家整理的2023年最新消防工程师模拟试题,消防工程师试题及答案(五篇),供大家参考。
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
消防工程师模拟试题 消防工程师试题及答案篇一
一级消防工程师《综合能力》练习题
一.单项选择题
1.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是(b)a.重大劳动安全事故罪
b.重大责任事故罪 c.消防责任事故罪
d.工程重大安全事故罪
4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书,建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是(c)a.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 b.将设计变更告知当地县公安消防大队
c.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 d.将设计变更告知当地市公安消防支队 3.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是(a)a.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 b.履行岗位职责
c.不得允许他人以本人名义执业
d.不断更新知识,提高消防安全技术能力
6.对厂房、仓库进行防火检查时,应按检查厂房、仓库的平面布置情况,某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是(a).a.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设立独立出口。b.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5b的防火隔墙与生产车间分隔。c.厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门。
d.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口。5.关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是(d)。a.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器。b.防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式。
c.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,应直接联动控制排烟风机停止运转。d.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处应设置防火阀。
6.某建筑物内的火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试,以下调试方法和结果中,不符合现行国家消防技术标注要求的是(c)。a.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入实验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号。
b.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号。c.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号。d.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入实验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号。
7.某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》gb 50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每两年检查一次的项目是(b)。a.储罐立管除锈
b.喷泡沫试验 c.冲洗管道
d.自动控制设施功能测试
8.对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收,外观质量检查,系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是(b)a.施工图等设计文件 b.立项批准文件 c.联动调试记录表
d.风管系统安装及检验记录
9.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的“建筑消防设施检测报告》,针对这种行为·根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚下列罚款处罚中正确的是(a)。a.五万元以上十万元以下 b.十万元以上二十万元以下 c.五千元以上五万元以下 d.一万元以上五万元以下
10.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务·造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定.可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是(b)a.五千元以上五万元以下罚款
b.五日以上十日以下拘留 c.十日以上十五日以下拘留
d三万元以上三十万元以下罚款
11.某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位,减压阀至最不利消防水的水头损失为0.64mpa,其阀后静,动压设计压力值分别为0.50mpa,0.40mpa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(c)。
a.减压阀后静压为0.495mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395mpa b.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45mpa c.出流量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23mpa d.在试验消火栓出水、设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪声没有明显异常 12.泡沫产生装置进行检验时,下列检查项目中,不属于外观检查项目的是(a)a.材料材质 b.名牌标记 c.机械损伤 d.表面涂层
13.室内灭火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》gb3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是(b)a.油漆等外观质量检查 b.水压强度试验 c.机械损伤检查 d.密封性能试验
14.某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装
置,根据《气体灭火系统设计规范》gb 50370的规定,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于(b)。a.1 b.2 c.3 d.5 15.防排烟系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列检查项目中,不属于现场检查项目的是(c)。a.电动防火阀 b.送风口 c.正压送风机 d.柔性短管
16.对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应注意检查剩余电流式探测器安装情况,检查发现的下列做法中,正确的是(c)a.将相线和pe线穿过剩余电流式探测器 b.将pe线和中性线穿过剩余电流式探测器 c.将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
d.将相线、中性线和pe线穿过剩余电流式探测器
17.对高位消防水箱进行维护保养,应定期检查水箱水位,检查水位的周期至少应为每(b)检查一次.a.日 b.月 c.季 d.年
18.细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完毕,试压、吹扫合格后进行,喷头*管道连接处的密封材料宜采用(c)a.聚四氯乙烯 b.麻丝
c.o型密封圈 d.粘结剂
19.消防设施检测机构对某厂房进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别,型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防**标准要求的是(d)a.类别为b 的点型感温火灾探测安装高度为6m b.类别为a2 的点型感温火灾探测安装高度为7m c.类别为a1 的点型感温火灾探测安装高度为8m d.类别为c的点型感温火灾探测安装高度为5m 20.对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是(d)a.建筑面积为1500m2的金属冶炼车间 b.建筑面积为350m2氨压缩机房 c.蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房
d.独立建造的建筑面积为280m2的单层制氧车间
21.消防应急预案演练可以按照组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同分类方法进行
划分,下列演练中,属于按照演练内容划分的是(d)a.检验性演练 b.示范性演练 c.研究性演练 d.综合性演练
22.建筑排烟系统运行期间周期性维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是(c)a.防火阀 b.排烟口(阀)c.联动功能 d.送风口(阀)23.消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测,下列检测结果中,不符合《建筑设计防火规范》(gb50016—2014)要求的是(b)a.避难间疏散照明的地面最低水平照度为10.01x b.营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.01x c.楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为5.51x d.前室疏散照明的地面最低水平照度为6.01x 24.某建筑自动喷水灭火系统采用玻璃球洒水喷头,其中部分喷头玻璃球色标为黄色,该喷头公称动作温度为(c)℃ a.57 b.68 c.79 d.93 25.根据《水喷雾灭火系统技术规范》gb50219,对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,系统响应时间、工作压力和流量应符合设计要求;当系统为手动控制时,应以手动方式进行至少(b)试验,检查系统的动作情况及信号反馈情况。a.3次 b.1次 c.4次 d.5次
26.对建筑灭火器的配置进行检测时,应注意检查灭火器的适应性,宾馆客房区域的走道上不应布置(b)。a.水型灭火器 b.碳酸氢钠灭火器 c.泡沫灭火器
d.磷酸铵盐灭火器
27.注册消防工程师应当在履行职*过程中加强职业道德修养。坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是(d)。
a.学习先进模范人物,立志在本岗位建功立业 b.能够及时调整和修正自己的执业行为方向 c.加强有关专业知识的学习,提高职业道德水平
d.能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范
28.自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求
http:// 的说法中,错误的是(a)a.测试过程中系统排出的水英通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水立管不宜小于dn75 b.开启末端试水装置,以1.2l/s的流量放水,水流指示器,湿式报警阀,压力开关应动作 c.消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,压力开关,水泵的反馈信号 d.压力开关英直接连锁启动消防水泵
29.消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施,下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是(d)a.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地
b消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m c.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3% d.高层建筑的消防车登高面不应布置裙房
30.对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是(d)a.每个避难间为3个护理单元服务
b.利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间
c.避难间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔 d.在二层及以上的每个病房楼层设置避难间
二、多项选择题
1、对自动喷火灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的是(ace)a.喷头安装应在系统试压、冲压合格后进行
b.同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头
c.水平边墙型洒水喷头溅水盘和顶板的距离不应小于150mm。且不应大于300mm d.湿式系统在吊顶下不应安装下垂型喷头
e.喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定
2、建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(a)、重(b)、轻(c)。下列灭火器配置中,属于严重缺陷项的有(bd)a.堆场上露天设置mft/abc20灭火器
b.柴油发动机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器 c.建筑地下室灭火器被锁在灭火器箱中
d.普通住宅内配置的灭火器未取得3c认证证书 e.民用板场侯机房配置的灭火器型号为mf/abc4 3.对某地下一层人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的有(cde)a.设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开
b.设置了一个建筑面积为200m2的电子游艺厅,并采取了相应的防火分隔措施 c.设置了一个建筑面积为2000m2的超市,并采取了相应的防火分隔措施
d.设置了一个建筑面积为200m2的幼儿早教中心,并采取了相应的防火分隔措施 e.设置了一个建筑面积为150m2的餐厅,起操作间采用液化石油气做燃料
4、某高层宾馆按照制定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列工作程序中,正确的有(cde)a.确认火灾后,消防控制室负责人应先报告值班领导
b.街道火警后,立即通知保安人员进行确认
c.确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警。
d.确认火灾后,通知宾馆内隔层客人疏散
e.确认火灾后,组织宾馆专业消防队进行初期灭火
5、某丙类厂房建筑高度为45m,对其消防救援窗口进行防火检查,下列消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的有(ade)a.消防救援窗口采用易破碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志 b.每个较大分区设置1的消防救援窗口 c.消防救援窗口设置在3层以上楼层 d.消防救援窗口的净高和净宽均为1.20m e.消防救援窗口的下沿距地面的室内高度为1.2m 6.某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57l/s.室外埋地供出于管采用dn200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40l/,室内管网总的漏水量为0.25l/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济台理要求的有(bde)
a.时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式 b.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2l/s c.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.25l/s d.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30l/s e.临时高压消防绐水系统采用高位消防水箱稳压的方式 7.某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有(cde)
a.每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置
b.末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定 c.末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道
d.末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道 e.末端试水装置处排水管道的直径不宜小于dn75 8.某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有3个相同的防护区,采用ig541气体灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统,下列检查结论中,正确的有(abce)
a.防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求 b.防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头时间相同,符合规范要求 c.防护区泄压口的安装高度低于防护区净高的2/3,不符合规范要求 d.两套系统分别设置启动装置,同一防护去吊顶上方空间与吊顶下方空间的启动装置同时启动,符合规范要求
e.两个集流管上的储存容器规格及充装压力分布为90l,15mpa和70l.15mpa.符合规范要求
9.消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有(abd)。
a.端子板的每个接线端,接线最多为2根
b.24v供电的控制线路采用电压等级为300v/500v的铜芯导线 c.接地导线采用截面积16m㎡铝芯导线 d.每根电缆芯和导线留有200mm的余量 e.传输总线采用解决为0.5m㎡的阻燃双绞线
10.在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有(ad)
a.在爆炸性气体混合物级别为iia级的爆炸性气体环境,选用iib级别的防爆电器设备 b.在爆炸危险区域为i区的爆炸性环境采用截面积为20m㎡的铜芯照明电缆 c.安装的正压型电器设备与通风系统连锁
d.电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 e.在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接
消防工程师模拟试题 消防工程师试题及答案篇二
http://
2017消防工程师练习题一
651)采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于__________(c)的可燃气体作燃料的锅炉,不得布置在地下室或半地下室。
a、0.65 b、0.70 c、0.75 d、0.80 652)当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于__________(b)米时,可设置在屋顶上:
a、5 b、6 c、8 d、10
653)设置在民用建筑内的锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》gb50041的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于__________(b)kva,单台容量不应大于__________(b)kva。
a、1120,560 b、1260,630 c、1300,650 d、1360,680
654)设置在民用建筑内的柴油发电机房内应设置储油间时,其总储量不应超过__________(b)的需要量:
a、4.0h b、8.0h c、16.0h d、24.0h
655)歌舞娱乐游艺放映场所当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于__________(d)。
a、4m b、6m c、8m d、10m
656)设置在四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于__________(a)的房间,可设置一个疏散门。
a、50m2 b、60m2 c、65m2 d、75m2
657)老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当必须设置在其它民用建筑内时__________(b)
a、可不设置独立的安全出口
b、宜设置独立的安全出口
c、应设置独立的安全出口
d、应设置直通楼梯的出口
http://
658)经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间,__________(d)设置在民用建筑内。
a、总量小于1t可以
b、不宜
c、不应
d、严禁
659)除(a)__________外,下述用房满足一定条件时可布置在民用建筑内时。
a、燃煤锅炉
b、燃气锅炉
c、燃油锅炉(闪点为65℃)
d、油浸变压器
660)满足一定条件的燃油锅炉房、油浸电力变压器室设置在民用建筑内时,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于(a)__________m的不燃烧体防火挑檐。
a、1米
b、1.5米
c、2米
d、1.2米
661)设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,储油间的油箱应密闭__________(d)。
a、可不设直通室外的通气管
b、且应设通向室外的通气管
c、且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器(使用闪点大于55℃的柴油时可不设)的呼吸阀
d、且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀
662)设置在建筑物内的锅炉,其进入建筑物内的燃料供给管道应在进入建筑物前设置__________(c)。
a、自动切断阀
b、手动切断阀
c、自动和手动切断阀
d、无强制性规定
663)歌舞娱乐游艺放映场所当必须设置在建筑地下或半地下室时,除面积满足一定条件外,其经常停留人数不超过(b)__________时可设置一个疏散门。
a、10人
b、15人
c、20人
d、30人
664)歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于__________(b)m2的房间可以设置一个疏散门。a、30 b、50 c、60 d、100
665)自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过__________(a)m。
a.30
http://
b.35 c.40 d.60
666)散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或(c)__________向。
a、下风
b、上风
c、侧风
d、正风
667)同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑__________(c)布置。
a、分散
b、分组团
c、集中
d、独立
668)消防电梯前室的门应采用__________(b)a、甲级防火门
b、乙级防火门
c、丙级防火门
d、双向弹簧门
669)高层居住建筑消防电梯前室的使用面积不应小于__________(a)m2 a、4.50 b、6.00 c、7.50 d、10.00
670)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房应采用耐火极限不低于(b)h的不燃烧体隔墙隔开,隔墙上的门应采用__________。
a、0.50、乙级防火门
b、2.00、甲级防火门
c、1.00、乙级防火门
d、3.00、甲级防火门
671)建筑高度大于(b)__________m且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。
a、24 b、32 c、50 d、100
672)消防电梯的排水井的容量不应小于(d)__________m3,排水泵的排水量不应小于__________()l/s。
a、1.00、5 b、2.00、5 c、1.00、10 d、2.00、10
http://
673)消防电梯的载重量不应小于__________(c)kg。
a、500 b、700 c、800 d、1000 674)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过__________s计算确定。(d)a、30 b、45 c、50 d、60
675)消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于__________。(b)a、3.5m b、4m c、4.5m d、5m
676)高层民用建筑与其裙房之间设有防火墙或防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积可达__________。(d)a、1000m2 b、2500m2 c、4000m2 d、5000m2
677)厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目不应少于两个,但使用面积不超过__________,且人数不超过15人时可设一个。(d)a.200m2 b.150m2 c.100m2 d.50m2
678)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于__________平方米。(a)a.500 b.1000 c.1500 d.2000 679)建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆中、管道中应在每层楼板处用__________作防火分隔。(c)a、非燃材料 b、难燃材料
c、相当楼板耐火等级的非燃材料
d、相当楼板耐火等级的难燃材料
680)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于__________m。(c)a.2 b.4 c.5
http://
d.10 781)
一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可以采用_______。(b)a.不燃烧材料
b.可燃烧材料
b.难燃烧体的轻质复合屋面板
782)
一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过_______ 层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于b2级。(d)a.1.b.2.c.3 d.4.783)
一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于_______ 级。(c)a.a.b.b1.c.b2 d.b3.784)以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的单层厂房,其耐火等级应按_______级确定。(d)a.一.b.二.c.三
d.四.785)预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且该节点的耐火极限为_______。(d)a.2.0h.b.1.5h.c.2.5h
d.不应低于相应构件.786)厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积为_______平方米。(c)a.甲类二级单层4000,多层3000 b.乙类一级单层4000,多层3000 c.丙类一级单层不限,多层6000 d.丙类二级单层8000,多层5000
787)除麻纺厂房外,二级耐火等级的单层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积_______平方米,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;
_______(a)a.4000.b.8000.c.12000 d.16000.788)二级耐火等级的单层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积_______平方米。(d)://
b.12000.c.16000.d.20000.789)一级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按 确定。(d)a.8000平方米 b.4000平方米
c.16000平方米 d.工艺要求
消防工程师模拟试题 消防工程师试题及答案篇三
1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发生自燃属于()。
a 化学火源
b 机械火源
c 热火源
d 电火源
2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。
a 动力燃烧
b 表面燃烧
c 分解燃烧
d 预混燃烧
3.2015年1月2日,哈尔滨市某市场仓库发生火灾事故,造成30人重伤,直接经济损失达到4000万元,该火灾属于()。
a 重大火灾
b 较大火灾
c 一般火灾
d 特别重大火灾
4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。
a 粉尘的浓度
b 粉尘的范围
c 空气的含水量
d 可燃气体的含量
解析
1.【a】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。2.【d】固体燃烧又分为蒸发燃烧(蒸汽与氧)、表面燃烧(无火焰 燃烧)、分解燃烧、熏烟燃烧(只冒烟而无火焰)和动力燃烧(爆炸)。
气体燃烧: 燃烧所需热量低+容易+快速;
可以分为(扩散燃烧)和(预混燃烧)。扩散燃烧过程:(可燃气体)+蒸汽分子+气体氧化剂+边混合边燃烧,特点是稳定+火焰温度 低+不运动+喷口进行+不回火。预混燃烧过程: 可燃气体+蒸汽+空气混合+引火源+有冲击力燃烧。特点是反应快+温度高+快速传播+混合气体不扩散+两种结果(稳定燃烧气流速度大于燃烧速度以及回火气流速度小于燃烧速度)。
3.【b】死亡人数≥30人或重伤≥100人,或经济损失大于等于1亿元为特大;
10人≤死亡人数<30人或50≤重伤<100人或5000万≤经济损失<1亿为重大;
3人≤死亡人数<10人或10≤重伤<50人或1000万≤经济损失<5000万为较大;
死亡人数<3人或重伤小于10人或经济损失<1000万为一般。
4.【b】影响因素包括本身理化性质、粉尘浓度、环境条件、可燃气体和惰性气体含量、其他。
实务
1、题干:地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁作为防烟分隔设施,挡烟垂壁应符合()的规定。
a、挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.5m b、从顶棚下凸出不应小于500mm,镂空吊顶应伸至结构板面 c、顶板下凸出不小于500mm的结构梁,可作为挡烟垂壁
d、活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位
e、车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁
2、题干:地上车站公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于()m²。a、1500 b、2000 c、4000 d、5000
1.答案:bcde 解析:相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁。挡烟垂壁应符合下列规定,①从顶棚下凸出不应小于500mm,镂空吊顶应伸至结构板面。②顶板下凸出不小于500mm的结构梁,可作为挡烟垂壁。③挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.3m。④活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位置。⑤车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁。2.答案:d 解析:地上车站公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000m²。设备管理区的防火分区位于建筑高度小于等于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m² ;
位于建筑高度大于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²。所以,根据题意,正确答案为d。
综合能力
1、题干:消防性能化设计以消防安全工程学为基础,采用的防火设计方法区别于传统的按照建筑规范标准进行设计,但其防火设计目标具有一致性。必须确保采用消防性能化设计的建筑的消防安全水平不能()按照现行国家标准规范进行防火设计的消防安全水平。a、低于 b、等于 c、高于 d、违背
2、题干:某商业综合体建筑,在进行性能化评估时疏散场景的设计应考虑的内容包括()。a、疏散时间 b、人员数量
c、楼梯的宽度是否满足规范要求 d、防排烟系统是否有效 e、自动喷水灭火系统是否有效
1.答案:a 解析:采用消防性能化设计的建筑的消防安全水平不能低于按照现行国家标准规范进行防火设计的消防安全水平。2.答案:abc 解析:疏散时间、人员数量和疏散楼梯的宽度等是进行建筑性能化设计疏散场景需要考虑的内容。
案例分析
某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为1000kw。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置,并进行2次转换试验。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。
火灾自动报警系统接地,利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用bv-1×25-fpc40,其综合接地电阻不大于1ω。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。
感烟火灾探测器投入运行2年后,每隔4年全部清洗一遍。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。
根据以上材料,回答下列问题
1、题干:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于()。
a、5m b、10m c、15m d、20m e、30m
1.答案:d 解析:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:①灯光疏散指示标志应设在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。②应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m。对于袋形走道,不应大于10m;
在走道转角区,不应大于1m。1.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统混合液供给强度为12.5l/(min?㎡),连续供给时间不应小于()min。a.25 b.30 c.40 d.45 2.某建筑面积为2000㎡的展厅,层高为7m,设置了格珊吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。a.吊顶上方
b.吊顶上方和下方 c.吊顶下方
d.根据实际试验结果确定
3.有一民用建筑,地上4层,地下1层,地下1层净高为5m且室内外地坪高差为3m,该建筑地下1层的耐火等级不低于()级。a.一 b.二 c.三 d.四
4.下列关于火灾自动报警系统和消防应急广播系统的联动控制设计的说法,错误的是()。a.设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制 b.同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
c.消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播
d.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播
5.下列关于防排烟系统的联动控制设计,不符合要求的是()。
a.防烟系统应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 b.防烟系统应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号
c.排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号
d.排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号
6.对某建筑内安装的火灾探测器进行检查,下列检查结果中,不符合相关施工验收规范要求的是()。
a.点型感温火灾探测距梁边的水平距离为0.6m b.点型感烟火灾探测器距空调送风口最近的水平距离为1.6m c.宽度为2.7m的内走道顶棚上的点型感烟火灾探测器的间距为16m d.两组相邻线型红外光束感烟火灾探测器的水平距离为15m e.梁凸出顶棚高度为650mm,被梁隔断的梁间区域没装设探测器
7、对某场所安装的湿式自动喷水灭火系统进行检测,手动开启测试阀,消防水泵不能正常启动,对出现这种情况的原因进行分析,正确的有()。a.水力警铃安装调试不符合要求 b.压力开关的设定值不正确
c.水泵控制柜的控制模式未设定在“手动”状态 d.压力开关的控制线路出现断路 e.水流指示器未发出报警信号
8.公安机关消防机构在对某建筑高度为56m的多种功能组合建筑进行防火检查时,下列关于该建筑平面布局和平面布置的信息中,不符合规范要求的是()。a.该建筑沿两个长边设置净宽度和净空高度均不小于4m的消防车道
b.该建筑沿两个长边间隔布置多个长度和宽度分别为20m和10m的消防车登高操作场地 c.该建筑地上四层设有儿童游乐厅、培训班、服装店等场所 d.该建筑地上六层设有商店营业厅、电影院、游艺厅等场所
e.该建筑地下二层设有消防水泵房、消防控制室、变配电室等设备用房 9.消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的有()。
a、纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书 b、消防产品的型式检验报告,其他相关产品的法定检验报告
c、新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书 d、非消防产品类的管材管件、电缆电线以及其他设备、材料查验其法定质量保证文件 e、消防产品管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证 10.下列属于消防设施动态管理情况的有()。a、消防设施的验收意见 b、人员的培训记录 c、系统调试记录
d、消防设施检测记录 e、消防设施维护保养记录
11.防烟排烟系统的安装主要包括风管、阀门组件和风机等主要设备的安装检测与调试。下列关于风管的安装与检测中,错误的是()。a、现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面
b、风管接口的连接应严密、年固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外 c、风管与砖、混凝士风道的连接接口,应逆着气流方向插入,并应采取密封措施
d、风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞 e、风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于100mm
1.答案:b 解析:钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐,非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5l/(min·m2),泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。《消防安全技术实务》教材p254。2.答案:c 解析:火灾探测器的设置:
1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。
3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。《消防安全技术实务》教材p290-291。3.答案:a 解析:该建筑地下 1层室内外地坪高差为房间净高的 3/5,大于 1/2,属于地下建筑,其耐火等级不低于一级。4.答案:a 解析:选项a错误,未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;
设置消防联动控制器的火灾自动报警系統,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。5.答案:d 解析:选项d错误,排烟系统应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号。6.答案:ad 解析:根据《重大火灾隐患判定方法》ga653-2006第五章,符合下列情况之一的,可以直接判定重大火灾隐患。
1)生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
2)甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。
3)甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。
4)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。
5)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。
6)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固定灭火、冷却设施。本题答案为ad。7.答案:bd 解析:水力警铃安装调试不符合要求可能会导致水力警铃无法报警,或报警不正常,与消防水泵的启动无关,a选项错误;
如果压力开关的设定值过高,当达到启泵的压力时压力开关是无法动作的,压力开关不动作则无法启动消防水泵,b选项正确;
水泵控制柜的控制模式如果设定在“手动”状态,开启测试阀,压力开关的动作信号到达水泵控制柜处就相当于停止了,无法启动消防水泵,c选项错误;
压力开关的控制线路出现断路,会导致压力开关无法动作,d选项正确;
水流指示器的动作信号只能作为一个报警信号,可以报告发生火灾的部位,但不能启动消防水泵,e选项错误。本题答案为bd。8.答案:bce 解析:[根据《建筑设计防火规范》gb50016-2014 7.1.2,高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道,a选项正确;
根据7.2.1,建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定,该建筑高度大于50m,不应间隔布置,b选项错误;
根据5.1.3,该建筑的耐火等级不应低于一级;
根据5.4.4-1,托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层,c选项错误;
当商店营业厅、电影院和游艺厅设置在一级耐火等级建筑内时,无楼层位置的限制,d选项正确;
根据8.1.7-2,附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位,e选项错误。本题答案为bce。9.答案:acd 解析:市场准入文件包括:①纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书;
②新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书;
③目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的型式检验报告;
④非消防产品类的管材管件、电缆电线以及其他设备、材料查验其法定质量保证文件。be两项属于产品质量检验文件 10.答案:bde 解析:建筑消防设施档案至少包含下列内容:①消防设施基本情况。主要包括消防设施的验收意见和产品、系统使用说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料。②消防设施动态管理情况。主要包括消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录等。
11.【答案】ce 【解析】风管的安装与检测内容:1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面。故a正确:2)风管接口的连接应严密、牢国,垫片厚度应不小于3mm,不应凸入管内和法兰外:排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。故b正确:4)风管与砖。混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。故c错误: 7)风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。故d正确:8)吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。故e错误:
消防工程师模拟试题 消防工程师试题及答案篇四
消防工程师考试2018年预做练习题
1、气体灭火系统选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过__(d)_____时应采取便于操作的措施。a、1、4m b、1、5m c、1、6m d、1、7m
2、气体灭火系统采用连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接。(a)a、螺纹 b、沟槽 c、焊接 d、卡套
3、气体灭火系统___(c)____上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察。a、灭火剂储存容器 b、单向阀 c、选择阀 d、集流管
4、气体灭火系统气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的,气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象。(a)a、5% b、10% c、15% d、20%
5、气体灭火系统公称直径大于或等于__(c)_____的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。a、30mm b、40mm c、50mm d、60mm
6、气体灭火系统设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面__(b)_____ a、1、4m b、1、5m c、1、6m d、1、7m
7、气体灭火系统每季度应进行1次全面检查,对高压二氧化碳储存容器应逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的___(c)____ a、80% b、85% c、90% d、95%
8、气体灭火系统管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板___(d)____ a、1,40mm b、1,50mm c、2,40mm d、2,50mm
9、气体灭火系统管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于__(c)_____ a、300mm b、400mm c、500mm d、600mm
10、气体灭火系统的下列说法中哪项是错误的?(c)a、同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm b、同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm c、安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于50mm d、电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定。
11、高层医院等的液氧储罐总容量不超过___(c)____时,储罐间可一面贴邻所属高层建筑外墙建造,但应采用防火墙隔开,并应设直通室外的出口。a、9、00m3 b、6、00m3 c、3、00m3 d、1、00m3
12、一类高层建筑与耐火等级为一、二级的丙类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于_____(b)____ a、25m b、20m c、15m d、10m
13、一类高层建筑裙房与耐火等级为一、二级的丙类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于___(c)______ a、25m b、20m c、15m d、10m
14、二类高层建筑与耐火等级为一、二级的丙类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于_________(c)a、25m b、20m c、15m d、10m
15、二类高层建筑裙房与耐火等级为一、二级的丙类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于_________(d)a、25m b、20m c、15m d、13m
16、一类高层建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于___(c)______ a、25m b、20m c、15m d、10m
17、一类高层建筑裙房与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于_____(d)____ a、25m b、20m c、15m d、10m
18、二类高层建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于____(d)_____ a、25m b、20m c、15m d、13m
19、二类高层建筑裙房与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于____(d)_____ a、25m b、20m c、15m d、10m 20、一类高层建筑与耐火等级为三、四级的丙类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于__(a)_______ a、25m b、20m c、15m d、10m
21、标准喷头是指流量系数为___(b)____的洒水喷头 a、k=65 b、k=80 c、k=115 d、k=130
22、自动喷水灭火系统选型中环境温度___(b)____的场所应采用湿式系统 a、低于4℃,或高于70℃。b、不低于4℃且不高于70℃。c、不低于0℃且不高于70℃。d、低于0℃,或高于70℃。
23、自动喷水灭火系统选型中环境温度_(a)______的场所应采用干式系统 a、低于4℃,或高于70℃。b、不低于4℃且不高于70℃。c、不低于0℃且不高于70℃。d、低于0℃,或高于70℃。
24、自动喷水灭火系统灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用___(d)____ a、湿式系统。b、干式系统。c、预作用系统。
d、重复启闭预作用系统。
25、中危险级ii级自动喷水灭火系统的设计参数应采用___(c)____ a、喷水强度4l/min*m2,作用面积160m2 b、喷水强度6l/min*m2,作用面积160m2 c、喷水强度8l/min*m2,作用面积160m2 e、喷水强度8l/min*m2,作用面积260m2
26、自动喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应低于___(c)____ a、0、01mpa b、0、02mpa c、0、05mpa d、0、1mpa
27、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的__(c)_____确定 a、1、1倍。b、1、2倍。c、1、3倍。d、1、5倍。
28、设置自动喷水灭火系统的货架储物仓库应采用钢制货架,并应采用通透层板,层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的____(b)___ a、30% b、50% c、60% d、70
29、防护冷却水幕喷水点高度为6m,其喷水强度应为___(c)____ a、0、5l/s*m b、0、6l/s*m c、0、7l/s*m d、1、0l/s*m 30、自动喷水灭火系统闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度___(d)____ a、15℃。b、20℃。c、25℃。d、30℃。
消防工程师模拟试题 消防工程师试题及答案篇五
2018年消防工程师练习题及知识点分析
第一题:在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于()m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。
a 2
b 3
c 4
d 1
知识点:火灾探测器设置。《火灾自动报警系统设计规范》(gb50116-2013)第6.2.3条。当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
【答案】:d
第二题:某建筑面积为2000m²的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。
a 吊顶上方 b 吊顶上方和下方
c 吊顶下方 d 根据实际试验结果确定
知识点:感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置要求。《火灾行动报警系统设计规范》(gb50166-2013)第6.2.18条。镂空面积与总面积的比例不大于15%时探测器应设置在吊顶下方。
【答案】:c
第三题:下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是()。
a 常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
b 加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
c 楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
d 对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
知识点:防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
可判定ab正确。d选项也正确。c选项错误,防火分区不跨越楼层时,楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动其加压送风机。
【答案】:c
第四题:下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。
a 将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400ma
b 对于泄漏电流大于500ma的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
c 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路
d 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
知识点:电气火灾监控系统设置。剩余电流式电气火灾监控探测器报警值宜为300ma~500ma,宜设置在第一级配电(柜)箱的出线端,在供电线路泄漏电流大于500ma时,宜在其下一级配电柜上设置。电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器。不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。
【答案】:c
第五题:某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m²,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中,可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有()。
a中庭任一线型光束感烟火灾探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 b 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
c 中庭任一线型光束感火灾烟探测器和环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
d 中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号
e 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 知识点:排烟系统联动控制。《火灾自动报警系统设计规范》(gb50116-2013)第4.5.2条。环廊与中庭顶部无防烟分隔属于一个防烟分区,排烟系统的联动控制应由同一防烟分区内的两支独立的火灾探测器的报警信号作为联动触发信号。
【答案】:abcd